Μετάβαση στο περιεχόμενο

Αεραγωγοί - φελλοπολτός - κλιματισμός


traxanas

Recommended Posts

φίλε traxana για να είσαι σίγουρος βάλε και άλλη στρώση φελλοπολτού.

σε εγκαταστάσεις που έχω κάνει κλιματισμού με φελλοπολτό δεν είχα κανένα πρόβλημα.καλό θα ήταν πάντως ,όταν έχεις την δυνατότητα , να τον αποφεύγεις.

Link to comment
Share on other sites

Σε δικτυο κλιματισμού που ο αέρας προσαγωγής είναι κοντά στους 7-9 c...

5-6, πολλές φορές επιλέγεται και 7 οc είναι η θερμοκρασία του στοιχείου νερού όχι του αέρα προσαγωγής.

Link to comment
Share on other sites

O traxanas μίλησε για εσωτερικές υγροποιήσεις. Οπότε:

 

Ψύξη:

Αποκλείονται οι εσωτερικές υγροποιήσεις, αφού ο αέρας προσαγωγής έχει μικρότερη απόλυτη υγρασία από ότι έχει ο αέρας του χώρου. Αν δημιουργηθούν υγροποιήσεις αυτές θα είναι εξωτερικές.

 

Θέρμανση:

Θα μπορούσαν να συμβούν εσωτερικές υγροποιήσεις στις 2 περιπτώσεις που ανέφερα. Δηλαδή:

 

α)Αν έχουμε και ύγρανση

β)Αν κάνουμε θέρμανση με μικρές εσωτερικές θερμοκρασίες, με εισαγωγή νωπού από τα κανάλια, οταν το περιβάλον έχει μεγάλη θερμοκρασία και υγρασία.

Link to comment
Share on other sites

Σε αεραγωγούς κλιματισμού (ψύξη) οι μονώσεις συνήθως είναι εξωτερικές:

-τύπου φελλοπολτού για αποφυγή υγροποιήσεων μόνο (παλιά η στρώση υλικού απο φελλοπολτό δημιουργούσε φίλμ 3mm με χρήση μπατανόβουρτσας, τώρα ούτε 1mm διότι το υλικό είναι πολύ αραιωμένο για να το τοποθετούν με πιστόλι μπογιατζή....).

-τύπου υαλομβάβακα με φύλλο αλουμινίου για αποφυγή θερμικών απωλειών και υγροποιήσεων

-τύπου freelen (ή κάπως έτσι...) πάχους τουλάχιστον 10mm, με παρόμοια αποτελέσματα με τον υαλομβάβακα

 

Τώρα εσωτερική μόνωση τοποθετούμε μόνο σε περίπτωση που θέλουμε εμφανή αεραγωγούς και η μόνωση να έχει προδιαγραφές για αντίσταση σε μυκητιάσεις....

 

Στην περίπτωση σου θα πρότεινα εξωτερική μόνωση με υαλομβάβακα με φύλλο αλουμινίου.

 

Παρατήρηση: θερμοκρασία προσαγωγής αέρα όταν έχουμε σύστημα κλιματισμού με ψύκτη ή απ ευθείας εκτόνωσης (κλασικά αμερικάνικα μηχανήματα) είναι περίπου 12 - 14 0C και με σύστημα τύπου VRV 5-10 0C. Σε βιομηχανικό χώρο φαντάζομαι οτι θα κάνεις ψύξη με ψύκτη οπότε οι οποιεσδήποτε υγροποιήσεις εντός του αεραγωγού θα είναι αμελητέες (αφού θα έχεις εξωτερική μόνωση, όχι ιδιαίτερα παγωμένο αέρα,(υποθέτω..) σχέση πλευρών αεραγωγού όχι πάνω απο 1:4 και ο χώρος δεν είναι πάνω στην θάλασσα (πάλι υποθέτω...)

Αυτά....

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.