Μετάβαση στο περιεχόμενο

Ηλεκτρολογικός πίνακας -Πρόβλημα


ioprappas

Recommended Posts

Καλησπέρα στο φόρουμ.

Θα ήθελα να θέσω υπόψιν κάποιου που γνωρίζει το ακόλουθο θέμα:

Στην κατοικια που αγόρασα πρόσφατα, ειναι εγκατεστημένοι θερμοσυσσωρευτές με τα εξής KW:

Χώλ: 1 Θ/Σ 5 KW

Σαλόνι: 1 Θ/Σ 7 KW

Υπνοδωμάτιο: 1 Θ/Σ 3 KW

Γραφείο: 1 Θ/Σ 3 KW

Παιδ. Δωμάτιο: 1 Θ/Σ 3 KW

ΣΥΝΟΛΟ: 21 KW

 

Καθώς ανάβω το σύνολο των θερμοσυσσωρευτών, έχει παρουσιαστεί εδώ και καιρό η εικόνα που επιστυνάπτω. Εν ολίγοις, οταν "τραβανε" νυχτ. ρεύμα οι θερμοσυσσωρευτές, οι ασφάλειες καίνε (δεν μπορείς να τις ακουμπήσεις) και οι παρακέιμενες ενδεικτικές λυχνίες (το πλαστικό περίβλημά τους) έχουν αρχίσει να λιώνουν από τη θερμότητα. Οι ενλογω ασφάλειες είναι 35Α, 35Α και 25Α. Ο γενικός διακόπτης είναι 45Α.

Υπάρχει κάποια λύση στο πρόβλημα? Πρέπει να κάνω κάτι συγκεκριμένο ή πρέπει εκ του μηδενός να γίνει μελέτη για νέο πίνακα ή κάτι άλλο?

 

Ευχαριστώ

post-104958-0-20294900-1453407737_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ (ΧΤΕΣ) φωναξτε ηλεκτρολογο.

 

Η αριστερη και η μεσαια ασφαλεια (η δεξια δεν φαινεται) ειναι καμενες και εχουν βραχυκυκλωθει με συρμα.

 

Δηλαδη ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

 

Μεχρι να ερθει ηλεκτρολογος ΣΒΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΘΕΡΜΟΣΥΣΩΡΕΥΤΕΣ

Link to comment
Share on other sites

Ευχαριστώ για την απάντηση. Να σημειώσω ότι οι δύο ασφάλειες είναι καινούργιες, μπήκαν πριν 1 μήνα (από μένα), δεν ειναι καμμένες ουτε βραχυκυκλωμένες με κάποιο σύρμα από μένα ή τρίτο πρόσωπο.

Link to comment
Share on other sites

Οι ασφαλειες οταν δεν ειναι καμενες, εχουν στο κεντρο του πισω μερους ενα στρογγυλο καψουλι που πεταγεται οταν η ασφαλεια καιγεται.

 

Αυτο δεν φαινεται στη φωτο, αρα οι ασφαλειες ειναι καμενες.

 

Στους τριφασικους πινακες ολες οι ασφαλειες ειναι ιδιες.

 

Μηπως ολες ηταν 25Α?

Link to comment
Share on other sites

Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον και τις απαντήσεις σας.

Εν ολίγοις θα ήθελα να γνωρίζω εκ των προτέρων αν η ισχύς των ασφαλειών "σηκώνει" τα 21KW των θερμοσυσσωρευτών ή θα πρέπει να γίνει κάποιου είδους αναβάθμιση? Σίγουρα θα κληθεί ηλεκτρολόγος για το λόγο αυτό.

Link to comment
Share on other sites

Επισης θα πρεπει ενα ηλεκτρολογος να διαπιστωσει μηπως καποια φαση ειναι πιο " φορτωμενη".

Και να ελεγξει τις διατομες καλωδιων- ασφαλειες και οτι αλλο σας συνεστησαν οι συναδελφοι.

Edited by Bill22
Link to comment
Share on other sites

Καλήμερα και απο έμενα  .θα συμφωνούσα με τους προλαλησας να φωνάξεις αδειούχο ηλεκτρολόγο και να σου ελενξη ολα αυτα που λέει και ο bill22

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.