ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε June 3, 2012 at 04:39 μμ Δημοσιεύτηκε June 3, 2012 at 04:39 μμ Μα αυτός είναι ο τρόπος που δουλεύουν τα όργανα δλδ με βοηθητικά ηλεκτρόδια
Kyriakoschar Δημοσιεύτηκε June 3, 2012 at 04:53 μμ Δημοσιεύτηκε June 3, 2012 at 04:53 μμ Ναι αυτός είναι ένας τρόπος μέτρησης που αναφέρει σαν παράδειγμα στο παράρτημα ο κανονισμός. Η απορία μου είναι, γιατί να απαγορεύεται η μέτρηση με τσιμπίδες. Βασικά δεν μπορώ να βρω κάτι που να το απαγορεύει ή δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι τέτοιο. Θα πρέπει να ψάξουμε μάλλον τις πιστοποιήσεις του κάθε οργάνου αν συμβαδίζουν με τις ζητούμενες ελάχιστες πιστοποιήσεις που ζητάει ο κανονισμός.
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε June 3, 2012 at 05:09 μμ Δημοσιεύτηκε June 3, 2012 at 05:09 μμ Τα όργανα μπορούν να κάνουν τέτοια μέτρηση αλλά αφήνουν μεγάλα περιθώρια λάθους π.χ μπορεί να μετράς την ωμική αντίσταση της θεμελιακής κ των ηλεκτροδίων κ όχι την αντίσταση γείωσης που σε ενδιαφέρει
nvel Δημοσιεύτηκε June 3, 2012 at 05:18 μμ Δημοσιεύτηκε June 3, 2012 at 05:18 μμ η τσιμπίδα για να μετρήσει σωστά προϋποθέτει την ύπαρξη πολλών και καλών παράλληλων γειώσεων με την μετρήσιμη, ίσως γιαυτό δεν προτιμάται ως τρόπος μέτρησης
NIKOS ASTROS Δημοσιεύτηκε June 7, 2012 at 11:19 πμ Δημοσιεύτηκε June 7, 2012 at 11:19 πμ Καλησπέρα σε όλους τους συναδέλφους, Μήπως ξέρετε που μπορώ να βρω σε καλή τιμή εντός της Ελλάδας το Metrel MI3125B-Eurotest combo & γενικότερα σε τι τιμές κυμαίνεται? Σας ευχαριστώ.
dimitrispsi Δημοσιεύτηκε June 7, 2012 at 09:49 μμ Δημοσιεύτηκε June 7, 2012 at 09:49 μμ Στο χιλιάρικο να υπολογίζεις...
NIKOS ASTROS Δημοσιεύτηκε June 8, 2012 at 05:11 μμ Δημοσιεύτηκε June 8, 2012 at 05:11 μμ (edited) Ευχαριστώ πολύ! Edited June 9, 2012 at 02:14 μμ by miltos Διαγραφή παράθεσης προηγούμενου μηνύματος
hektor Δημοσιεύτηκε June 11, 2012 at 11:11 πμ Δημοσιεύτηκε June 11, 2012 at 11:11 πμ (edited) Μια ερώτηση σχετικά με το sonel mpi 520 .Oταν ρυθμίζω το περιστροφικό διακόπτη στην θέση Riso για μέτρηση αντίστασης μόνωσης ,πάνω δεξιά στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη U= 2 V με το σύμβολο συνεχές τάσης.Δεν έχω πατήσει ακόμα το test και ούτε έχω συνδέσει ακόμα το αντικείμενο προς μέτρηση και ούτε τους ακροδέκτες του οργάνου . Αυτό είναι φυσιολογικό ? Δεν θα έπρεπε να είχα την ένδειξη 0 V αντί για 2 V.??? Edited June 11, 2012 at 11:12 πμ by hektor
tsotos22 Δημοσιεύτηκε June 13, 2012 at 10:44 πμ Δημοσιεύτηκε June 13, 2012 at 10:44 πμ Καλησπέρα.Να κάνω μια ερώτηση?Το SONEL MPI-508 κάνει για έλεγχο ΕΗΕ?Έχει σχεδόν 800ευρώ χαμηλότερα από το SONEL MPI-520 Θέλω την γνώμη σας
NIKOS ASTROS Δημοσιεύτηκε June 13, 2012 at 09:03 μμ Δημοσιεύτηκε June 13, 2012 at 09:03 μμ Είμαι ανάμεσα σε αυτά τα τρία: Ποια ή διαφορά στα: 1.Metrel Testboy (750 Ευρώ) 2.Metrel Eurotest Combo (820 Ευρώ) 3. SONEL MPI 520. (?)
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα