ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε October 9, 2011 at 05:34 μμ Δημοσιεύτηκε October 9, 2011 at 05:34 μμ Στο άρθρο 612.4 του προτύπου αναφέρει για selv και pelv τη ακριβώς είναι αυτά τα 2
deathlok Δημοσιεύτηκε October 9, 2011 at 06:37 μμ Δημοσιεύτηκε October 9, 2011 at 06:37 μμ χαμηλή τάση.
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε October 9, 2011 at 07:00 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 9, 2011 at 07:00 μμ Μπορείς να γίνεις λίγο ποιο σαφείς
miltos Δημοσιεύτηκε October 9, 2011 at 07:01 μμ Δημοσιεύτηκε October 9, 2011 at 07:01 μμ Νίκο δες τους ορισμούς στο άρθρο 411.1 - SELV: Safety extra-low voltage (Πολύ χαµηλή τάση ασφαλείας) - PELV: Protective extra-low voltage (Πολύ χαµηλή τάση προστασίας) - FELV: Functional extra-low voltage (Λειτουργική πολύ χαµηλή τάση) Γενικά, στο 411.1 το 384 θέτει τις απαιτήσεις για αυτές τις τάσεις, οπότε φαντάζομαι ότι σε ενδιαφέρει. Εν συντομία, η FELV είναι χαμηλή τάση που χρησιμοποιείται μόνο για λειτουργικούς σκοπούς και όχι για λόγους ασφάλειας. Πχ ένας απλός μετασχηματιστής 230/24V παράγει FELV και δεν χρησιμοποιείται για λόγους ασφάλειας, αλλά μόνο για να τροφοδοτήσει συσκευές που απαιτούν τάση 24V. Οι SELV και PELV χρησιμοποιούνται για λόγους ασφάλειας. Η SELV έχει πιο αυστηρές απαιτήσεις για να επιτευχθεί. Οι τάσεις αυτές παράγονται, δεν παράγονται από τους συνηθισμένους Μ/Σ αλλά από μετασχηματιστές απομόνωσης ασφαλείας (υπάρχουν και άλλες πηγές που μπορούν να χρησιμοηθούν για SELV πέρα από τους Μ/Σ). Επιπλέον, υπάρχουν απαιτήσεις για τα κυκλώματα που χρησιμοποιούνται σε αυτές τις τάσεις.
Elminster Δημοσιεύτηκε October 9, 2011 at 07:16 μμ Δημοσιεύτηκε October 9, 2011 at 07:16 μμ Με λίγα λόγια SELV/PERL είναι εγκαταστάσεις πολυ χαμηλής τάσεως, έως 50 VAC, τυπικά 12, 24 ή 42V, καθώς και δίκτυα συνεχούς ρεύματος έως 120 VDC. Αυτές είναι ηλεκτρικά απομονωμένες από το δίκτυο της ΔΕΗ. Μπορεί να τροφοδοτούνται από το δίκτυο μέσω μετασχηματιστή απομόνωσης ή από ανεξάρτητες πηγές. Χρησιμοποιούνται σε υγρούς χώρους, εξωτερικούς χώρους κλπ. Η διαφορά PELV-SELV είναι ότι η PELV έχει τον ένα ακροδέκτη γειωμένο ένω στη SELV η εγκατάσταση δεν έχει κανένα σημείο επαφής με τη γή. Υπάρχουν λεπτομερείς απαιτήσεις στην παράγραφο του HD-384 που σου υπέδειξαν παραπάνω. Για μια γρήγορη επσικόπηση δες και το άρθρο στην Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Extra-low_voltage Παρακαλώ, συμπληρώστε την ειδικότητα στο προφίλ σας, όπως ορίζουν οι Κανόνες Συμμετοχής (Νο 11). miltos
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε October 9, 2011 at 07:54 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 9, 2011 at 07:54 μμ Μου γεννιέται ένα ερώτημα στη FELV ( τάση λειτουργίας) Από το router του adsl( 12v dc) έδωσα σε 2τερο Η/Υ, η απόσταση είναι 25 μέτρα, με καλώδιο ftp cat 5 το γείωσα σε ρευματοδότη 230v ac, ο λόγος , σε τυχόν ατμοσφαιρική εκκένωση να μην πάρω τους 2 Η/Υ στο χέρι, αυτό είναι σωστό σύμφωνα με το 384?
tseronis Δημοσιεύτηκε October 10, 2011 at 08:56 πμ Δημοσιεύτηκε October 10, 2011 at 08:56 πμ Εννοεις Ethernet? Εχει χωρητικες απομονωσεις στο physica και δεν εχει αναγκη. Τι συνδεσες απο το ftp με γη? Μηπως εννοεις S-FTP?
nvel Δημοσιεύτηκε October 10, 2011 at 10:32 πμ Δημοσιεύτηκε October 10, 2011 at 10:32 πμ στο ftp γειώνεται η θωράκιση για προστασία από παράσιτα όχι υπερτάσεις, κανονικά μέσω του βύσματος και της κάρτας ή του patch panel, δεν είναι σύνηθες να γειώνεται σε πρίζα. Το HD384 δεν έχει σχέση με τα δίκτυα επικοινωνιών, τα δίκτυα αυτά δεν είναι SELV-PELV. Για την προστασία Η/Υ βάλε αντικεραυνικά στην παροχή, υπάρχουν και για lan αν φοβάσαι τόσο πολύ.
maneni Δημοσιεύτηκε October 10, 2011 at 11:42 πμ Δημοσιεύτηκε October 10, 2011 at 11:42 πμ το ftp με θωρακιση ειναι το SFTP οπως σωστα αναφρρει ο tseronis. Οντως δεν συνιθιζεται αυτο που θες να κανεις και μπορει να σου δημιουργησει προβληματα. Τα υπολοιπα οπως αναφερει ο nvel
nvel Δημοσιεύτηκε October 10, 2011 at 12:04 μμ Δημοσιεύτηκε October 10, 2011 at 12:04 μμ το ftp με θωρακιση ειναι το SFTP οπως σωστα αναφρρει ο tseronis. υπάρχει μη θωρακισμένο FTP;