Ηλίας1κάποιος Δημοσιεύτηκε December 30, 2018 at 09:41 πμ Δημοσιεύτηκε December 30, 2018 at 09:41 πμ Σ(Pονομ*Συντ.ετεροχρονισμού) Άκυρο,συγγνώμη. Το βρήκα το λάθος,αριθμητικό όπως πάντα Όμως και πάλι μου βγαίνουν 95kVA, δηλαδή περισσότερα από 85. Παίζει να έχω κάτι λάθος ή γίνεται αυτό;
maneni Δημοσιεύτηκε December 30, 2018 at 02:29 μμ Δημοσιεύτηκε December 30, 2018 at 02:29 μμ για να βγαλουμε μια ακρη πως υπολογισες την ενταση και ποιο (και ποσο) ειναι το Ρονομ ?
HaNotsri Δημοσιεύτηκε December 30, 2018 at 07:03 μμ Δημοσιεύτηκε December 30, 2018 at 07:03 μμ P_3ph = 3 * Vph * Iline* cosφ = sqrt(3) * Vp * Iline*cosφ όπου Vph = 230 V και Vp = 400 V
nvel Δημοσιεύτηκε December 30, 2018 at 08:27 μμ Δημοσιεύτηκε December 30, 2018 at 08:27 μμ Άμα έχεις χαμηλό συντελεστή ισχύος φυσικά και η ισχύς σου θα είναι μεγαλύτερη από την ονομαστική, αν κρατηθούν τα ρεύματα σε αυτά που λες δεν θα υπάρχει πρόβλημα
Ηλίας1κάποιος Δημοσιεύτηκε December 30, 2018 at 09:08 μμ Δημοσιεύτηκε December 30, 2018 at 09:08 μμ Καλησπέρα, Αρχικά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για το χρόνο σας Τελικά είχα κάνει κάποιο αριθμητικό και μου έβγαιναν άλλα ντάλων. Επίσης είχα κάνει το εξής λάθος: σε μία μεγάλη βιομηχανική αποθήκη είχα βάλει πάρα πολλές πρίζες, τόσο 1φασικές όσο και 3φασικές στις οποίες είχα βάλει cosφ=1 και συντελεστή ετεροχρονισμού 0,4. Όμως αυτό μου επηρέαζε πάρα πολύ το cosφ όλης της εγκατάστασης , κάνοντάς το να είναι 0,96 χωρίς να κάνω αντιστάθμιση ισχύος. Ένας συμφοιτητής μου όμως μου πε ότι σε βιομηχανικά κτήρια βάζουμε cosφ = 0,8 σε μονοφασικές και 0,6 σε τριφασικές πρίζες. Διορθώνοντας αυτό έστρωσαν όλα: 85 kW εγκατεστημένης ισχύος και cosφ εγκατάστασης 0,82. Για να βρω το cosφ πρώτα βρήκα το ρεύμα κάθε γραμμής επί το συντελεστή ετεροχρονισμού της γραμμής επί το cosφ της(=Ιπργ*cosφ), τα πρόσθεσα (= (Ιπργ*cosφ)ολ ) , αντίστοιχα βρήκα το (Ιπργ*sinφ)ολ , βρήκα το ((Ιπργ*cosφ)ολ^2+(Ιπργ*sinφ)ολ^2)^(1/2)=Ιολπργ και τελικά cosφ=(Ιπργ*cosφ)ολ/Ιολπργ. Αν και τώρα που το ξαναβλέπω S=P/cosφ=85/0,82=104kVA!!! Περιέγραψα μήπως κάτι λάθος; Επίσης για την τριφασική παροχή νούμερο 5 βλέπω ότι για το καλώδιο μετρητή-πίνακα θέλει τουλάχιστον καλώδιο 3x50+25+25 όμως γκουγκλάροντας βλέπω να υπάρχει 3x50+25.Τί γίνεται; Δεν υπάρχει τέτοι καλώδιο;
Ηλίας1κάποιος Δημοσιεύτηκε December 30, 2018 at 09:12 μμ Δημοσιεύτηκε December 30, 2018 at 09:12 μμ Και έχω θεωρήσει ότι οι 1φ πρίζες τραβάνε 500W ενώ οι 3φ 1000W .Μήπως κάνω εκεί λάθος;
HaNotsri Δημοσιεύτηκε December 31, 2018 at 04:00 μμ Δημοσιεύτηκε December 31, 2018 at 04:00 μμ Δες εδώ https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://papers.uth.gr/ekp_yliko/%CE%94%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%A3%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82_6%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82.pdf&ved=2ahUKEwimpYTkt8rfAhUjp4sKHQEaCgoQFjABegQICBAB&usg=AOvVaw3Sqj4SpOBW-b5ARf0skIay
Ηλίας1κάποιος Δημοσιεύτηκε December 31, 2018 at 09:05 μμ Δημοσιεύτηκε December 31, 2018 at 09:05 μμ Ευχαριστώ. Ωραίο
manoselectric Δημοσιεύτηκε January 1, 2019 at 04:24 μμ Δημοσιεύτηκε January 1, 2019 at 04:24 μμ Η ΔΕΗ δίνει αυτο που λεει!! 3χ123 ειναι 123 Α * 230 V =28,290 για καθε φάση αρα επι τρία κανει 84.870 kw
george33 Δημοσιεύτηκε January 5, 2019 at 07:55 πμ Δημοσιεύτηκε January 5, 2019 at 07:55 πμ On 1/1/2019 at 6:24 ΜΜ, manoselectric said: Η ΔΕΗ δίνει αυτο που λεει!! 3χ123 ειναι 123 Α * 230 V =28,290 για καθε φάση αρα επι τρία κανει 84.870 kw Καλημέρα, είναι σωστό αυτό που γράφεις; καταρχάς 3*123 τί είνα; 3*125 εννοεις για την νούμερο 5 παροχή; 125*230=28,750 *3 = 86,250vA