Έχοντας υπολογίσει την παροχή της αντλίας υδραυλικού ανελκυστήρα (στη συγκεκριμένη περίπτωση 125 lt/min) πως υπολογίζεται η χωρητικότητα που πρέπει να έχει η δεξαμενή λαδιού της μονάδας του υδραυλικού ανελκυστήρα ? Υπάρχει τύπος ή κάποιος "μπούσουλας" ? Ευχαριστώ !

Link to comment
Share on other sites

Αν θυμάμαι καλά από τα φοιτητικά μου χρόνια (καθηγητής ο Παναγιωτόπουλος), δεν είναι η παροχή ο καθοριστικός παράγοντας για την διαστασιολόγηση της δεξαμενής λαδιού, αλλά ο όγκος όλων των κυλίνδρων (που είναι δυνατό, σύμφωνα με την μελέτη κίνησης, να βρεθούν ταυτόχρονα) στην θέση έκτασης.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Γενικά πάντως

75-100 λιτρα/λεπτο => 150 λίτρα δοχείο

125-150 λίτρα /λεπτο => 250 λίτρα δοχείο

175-200 λίτρα/λεπτό => 350 λίτρα δοχέίο

 

Η παροχή υπολογίζεται

 

ανάλογα την μάρκα και η περιεκτικότητα του δοχείου, πάντως περίπου είναι ίδιες. Π.χ

Τ1=Τ150=d144 κτλ.

 

Στο δοχείο γίνεται και ψύξη του λαδιού π.χ. μπορείς να βάλεις 2 δοχεία αν έχεις μεγάλη κίνηση και να τα ενώσεις μεταξύ τους ή να βάλεις ψύκτη που κοστίζει παραπάνω και καίει και ρεύμα.

Υπάρχουν και μικρότερα δοχεία. Για αναβατόρια π.χ.50 λίτρα.

 

Σίγουρα ο φίλος είχε δίκιο. 'Ολα υπολογίζονται και στην τελική εκείνο που σε ενδιαφέρει στο δοχείο είναι όταν ο θάλαμος βρίσκεται πάνω-πάνω να υπάρχει αρκετό λάδι , ώστε να καλύπτεται η αντλία για να μην "ξενερίζει". Αρα υπολογίζοντας τις σωλήνες τι λάδια έχουν μέσα (αλλά και σε τι δοχείο χωράει η αντλία που βάζουμε και το μοτέρ) πααγγέλνουμε δοχείο.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

Η παροχή είναι ανεξάρτητη του όγκου του λαδιού.

 

Για να υπολογίσεις το δοχείο, υπολόγισε πόσο λάδι χωράει στο έμβολο και στους σωλήνες.

Όσο περισσότεροι οι όροφοι, τόσο περισσότερο λάδι οπότε και μεγαλύτερο δοχείο λαδιού.

Επιπλέον ανάλογα με την ισχύ πρέπει να έχεις μεγαλύτερο δοχείο ή ψυγείο λαδιού, ώστε να εξασφαλίζεις ότι δεν θα υπερθερμανθεί.

Προσθέτεις και λίγο όγκο παραπάνω ώστε με την διαστολή με την αύξηση της θερμοκρασίας καθώς και με το κούνημα σε περίπτωση σεισμού να μην χυθεί λάδι έξω από το δοχείο, ακόμα και αν είναι ανοιχτό από πάνω.

 

Αν θες θα σου πω σίγουρα όταν επιστρέψω σπίτι και διαβάσω τα σχετικά βιβλία.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 months later...

ΚΑΝΟΝΑΣ!!!

Υπολογίζεις πόσο λάδι περιέχεται στο δίκτυό σου (Σωληνώσεις αντλίες μπουκάλες διανομείς κλπ)

Το τανκ πρέπει να έχει 3-4 φορές την χωρητικότητα που υπολόγισες.

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.