Nina Vern Posted September 12 Share Posted September 12 Σε πολυκατοικία 9οροφων έχει μπει στο υπόγειο μικρότερος καυστήρας φυσικου αερίου .Για να έχει απόδοση να φτάσει δλδ μέχρι τον τελευταίο όροφο ανεβάζουν την πίεση παραπάνω με αποτέλεσμα να τρυπούν τα σώματα του καλοριφέρ.Μου τρύπησαν όλα τα σώματα (και άλλων στην πολυκατοικία)γέμιζε το σπίτι μου νερά .Τα έχω βγάλει όλα τα σώματα και αυτοί εξακολουθούν να μου χρεώνουν στα κοινόχρηστα και το φυσικό αέριο ενώ δεν έχω θέρμανση .Βρίσκομαι σε διαμάχη και ενώ γνωρίζω την ελλειπή εγκατάσταση τους, αδιαφορούν. Σας παρακαλώ βοηθήστε με τι να κάνω . Link to comment Share on other sites More sharing options...
dib Posted September 12 Share Posted September 12 Πρώτα απευθυνθείται σε έμπειρο μηχανολόγο να έρθει να κάνει αυτοψία στο λεβητοστάσιο της πολυκατοικίας και στο διαμέρισμα σας και στη συνέχεια σε δικηγόρο που ασχολείται με τέτοια θέματα. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nina Vern Posted September 12 Author Share Posted September 12 Σας ευχαριστώ πολύ . Θα προχωρήσω τις διαδικασίες. Link to comment Share on other sites More sharing options...
antloukidis Posted September 13 Share Posted September 13 Στο υπόγειο 9όροφης πολυκατοικίας η σωστή πίεση είναι 3.5 bar. Αν αυτή η πίεση προκαλεί προβλήματα κάτι δεν δουλεύει σωστά ( μάλλον το δοχείο διαστολής ). Το πρόβλημα της μη θέρμανσης των πάνω ορόφων δεν λύνεται με περαιτέρω αύξηση της πίεσης αλλά με έλεγχο του κυκλοφορητή και σωστό balancing του δικτύου. Καθώς όλα τα ανωτέρω δεν λύνονται με το ...mouse , όπως είπε και ο συνάδελφος, χρειάζεστε μηχανολόγο που να ασχολείται με κεντρική θέρμανση. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nina Vern Posted September 13 Author Share Posted September 13 Από χθες ψάχνω μηχανολόγο και δεν έρχεται κανείς. Μου είπαν ότι το κόστος για αυτοψία θα είναι μεγάλο και να "κάτσω στα αυγά μου". Άρα δυστυχώς δεν θα μπορέσω να βρω το δίκιο μου. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nina Vern Posted September 13 Author Share Posted September 13 4 ώρες πριν, antloukidis said: Στο υπόγειο 9όροφης πολυκατοικίας η σωστή πίεση είναι 3.5 bar. Αν αυτή η πίεση προκαλεί προβλήματα κάτι δεν δουλεύει σωστά ( μάλλον το δοχείο διαστολής ). Το πρόβλημα της μη θέρμανσης των πάνω ορόφων δεν λύνεται με περαιτέρω αύξηση της πίεσης αλλά με έλεγχο του κυκλοφορητή και σωστό balancing του δικτύου. Καθώς όλα τα ανωτέρω δεν λύνονται με το ...mouse , όπως είπε και ο συνάδελφος, χρειάζεστε μηχανολόγο που να ασχολείται με κεντρική θέρμανση. Και συμπληρώνω με δικά μου λόγια δεν είναι τεχνικός πώς και την πίεση παραπάνω βάζουν(γιατί έτσι πιστεύουν πως θα ανέβει η θέρμανση στους τελευταίους ορόφους) γιατί το δοχείο είναι μικρότερο των δυνατοτήτων για 9οροφη πολυκατοικία και επίσης τοποθέτησαν στα σώματα αυτόματο εξαερισμό είπαν για να φεύγει η πίεση του αέρα κ να μην κάνουν εξαερωση συνέχεια .(ανεμιστηρακια τα ονόμασαν. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Konstantinos IB Posted September 14 Share Posted September 14 (edited) On 13/9/2023 at 6:07 ΜΜ, Nina Vern said: Και συμπληρώνω με δικά μου λόγια δεν είναι τεχνικός πώς και την πίεση παραπάνω βάζουν(γιατί έτσι πιστεύουν πως θα ανέβει η θέρμανση στους τελευταίους ορόφους) γιατί το δοχείο είναι μικρότερο των δυνατοτήτων για 9οροφη πολυκατοικία και επίσης τοποθέτησαν στα σώματα αυτόματο εξαερισμό είπαν για να φεύγει η πίεση του αέρα κ να μην κάνουν εξαερωση συνέχεια .(ανεμιστηρακια τα ονόμασαν. Είναι λιτές και εύστοχες οι παρατηρήσεις των συναδέλφων παραπάνω. Πρέπει να αναθέσετε την ανεύρεση αιτιών σε έμπειρο μηχανολόγο και να μην βγάζετε δικά σας συμπεράσματα. Για παράδειγμα αν, υπόθεση κάνω, υπήρχαν ήδη σχηματισμένες διαβρώσεις και οξειδώσεις στα σώματα, ή αν ήταν κακοφτιαγμένες οι συνδέσεις εξαρχής η αύξηση της πίεσης απλώς θα εμφάνιζε το πρόβλημα αλλά δεν θα το δημιουργούσε. Δυστυχώς, όλα αυτά που μας παραθέτε παραπέμπουν σε "κοψοχρονιές" και "γιούργια". Edited September 14 by Konstantinos IB 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nina Vern Posted September 14 Author Share Posted September 14 Τα σώματα του διαμερίσματος μου όπως και άλλων συγκατοίκων ήταν καινούργια.Καλοκαιρι το τοποθέτησα χειμώνα τρύπησε).Το συμπέρασμα ότι ο λέβητας είναι μικρότερος των δυνατοτήτων διαπιστώθηκε από τον υδραυλικό που ερχόταν κάθε τρεις κ λίγο να πετάει τρύπια σώματα καλοριφέρ.Κακοφιαγμενες συνδέσεις ούτε καν ισχύει αυτό . Διαπίστωση παλιότερα έχω πάρει από μηχανολόγο αλλά όχι εγγράφως.Εχετε ακούσει πολλές φορές κάθε χρόνο που ανάβει το καλοριφέρ σε μια πολυκατοικία εδώ κ 10 χρόνια να σπάνε τα σώματα διαμερισμάτων σταδιακά.; Ε δεν θα ρίξω κ το φταίξιμο στα σώματα. Παρόλαυτα το ψάχνω να βρω μια άκρη.Ευχαριστω Link to comment Share on other sites More sharing options...
Konstantinos IB Posted September 14 Share Posted September 14 (edited) 1 ώρα πριν, Nina Vern said: Παρόλαυτα το ψάχνω να βρω μια άκρη.Ευχαριστω Παρακαλώ. Είμαι σίγουρος ότι θα βρείτε. Υ.Γ. Όλοι οι τύποι των θερμαντικών σωμάτων νερού (καλοριφέρ) έχουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΆ πιστοποίηση για πίεση λειτουργίας 10 BAR ενώ η πίεση δοκιμής τους είναι στα 13 bar. Να πιστέψω λοιπόν ότι ο υδραυλικός ανέβασε την πίεση στον 9ο όροφο πάνω από 10 bar (13 στο λεβητοστάσιο); Ή ότι το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ στην περιοχή σας έχει 13 bar πίεση; Εντάξει δεν αποκλείεται αλλά... 1 ώρα πριν, Nina Vern said: Διαπίστωση παλιότερα έχω πάρει από μηχανολόγο αλλά όχι εγγράφως όταν ξανάρθει πείτε του να σας δώσει εγγράφως τις απόψεις του. Οπότε δεν θα έχετε και ανάγκη να μας ρωτάτε. Edited September 14 by Konstantinos IB 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nina Vern Posted September 14 Author Share Posted September 14 17 λεπτά πριν, Konstantinos IB said: Παρακαλώ. Είμαι σίγουρος ότι θα βρείτε. Υ.Γ. Όλοι οι τύποι των θερμαντικών σωμάτων νερού (καλοριφέρ) έχουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΆ πιστοποίηση για πίεση λειτουργίας 10 BAR ενώ η πίεση δοκιμής τους είναι στα 13 bar. Να πιστέψω λοιπόν ότι ο υδραυλικός ανέβασε την πίεση στον 9ο όροφο πάνω από 10 bar (13 στο λεβητοστάσιο); Ή ότι το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ στην περιοχή σας έχει 13 bar πίεση; Εντάξει δεν αποκλείεται αλλά... όταν ξανάρθει πείτε του να σας δώσει εγγράφως τις απόψεις του. Οπότε δεν θα έχετε και ανάγκη να μας ρωτάτε. Έχω προσπαθήσει αυτές τις μέρες να βρω μηχανολόγο ύστερα από τις παρατηρήσεις εδώ, αλλά είναι εξαιρετικά δύσκολο. Ευχαριστώ και πάλι.. 2 ώρες πριν, Konstantinos IB said: Είναι λιτές και εύστοχες οι παρατηρήσεις των συναδέλφων παραπάνω. Πρέπει να αναθέσετε την ανεύρεση αιτιών σε έμπειρο μηχανολόγο και να μην βγάζετε δικά σας συμπεράσματα. Για παράδειγμα αν, υπόθεση κάνω, υπήρχαν ήδη σχηματισμένες διαβρώσεις και οξειδώσεις στα σώματα, ή αν ήταν κακοφτιαγμένες οι συνδέσεις εξαρχής η αύξηση της πίεσης απλώς θα εμφάνιζε το πρόβλημα αλλά δεν θα το δημιουργούσε. Δυστυχώς, όλα αυτά που μας παραθέτε παραπέμπουν σε "κοψοχρονιές" και "γιούργια". Link to comment Share on other sites More sharing options...