Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε

Νίκο δες τους ορισμούς στο άρθρο 411.1

 

- SELV: Safety extra-low voltage (Πολύ χαµηλή τάση ασφαλείας)

- PELV: Protective extra-low voltage (Πολύ χαµηλή τάση προστασίας)

- FELV: Functional extra-low voltage (Λειτουργική πολύ χαµηλή τάση)

 

Γενικά, στο 411.1 το 384 θέτει τις απαιτήσεις για αυτές τις τάσεις, οπότε φαντάζομαι ότι σε ενδιαφέρει.

 

Εν συντομία, η FELV είναι χαμηλή τάση που χρησιμοποιείται μόνο για λειτουργικούς σκοπούς και όχι για λόγους ασφάλειας. Πχ ένας απλός μετασχηματιστής 230/24V παράγει FELV και δεν χρησιμοποιείται για λόγους ασφάλειας, αλλά μόνο για να τροφοδοτήσει συσκευές που απαιτούν τάση 24V.

 

Οι SELV και PELV χρησιμοποιούνται για λόγους ασφάλειας. Η SELV έχει πιο αυστηρές απαιτήσεις για να επιτευχθεί. Οι τάσεις αυτές παράγονται, δεν παράγονται από τους συνηθισμένους Μ/Σ αλλά από μετασχηματιστές απομόνωσης ασφαλείας (υπάρχουν και άλλες πηγές που μπορούν να χρησιμοηθούν για SELV πέρα από τους Μ/Σ). Επιπλέον, υπάρχουν απαιτήσεις για τα κυκλώματα που χρησιμοποιούνται σε αυτές τις τάσεις.

Δημοσιεύτηκε

Με λίγα λόγια SELV/PERL είναι εγκαταστάσεις πολυ χαμηλής τάσεως, έως 50 VAC, τυπικά 12, 24 ή 42V, καθώς και δίκτυα συνεχούς ρεύματος έως 120 VDC. Αυτές είναι ηλεκτρικά απομονωμένες από το δίκτυο της ΔΕΗ. Μπορεί να τροφοδοτούνται από το δίκτυο μέσω μετασχηματιστή απομόνωσης ή από ανεξάρτητες πηγές. Χρησιμοποιούνται σε υγρούς χώρους, εξωτερικούς χώρους κλπ. Η διαφορά PELV-SELV είναι ότι η PELV έχει τον ένα ακροδέκτη γειωμένο ένω στη SELV η εγκατάσταση δεν έχει κανένα σημείο επαφής με τη γή. Υπάρχουν λεπτομερείς απαιτήσεις στην παράγραφο του HD-384 που σου υπέδειξαν παραπάνω.

 

Για μια γρήγορη επσικόπηση δες και το άρθρο στην Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Extra-low_voltage

 

Παρακαλώ, συμπληρώστε την ειδικότητα στο προφίλ σας, όπως ορίζουν οι Κανόνες Συμμετοχής (Νο 11).

miltos

Δημοσιεύτηκε

Μου γεννιέται ένα ερώτημα στη FELV ( τάση λειτουργίας)

Από το router του adsl( 12v dc) έδωσα σε 2τερο Η/Υ, η απόσταση είναι 25 μέτρα, με καλώδιο ftp cat 5 το γείωσα σε ρευματοδότη 230v ac, ο λόγος , σε τυχόν ατμοσφαιρική εκκένωση να μην πάρω τους 2 Η/Υ στο χέρι, αυτό είναι σωστό σύμφωνα με το 384?

Δημοσιεύτηκε

Εννοεις Ethernet? Εχει χωρητικες απομονωσεις στο physica και δεν εχει αναγκη. Τι συνδεσες απο το ftp με γη? Μηπως εννοεις S-FTP?:confused:

Δημοσιεύτηκε

στο ftp γειώνεται η θωράκιση για προστασία από παράσιτα όχι υπερτάσεις, κανονικά μέσω του βύσματος και της κάρτας ή του patch panel, δεν είναι σύνηθες να γειώνεται σε πρίζα. Το HD384 δεν έχει σχέση με τα δίκτυα επικοινωνιών, τα δίκτυα αυτά δεν είναι SELV-PELV. Για την προστασία Η/Υ βάλε αντικεραυνικά στην παροχή, υπάρχουν και για lan αν φοβάσαι τόσο πολύ.

Δημοσιεύτηκε

το ftp με θωρακιση ειναι το SFTP οπως σωστα αναφρρει ο tseronis.

Οντως δεν συνιθιζεται αυτο που θες να κανεις και μπορει να σου δημιουργησει προβληματα.

Τα υπολοιπα οπως αναφερει ο nvel