Μετάβαση στο περιεχόμενο

Τοποθέτηση 3φασικού ρελέ διαρροής σε μονοφασική εγκατάσταση


Recommended Posts

δεν νομίζω οτι ενδείκνυται να βάζουμε μεταξύ φάσης/γείωσης αντιστάσεις που προκαλούν διαρροή στο όριο (και λιγότερο) της ενεργοποίησης και με τόσο χαμηλή ισχύ. Αν δεν λειτουργήσει το rcd τι θα συμβεί;

Για αυτές τις δουλειές υπάρχουν δοκιμαστικά.

 

Δεν γνωρίζω να υπάρχει τέτοιος περιορισμός. Προσωπικά το εφαρμόζω.

Αν δεν λειτουργήσει το ρελέ και η ισχύς της αντίστασης είναι μικρότερη από RΙ^2 θα αρχίσει να καπνίζει.. Η ισχύς πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 1W (για 230V/30mA προκύπτουν 6,78W).

Επίσης θα πρότεινα είτε παράλληλο συνδυασμό 2Χ15Κ ή απευθείας την 6,8Κ γιατί η 7,8Κ δεν υπάρχει στο εμπόριο.

Link to comment
Share on other sites

  • Απαντήσεις 24
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

η δικη μου αποψη ειναι οτι μπορεις να γεφυρωσεις γειωση με ουδετερο και αν δουλευει το ρελε κανονικα πρεπει να πεσει αμεσως ετσι το τσεκαρεις "ανεμακτα" :rolleyes:

 

Αυτή η μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για να επιβεβαιωθούμε ότι δεν δουλεύει σωστά ο ΔΔΕ και όχι ότι δουλεύει. Δηλαδή αν δεν πέφτει με το γεφύρωμα N-PE, τότε είναι χαλασμένος. Αν πέφτει, δεν ξέρουμε την διαρροή που προκάλεσε την πτώση, η οποία εξαρτάται από το φορτίο της εγατάστασης και μπορεί πολύ εύκολα να είναι της τάξης των A και όχι mA.

Link to comment
Share on other sites

ναι συμφωνω μιλτο με τα λεγομενα σου απλα ειναι μια μεθοδος για να δεις αν δουλευει η οχι και οχι για να δεις αν δουλευει σωστα.αν θελεις να δεις αν δουλευει στα 30μα πρεπει να ακολουθησεις αλλη διαδικασια τσεκαρισματος:)

Link to comment
Share on other sites

καλημέρα

γινεται να τοποθετησω 3φασικο ρελε σε μονοφασικη εγκατασταση ωστε αργοτερα οταν μπει το τριφασικο να υπαρχει ηδη το ρελε? πως θα γινει η συνδεσμολογία? θα δουλευει σωστα?

 

Φυσικά και γίνεται.Βάλε την παροχή σου στην είσοδο του ρέλε L1 και N και γεφύρωσε L1 L2 L3.

Link to comment
Share on other sites

Ναι μπορείς να χρησιμοποίησης τριφασικό ΔΔΕ σε μονοφασικό δίκτυο χωρίς πρόβλημα. Γεφυρώνεις την είσοδο L1+L3+L5 Ν και L2+L4+L6 Ν την έξοδο. Αν και στα νέα ρελε μπορείς να χρησιμοποιήσεις και την πάνω πλευρά για είσοδο και για έξοδο όπως και την κάτω πλευρά για είσοδο και για έξοδο.

Link to comment
Share on other sites

Προφανώς και δεν "πρέπει".

Κάθε ΔΔΕ έχει το σχηματικό του στην "φάτσα":

 

 

picture.php?albumid=166&pictureid=493

 

 

 

Το μόνο που είναι καλό να προσέξει κανείς είναι να συνδέσει στους ακροδέκτες που έχουν το "test". Στο παράδειγμα, 1-2 και 3-4, προφανώς ο ουδέτερος δεν θα μπεί 7-8.

Ωστόσο για τον λόγο που έγραψα και στο #3, το test μπορεί να μην δουλεύει.

 

Αν θέλουμε να είμαστε ακριβείς, ΔΔΕ σαν αυτόν της εικόνας προορίζονται αποκλειστικά για 400V και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται στα 230V.

Link to comment
Share on other sites

Σωστά, αναλόγως αν η μικρότερη τάση (230 V) που θα εφαμοσθεί στα άκρα της αντίστασης -αντί 400 V που χρειάζεται αφού συνδέεται κανονικά μεταξύ δύο φάσεων-θα είναι ικανή να προκαλέσει ρεύμα >30mA.

Link to comment
Share on other sites

Τις γέφυρες τις κάνουμε για να μην τραβήξει όλο το φορτίο η μια είσοδος-έξοδος

όχι ότι θα τη πειράξει αλλά να έχουμε μια ισοκατανομή του φορτίου και στις τρις εισόδους-εξόδους

Όσο για την φωτογραφία Alexis είναι σωστό αυτό που λες αλλά το υλικό είναι Γαλλικό

Αν πάμε στα Γερμανικά υλικά θα δεις ότι το τεστ δουλεύει στον ουδέτερο.

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα

×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.