antloukidis Δημοσιεύτηκε June 2, 2021 at 08:51 πμ Δημοσιεύτηκε June 2, 2021 at 08:51 πμ (edited) Συνάδελφοι δεν έχω ασχοληθεί επαγγελματικά με ΦΒ και θα ήθελα τη γνώμη σας. Σκέφτομαι την εγκατάσταση συστήματος net-metering στο σπίτι μου. Με εξυπηρετεί εγκατάσταση σε 3 προσανατολισμούς (περίπου 1,5 KWp σε ανατολική στέγη, 1,5 KWp σε δυτική στέγη και 1,5 KWp σε νότια όψη ή περγκολα - στέγαστρο). Καθώς η χρήση optimizers ή micro-inverters είναι σχεδόν απαραίτητη νομίζω, σκέφτομαι να βάλω σε όλα τα panels από ένα micro-inverter, χωρίς κεντρικό inverter. Τι λέτε???? Το δέχεται η ΔΕΗ ?? Edited June 2, 2021 at 06:29 μμ by miltos Αλλαγή τίτλου Θέματος
btelis Δημοσιεύτηκε June 2, 2021 at 09:01 πμ Δημοσιεύτηκε June 2, 2021 at 09:01 πμ Με micro inverters δεν θα έχεις α)πιστοποιητικά και β)υποστήριξη στην Ελλάδα... Δύο διαθέσιμες λύσεις α)SolarEdge - πλέον δοκιμασμένη ή β)Huawei , με power optimizers.
Panagiotis T. Δημοσιεύτηκε June 2, 2021 at 11:06 πμ Δημοσιεύτηκε June 2, 2021 at 11:06 πμ Καλησπέρα @antloukidis. Κεντρικό inverter δε θα πρότεινα καθώς αν πάθει βλάβη αυτός ή ακόμη και να βγει εκτός για λόγους συντήρησης, θα σου βγάλει όλη την εγκατάσταση εκτός λειτουργίας. Το θέμα των πιστοποητικών που αναφέρει ο @btelis δεν το γνωρίζω. Ο ΔΕΔΔΗΕ θέλει απλά να δει μία τελική παροχή ως έξοδο από το σύστημά σου, η οποία θα πηγαίνει στο μετρητή ενέργειας. Επομένως, θα πρέπει οι έξοδοι των επιμέρους συστημάτων να πηγαίνουν ως είσοδοι σε ηλεκτρικό πίνακα και η κοινή έξοδος να οδηγείται στο μετρητή. Τεχνικά πάντως δε νομίζω να υπάρχει θέμα από πλευράς ΔΕΔΔΗΕ.
astrah Δημοσιεύτηκε June 2, 2021 at 01:59 μμ Δημοσιεύτηκε June 2, 2021 at 01:59 μμ (edited) Στους 3 προσανατολισμούς υπάρχουν σκιάσεις από πχ καμινάδες, δέντρα κτλ? Βάλε μας αν θες την κάτοψη από το google earth - map... Edited June 2, 2021 at 02:00 μμ by astrah
antloukidis Δημοσιεύτηκε June 2, 2021 at 02:33 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 2, 2021 at 02:33 μμ (edited) Μόνο στη νότια πλευρά υπάρχουν 2 πεύκα (στον κήπο μου ), που θα κλαδευτούν καταλλήλως.... Χαλκούτσι.pdf Edited June 2, 2021 at 02:39 μμ by antloukidis
astrah Δημοσιεύτηκε June 2, 2021 at 03:15 μμ Δημοσιεύτηκε June 2, 2021 at 03:15 μμ Πέρα του αν υπάρχουν πιστοποιητικά ή όχι, οι micro-inverters στην Ελλάδα σε κεραμοσκεπές δεν ενδείκνυνται γιατί λόγω υπερθέρμανσης παραδίδουν το πνεύμα σύντομα... Σε περιπτώσεις με 2-3 προσανατολισμούς χωρίς σκιάσεις, είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείται ινβέρτερ με αντίστοιχα 2 ή 3 MPPTs. Επειδή όμως ινβέρτερ με 3 MPPTs για αυτή την ισχύ (~5 kwp) είναι δυσεύρετοι ή δεν υπάρχουν καν... προτείνονται 2 ινβέρτερ ισχύος 1.5+3kwp με 1 + 2 MPPTs αντίστοιχα. Το κόστος συνήθως είναι το ίδιο με τις προαναφερθήσες λύσεις, αλλά χωρίς το κίνδυνο αστοχίας λόγω υψηλών θερμοκρασιών που αναπτύσσονται στην πίσω πλευρά των πάνελ, και λόγω κεραμοσκεπής, και καταστρέφουν micro inverters ή optimizers.
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε June 3, 2021 at 05:02 πμ Δημοσιεύτηκε June 3, 2021 at 05:02 πμ 13 ώρες πριν, astrah said: Σε περιπτώσεις με 2-3 προσανατολισμούς χωρίς σκιάσεις, είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείται ινβέρτερ με αντίστοιχα 2 ή 3 MPPTs. Επειδή όμως ινβέρτερ με 3 MPPTs για αυτή την ισχύ (~5 kwp) είναι δυσεύρετοι ή δεν υπάρχουν καν... είσαι ο μόνος που φαινεται οτι γνωρίζεις το σπορ, τι γνώμη έχεις για τον kostal που έχει 3 είσοδος dc κ 3 ανεξάρτητα mpp trcker?
astrah Δημοσιεύτηκε June 3, 2021 at 06:43 πμ Δημοσιεύτηκε June 3, 2021 at 06:43 πμ Οι προηγούμενης γενιάς inverter PIKO (~2010-2015), αστοχούν σοριδόν μετά την 5-7ετία... Για τους νέους δεν έχω άποψη... Γενικότερα δεν είναι στις προτιμήσεις μου και για άλλα θέματα όπως τηλεμετρία, service κ.τ.λ. Βεβαίως, είναι οι μοναδικοί, με μια μικρή επιφύλαξη αν μου διαφεύγει κάποιος, με 3MPPTs σε ινβέρτερ με ισχύ μέχρι 10KWp.
antloukidis Δημοσιεύτηκε June 3, 2021 at 06:55 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 3, 2021 at 06:55 πμ (edited) 15 ώρες πριν, astrah said: ... οι micro-inverters στην Ελλάδα σε κεραμοσκεπές δεν ενδείκνυνται γιατί λόγω υπερθέρμανσης παραδίδουν το πνεύμα σύντομα... Έχω δει κάτι αμερικάνικους (με ελληνικό όνομα - "Ενφαση") που δίνουν εγγύηση 25 χρόνια. Λες να αποκλείουν την Ελλάδα από την εγγύηση??? Θέλει ψάξιμο..... Edited June 3, 2021 at 06:57 πμ by antloukidis
astrah Δημοσιεύτηκε June 3, 2021 at 07:33 πμ Δημοσιεύτηκε June 3, 2021 at 07:33 πμ (edited) εισάγονται στην Ευρώπη και ύπαρχει version 230/400VAC δεν βλέπω να έχουν τα certificate για να σου επιτρέψει ο ΔΕΔΔΗΕ την σύνδεση τιμή να ξεκινά από ~110+ΦΠΑ η version 60cells για 350Wp πάνελ με έξοδο 240Wac που σημαίνει κόστος περίπου όσο το κάθε πάνελ η ακριβότερη version ~160+ΦΠΑ η version 72cells για 460Wp πάνελ με έξοδο 350Wac Δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα εγγύησης λόγω χώρας Φιλική συμβούλη = θα μπλέξεις Edited June 3, 2021 at 07:34 πμ by astrah
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα