Μετάβαση στο περιεχόμενο

Ενεργειακή μελέτη με EPA/NR


OTTO_engine

Recommended Posts

Φίλοι......

 

κάποτε παρακολούθησα το σεμινάριο το πρόγραμμα epa-nr του Εθ. Αστερ. Αθηνών

και πήρα τα cd του ( 1μιση χρόνο πρίν ). ξέρει κανείς αν μπορώ να καταθέσω

την ενεργειακή μελέτη στην πολεοδομία χρησιμοποιώντας αυτό?

Link to comment
Share on other sites

Σύμφωνα με την νομοθεσία μπορείς μιας και το EPA-NR έχει πιστοποίηση όπως μπορείς να χρησιμοποιήσεις και κάθε διεθνώς πιστοποιημένο πρόγραμμα.

 

Θα πρέπει βέβαια να στήσεις το κτίριο αναφοράς μόνος σου. Επίσης θα πρέπει να μαλώνεις με τους υπαλλήλους στις πολεοδομίες γιατί κανένας δεν έχει διαβάσει αναλυτικό την νομοθεσία και είμαι σίγουρος ότι θα πιστεύουν ότι μόνο το ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ ή άλλο ελληνικό πρόγραμμα επιτρέπεται.

 

Μπορείς βέβαια να χρησιμοποιήσεις και το ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ που είναι ακριβώς ίδιο και να μην παιδεύεσαι αλλά θα πρέπει να περιμένεις 1-2 βδομάδες να βγει η κανονική έκδοση.

Link to comment
Share on other sites

Κανονικά βάση ΚΕΝΑΚ πρέπει να καταθέσεις μελέτη με κάποιο πιστοποιημένο λογισμικό, νομίζω ότι θα μπορείς να καταθέσεις μελέτη με το λογισμικό του ΤΕΕ όταν βγεί η τελική του έκδοση 31/10.

Link to comment
Share on other sites

Πιστεύω ότι όλοι έχετε κάποιο δίκιο, οι βιβλιοθήκες του epa-nr είναι μεν παλιές

αλλά εγώ ρωτάω επι της αρχής. σίγουρα θα θέλει υπομονή για τους φίλους μας

τους πολεοδόμους.

 

Μίλησα με το αστεροσκοπείο και μου ξεκαθάρισαν ότι το πρόγραμμά τους ΔΕΝ έχει

το κτήριο αναφοράς.

 

Θα θελα πάντως να το τρέξω και να το ψάξω. Όποιος θέλει μπορεί να κρατήσει μία επαφή στο θέμα.

 

Από ότι έχω δει στο τεε έχουν βάλει μία έκδοση beta όπου είναι και τελική*, απλά αγοράζεις τον κωδικό και σου δίνουν φουλ πακέτο... * έχω καταλάβει λάθος???

 

 

Ξέρετε όμως αν τρέχει το cd με win7????

Link to comment
Share on other sites

Ενεργειακή μελέτη με το EPA-NR δεν μπορεί να κατατεθεί στην πολεοδομία. Και αυτό οχι γιατί δεν έχει περάσει το BESTEST αλλά γιατί δεν μπορεί να στήσεις το κτήριο αναφοράς όπως η ενεργειακή μελέτεη απαιτεί. Το EPA-NR δεν μπορέι να κάνει έλεγχο θερμομονωτικής επάρκειας (να υπολογίσει και να ελέγξει το μέσο συντελεστή θερμοπερατότητας εαν εμπίπτει στο όρια που θέτει ο ΚΕΝΑΚ).

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Οι ΤΟΤΕΕ για τον υπολογισμό χρησιμοποιούν τα πρότοιπα ΕΛΟΤ EN

ISO 13790 Ε2 (2009)

ISO 13789

ISO 6946

ISO 13370

ISO 14683

ISO 10211

ISO 10077-1

13947

ISO 15241

15927.01

15193

15316.1

15316.02.1

15316.02.03

15316.04.01

15316.04.02

15316.04.03

15316.04.04

15316.04.05

15316.04.06

15316.04.07

15243

15232

15316.03.01

15316.03.02

15316.03.03

15316.03.04

 

Αν είναι το πρόγραμμα πιστοποιημένο για αυτά τα πρότυπα, λογικά θα μπορείς να το χρησιμοποιήσεις για τον ΚΕΝΑΚ.

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.