καλησπέρα

φτιάχνω μια μελέτη πυρασφάλειας σε ένα ψητοπωλείο. Θα τοποθετηθούν 2 φιάλες υγραερίου εξωτερικά του χώρου. Επιμένουν από τη πυροσβεστική να χρησιμοποιήσω έναν πυροσβεστήρα ξηράς σκόνης 12 κιλών, όπως αναφέρει η νομοθεσία υγραερίων 1257/2003. Αυτός που θα πουλήσει τους πυροσβεστήρες μου λέει οτι παντού βάζουν 2 πυροσβεστήρες 6 κιλών γιατί είναι πιο εύχρηστοι από τον τροχήλατο 12-κιλο.. 

Ξέρει κάποιος κάποια σχετική νομοθεσία να τους την τρίψω στη μούρη;

Edited by Pavlos33
Posted (edited)

Ισχύει αυτό που λέει η πυροσβεστική... και πες του πυροσβεστά οτι ο 12κιλος δεν είναι τροχήλατος αλλά φορητός όπως και ο 6κιλος!

Μάλλον κάτι έχει μπερδέψει.....

edit

Αν έχεις μέχρι 4 φιάλες των 25Kg και δεν έχει μόνιμα συστήματα μέσα στο χώρο του ψησίματος, ανήκεις στη κατηγορία Ο σύμφωνα με τη  ΚΥΑ  31856/2005 και δεν απαιτείται αδειοδότηση και ούτε εκδίδεται πιστοποιητικό πυρασφάλειας.

(μην γράφεις με το ΦΕΚ αλλά με το αύξοντα αριθμό της Υ.Α., ΚΥΑ, Νόμο, κλπ)

Edited by dib
  • Upvote 1
Posted
2 ώρες πριν, dib said:

Αν έχεις μέχρι 4 φιάλες των 25Kg και δεν έχει μόνιμα συστήματα μέσα στο χώρο του ψησίματος, ανήκεις στη κατηγορία Ο σύμφωνα με τη  ΚΥΑ  31856/2005 και δεν απαιτείται αδειοδότηση και ούτε εκδίδεται πιστοποιητικό πυρασφάλειας.

 

Όταν υπάρχει εγκατάσταση υγραερίου, εκδίδεται πάντα πιστοποιητικό πυρασφάλειας!

Posted
3 λεπτά πριν, peratis said:

Όταν υπάρχει εγκατάσταση υγραερίου, εκδίδεται πάντα πιστοποιητικό πυρασφάλειας!

Συνάδελφε φρόντισε να ενημερωθείς καλύτερα ...και ειδικά γι' αυτό που έγραψα.

  • Upvote 1
Posted (edited)
10 λεπτά πριν, dib said:

Συνάδελφε φρόντισε να ενημερωθείς καλύτερα ...και ειδικά γι' αυτό που έγραψα.

Συνάδελφε, μπορείς να με παραπέμψεις στη νομοθεσία που σε απαλλάσσει από την υποχρέωση έκδοσης πιστοποιητικού πυροπροστασίας σε κατηγορία Ο;

Επισυνάπτω το ΦΕΚ που αναφέρει ξεκάθαρα πως όταν έχω χρήση υγραερίου (ανεξάρτητα εάν είναι σε δεξαμενές ή φιάλες) απαιτείται η έκδοση πιστοποιητικού πυροπροστασίας.

Το Παράρτημα Γ σε συνδυασμό με την παράγραφο 9.2.β.ii είναι σαφές....

KYA16228_F433316062.pdf

Edited by peratis
Posted

Το άρθρο 9 της ΚΥΑ16228/2017 αναφέρει:

Άρθρο 9
Τήρηση μέτρων πυροπροστασίας
1. .....

α) Να εφοδιάζονται με πιστοποιητικό (ενεργητικής)
πυροπροστασίας, εφόσον απαιτείται... (γιατί υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν απαιτείται)

Για τη περίπτωση του συναδέλφου που απάντησα, για τς προυποθέσεις που ανέφερε, δεν απαιτείται σύμφωνα με την εγκύκλιο 47871/2010 της πυροσβεστικής που είναι σε ισχύ.

Posted

μπερδεύτηκα...

μπορώ να αντικαταστήσω έναν πυροσβεστήρα 12 κιλών με δυο πυροσβεστήρες 6 κιλών, ίδιας ή μεγαλύτερης κατασβεστικής ικανότητας? αν ναι υπάρχει σχετική νομοθεσία?

 

Posted

Σε ποιό σημείο μπερδεύτηκες?

Αν έχεις σύστημα τοπικής εφαρμογής πάνω απο ψησταριά τότε μπαίνει 12κιλος ξηρής σκόνης στο σύστημα, όπως λέει η πυροσβεστική.

Αν αναφέρεσαι σε κάτι άλλο δώσε να καταλάβουμε τι εννοείς και τι θέλεις να κάνεις...

Πάντως για 2 φιάλες υγραερίου (εξωτερικά) που χρισημοποιεί το ψητοπωλείο δεν απαιτείται κατάθεση φακέλλου και έκδοση πιστοποιητικού πυρασφάλειας γιατί είναι κατηγορία Ο (αυτό ισχύει μέχρι 4 φιάλες Χ 25 Kg).

 

Posted

στην ΚΥΑ 31856 /2003 αναφέρει ότι απαιτείται ένας πυροσβεστήρας 12 κιλών κοντά στις φιάλες,  μπορώ να τον αντικαταστήσω με δυο πυροσβεστήρες 6 κιλών, ίδιας ή μεγαλύτερης κατασβεστικής ικανότητας? αν ναι υπάρχει σχετική νομοθεσία?

 

Posted
4 ώρες πριν, giannis88 said:

στην ΚΥΑ 31856 /2003 αναφέρει ότι απαιτείται ένας πυροσβεστήρας 12 κιλών κοντά στις φιάλες,  μπορώ να τον αντικαταστήσω με δυο πυροσβεστήρες 6 κιλών, ίδιας ή μεγαλύτερης κατασβεστικής ικανότητας? αν ναι υπάρχει σχετική νομοθεσία?

 

Οχι, ακολουθείς την υπόδειξη της πυροσβεστικης (όσο λογικό και αν ακούγεται αυτό που προτείνεις)

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.