astrah Δημοσιεύτηκε November 8, 2016 at 11:32 πμ Δημοσιεύτηκε November 8, 2016 at 11:32 πμ φωτογραφίες του χώρου και του πίνακα υπάρχουν?
dib Δημοσιεύτηκε November 8, 2016 at 02:13 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 8, 2016 at 02:13 μμ #astrah Πιθανόν να υπάρχουν αλλά προσωπικά δεν έχω κάτι στα χέρια μου!
gnusselt Δημοσιεύτηκε October 19, 2018 at 05:49 μμ Δημοσιεύτηκε October 19, 2018 at 05:49 μμ Επανέρχομαι στο θέμα... Ένας ηλεκτρικός πίνακας μπορεί να καεί μόνο από βραχυκύκλωμα λόγω χαλαρών συνδέσεων; Θέλω να πω, άλλοι παράγοντες όπως υγρασία δεν μπορούν να προκαλέσουν βραχυκύκλωμα; Αναφέρομαι σε πίνακες που μπορεί να είναι σε υπόγειο χώρο. Επίσης, ένα άλλο ερώτημα είναι : Μόνο από βραχυκύκλωμα μπορεί ένας ηλεκτρικός πίνακας να "πάρει φωτιά" ;
nvel Δημοσιεύτηκε October 19, 2018 at 08:01 μμ Δημοσιεύτηκε October 19, 2018 at 08:01 μμ η χαλαρή σύνδεση δεν προκαλεί βραχυκύκλωμα αλλά αύξηση της αντίστασης επαφής με αποτέλεσμα αυξημένες τοπικές απώλειες ενέργειας στην σύνδεση μέχρι η αύξηση της θερμοκρασίας προκαλέσει ανάφλεξη. Ένας πίνακας μπορεί να πάρει φωτιά και από μια κρουστική υπέρταση που κατέστρεψε ένα κακοπροστατευόμενο απαγωγό υπερτάσεων ή ένα rcd
stayros Δημοσιεύτηκε October 19, 2018 at 08:09 μμ Δημοσιεύτηκε October 19, 2018 at 08:09 μμ (edited) Υπάρχει και η αστοχία υλικού πχ μία ασφάλεια δεν ανοίγει την επαφή όπως πρέπει με αποτέλεσμα τη δημιουργία τόξου και ενδεχομένως πυρκαγιάς. Σπάνιο φαινόμενο αλλά συμβαίνει. Υποθέτω και από ανάποδη σύνδεση μία L+N ασφάλεια να κολλήσει και να μην ανοίξει σε υπερένταση με τελικό αποτέλεσμα την ανάφλεξη. Edited October 19, 2018 at 08:25 μμ by stayros 1