θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις για μία προσθήκη καθύψος μεταλλικής κατασκευής. ΤΟ 2004 κατασκευάστηκε ένα αυθαίρετο υπόγειο. Το 2006 έγινε νομιμοποίηση του αυθαιρέτου απο άλλο μηχανικό. Στη στατική μελέτη ο οπλισμός των υποστηλωμάτων είναι διαφορετικός από τον πραγματικό (πολύ λιγότερος - το είδα από τις αναμονές) και αναφέρεται ότι έχι γίνει πρόβλεψει για επιπλέον όροφο. Τώρα εγώ θέλω να κάνω τη προσθήκη. Τι θα κάνω που ο οπλισμός της προηγούμενης οικοδομικής άδειας είναι λιγότερος και δεν γνωρίζω τι έχει γίνει στη θεμελίωση? Έχει αντιμετωπίση κάποιος συνάδελφος παρόμοια περίπτωση?

Δημοσιεύτηκε

Το καλύτερο θα ήταν να μιλήσεις με τον εργολάβο που το κατασκεύασε. Θα σου πει με μεγάλη σιγουριά "Εβαλα αυτο και αυτό και αντέχει 7 ορόφους ακομα..." αλλά εσυ εντωμεταξύ θα μάθεις πόσα σίδερα "περίπου" έχει χρησιμοποιήσει. Το καλό είναι ότι έχεις μόνο υπόγειο και η προσθήκη σου θα είναι μεταλλικό οπότε θα λειτουργήσει σχεδόν ανεξάρτητα. Πρόσεχε μόνο την έδραση των υποστηλωμάτων. Αν έχεις δυνατότητα σπάσε σε κάποια σημεία για να δεις την κατάσταση του σιδήρου και τον αριθμό.