έχεις δίκιο απλά σε μονοσωλήνιο όπου οι σωλήνες στρώνονται στο πάτωμα δεν έχεις καμπύλες και ταϋ.

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Στο 4Μ ορίζεις:

 

α)Ισοδύναμο μήκος διακόπτη: Προστίθεται το μήκος αυτό μια φορά για κάθε σώμα που υπάρχει στο κύκλωμα.

 

β)Ισοδύναμο μήκος διακλάδωσης: Προστίθεται το μήκος αυτό x2 σε κάθε κύκλωμα.

 

γ)Ισοδύναμο μήκος καμπύλης: Προστίθεται το μήκος αυτό x2 για κάθε σώμα που υπάρχει στο κύκλωμα.

 

Στο ισοδύναμο μήκος διακόπτη μπορείς να επέμβεις και να το τροποποιήσεις για κάθε σώμα, με τον τρόπο που έγραψε ο deathlok. Τα υπόλοιπα τα ορίζεις από τα στοιχεία δικτύου, και δεν μπορείς να επέμβεις σε κάθε κύκλωμα ξεχωριστά.

 

Προσωπικά, προτιμώ να χρησιμοποιώ διαφορετικές διαμέτρους στα κυκλώματα, όπου χρειάζεται, ώστε να προκύψουν πιο εξισορροπημένα.

Link to comment
Share on other sites

έχεις δίκιο απλά σε μονοσωλήνιο όπου οι σωλήνες στρώνονται στο πάτωμα δεν έχεις καμπύλες και ταϋ.

 

Ναι αλλά σε ένα βιβλίο που έχω γράφει ότι απότομη αλλαγή διεύθυνσης της ροής προκαλεί τοπικές απώλειες πίεσης.

Ο συντελεστής ζ υπολογίζεται από τον τύπο του Weisbach: ζ = [ 0.131 + 0.163 (d / r)^3.5 ] φ / 90°

 

Όπου d = η διάμετρος του σωλήνα, r = η ακτίνα καμπυλότητας και φ = η γωνία εκτροπής

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Οπότε βάζεις μία καμπύλη σε κάθε ανέβασμα - κατέβασμα σε διακόπτη σώματος και αναχώρηση επιστροφή στο κολλεκτερ (δεδομένου ότι εκεί έχεις ουσιαστικά πολύ απότομες αλλαγές που δεν μπορείς να αποφύγεις);

 

Σωστό το βρίσκω ;)

Link to comment
Share on other sites

Δεν έκατσα να υπολογίσω το συντελεστή που δίνει ο ενδιαφέρον τύπος που ανέφερε ο aiche, αλλά είναι πολύ μικρός. Οι απώλλειες από τέτοιες καμπύλες δεν μπορούν να σε καμία περίπτωση να επηρεάσουν το κύκλωμα. Είναι πολύ μικρότερες από τις απώλλειες που προκύπτουν λόγω:

 

α) του μεγαλύτερου μήκος σωλήνα που επιφέρει η καμπύλη και το κατακόρυφο τμήμα, το οποίο δεν μετριέται στην κάτοψη (κυρίως στον συλλέκτη).

β)των αντιστάσεων των ρακώρ

 

Το μεγαλύτερο ρόλο στο κύκλωμα τον έχουν οι διακόπτες μονοσωληνίου, που ενδεικτικά αντιστοιχούν σε ισοδύναμο μήκος 15-25m PEX Φ18

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Να ρωτήσω κάτι ακόμα: στους υπολογισμούς που κάνει αφού εισήγαγα τα μήκη σωλήνα, στη στήλη στραγγ. (ΜΣΥ) εμφανίζονται κάποιες τιμές. είναι λογικό αυτό ή κάπου έχει γίνει λάθος;; Γενικά τα κυκλώματα είναι λίγο ανομοιόμορφα σε φορτία όσο και σε μήκος. Μήπως αυτό είναι η αιτία;

Link to comment
Share on other sites

Δεν μου έχει εμφανιστεί κάτι τέτοιο, και δεν είναι λογικό, εκτός αν άλλαξε κάτι σε κάποια αναβάθμιση

 

Στο υπολόγισε για ίδια ΔΤ σε όλα τα κυκλώματα?

 

Δοκίμασε να αλλάξεις μέθοδο επίλυσης και μετά να ξαναλλάξεις σε αυτοεξισορρόπιση, μήπως είναι κάποιο κόλλημα του προγράμματος.

Link to comment
Share on other sites

τα ΔΤ είναι διαφορετικά. εγώ έδωσα την πρώτη τιμή για να βγει η παροχή περίπου 0.5 μ3/ω. Παρόλα αυτά μου εμφανίζει τιμές εκτός και αν πάιξω με το ΔΤ π.χ. στους 20 οπότε εξαφανίζονται οι στραγγαλισμοί

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο