Panos.T Δημοσιεύτηκε March 12, 2011 at 02:13 μμ Δημοσιεύτηκε March 12, 2011 at 02:13 μμ Σωστά ..... Άλλα αν είδες στα παραδείγματά μου πιο πάνω λέω ( αν και δεν διακρίνεται εύκολα) με συν φ 0,65 ένας κινητήρας θα τραβήξει σχεδόν διπλάσιο ρεύμα από ένα κινητήρα με συν φ 0,95 για την ίδια φόρτιση και ισχύ μιλάμε! όποτε τα KW (V*I) ανά ώρα "τρέχουν" περισσότερο σ αυτόν με το χαμηλότερο συνημίτονο
nikmmech Δημοσιεύτηκε March 12, 2011 at 02:50 μμ Δημοσιεύτηκε March 12, 2011 at 02:50 μμ Η ελάχιστη αύξηση στις καταναλισκόμενες kWh, προκύπτει από τις αυξημένες ωμικές απώλειες στους αγωγούς των καταναλώσεων, λόγω αυξημένου Ιεν. Όμως σε μια οικιακή κατανάλωση μιλάμε για πραγματικά ελάχιστη αύξηση.
AlexisPap Δημοσιεύτηκε May 3, 2011 at 04:18 μμ Δημοσιεύτηκε May 3, 2011 at 04:18 μμ Οι γνωστοί οικιακοί μετρητές μετράνε ενεργό ισχύ και καταγράφουν ενεργές κιλοβατώρες. Το οικιακό τιμολόγιο της ΔΕΗ χρεώνει ενεργές κιλοβατώρες. Τέλος, οι περισσότερες οικιακές συσκευές που κυκλοφορούν στην ΕΕ έχουν PFC, κοινώς (υποτίθεται τουλάχιστον) ότι παρουσιάζουν μοναδιαίο συντελεστή ισχύος. Εδώ τελειώνει όλο το θέμα με τους μικρούς καταναλωτές που έχουν τον γνωστό μετρητή.