giannis1998 Δημοσιεύτηκε January 16, 2026 at 06:47 μμ Δημοσιεύτηκε January 16, 2026 at 06:47 μμ Καλησπέρα σε ολους. για αλλαγη χρησης απο καταστημα σε γραφειο το οποιο θα γινει οδοντιατρειο, ενας μικρος εσωτερικος χωρος που εχει ενα κομπρεσερ αερος για το οδοντιατρικο μηχανημα θα θεωρηθει επικινδυνος χωρος κατηγοριας Α? ευχαριστω εκ των προτερων.
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε January 17, 2026 at 04:42 μμ Δημοσιεύτηκε January 17, 2026 at 04:42 μμ Ποιος σου ζήτησε μελέτη για οδοντιατρείο?? Δεν χρειάζεται -αρκεί η παθητική-Στην κάτοψη βάζεις τα βασικά Π.Φ -2 Πυρ/ρες-Σήμανση εξόδου-Φωτ ασφαλείας-και εκδίδεις το Πιστοποιητικό (του οποίου η έκδοση ίσως και να καταργήθηκε) και αγοράζεις το βιβλίο ελέγχου (με κάποιο παράβολο των 10 ή 15€ με κωδικό που παίρνεις από την Πυροσβεστική) 1
GregDel Δημοσιεύτηκε January 19, 2026 at 03:17 μμ Δημοσιεύτηκε January 19, 2026 at 03:17 μμ 1) Δεν απαιτείται πιστοποιητικό 2) Κανονικά θέλει αρχειοθέτηση μελέτης αν κάνεις... επίσης πρέπει να δεις με ποια νομοθεσία είσαι, δλδ πότε είναι η οικοδομική άδεια. Αν η άδεια είναι πριν το 1978 τότε κάνεις μελέτη με βάση την Πυροσβεστική Διάταξη για γραφείο αν τα λέω σωστά (πρέπει να τσεκάρεις μην τυχόν πάει ως κατάστημα αν και το αποκλείω). Για νεώτερο πας με τα Προεδρικά διατάγματα και κάνεις ενεργητική και παθητική πυροπροστασία (βασικά τροποποίηση, καθώς θα υπάρχει ήδη μελέτη για το χώρο αυτό). 3) Αντίγραφο μελέτης στην επιχείρηση και τήρηση των μέτρων... βιβλίο δεν ξέρω αν μπορείς να πάρεις όταν κάνεις αρχειοθέτηση. Σε κάθε περίπτωση τσέκαρε πότε είναι η οικοδομική άδεια και τα ξαναβλέπουμε
giannis1998 Δημοσιεύτηκε January 19, 2026 at 05:09 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 19, 2026 at 05:09 μμ (edited) ευχαριστώ για τις απαντήσεις. Η αδεια ειναι μετα το 1978 και πριν το 2018 και γίνεται αλλαγή χρήσης με εσωτερικες διαρρυθμίσεις. Φωτισμό ασφαλείας πρέπει να δείξω στην Ενεργητικη πυροπρστασια; δεν ειναι κομματι της παθητικής; επίσης ειναι 80 τμ. Αρα βαζω εναν πυροσβεστηρα (1/150 τμ) βασει ειδικων διαταξεων γραφειου αρθρο 8 (ΠΔ 41/2018) και οχι 2 οπως αναφερεται στις γενικες διατάξεις σωστα; αρχειοθετημενη μελετη τι εννουμε; Edited January 19, 2026 at 05:10 μμ by giannis1998
TrMech Δημοσιεύτηκε January 19, 2026 at 06:00 μμ Δημοσιεύτηκε January 19, 2026 at 06:00 μμ 1) Βιβλίο τήρησης (κόκκινο βιβλίο) μπορείς να προμηθευτείς είτε κάνεις αρχειοθέτηση είτε όχι. 2) Φωτισμό Ασφαλείας θα υποδείξεις στην Ενεργητική 3) Αν η αλλαγή χρήσης δεν απαιτεί ενημέρωση οικοδομικής άδειας ή αν έχεις εκδόσει ΕΕΔΜΚ θα το μελετήσεις σύμφωνα με την π.δ. 71/1988 (ας με διορθώσουν οι συνάδελφοι), όπου η πλειονότητα των π.δ. απαιτεί τουλάχιστον 2 πυροσβεστήρες. 4) Ανάλογα με το καθεστώς άδειας λειτουργίας-γνωστοποίησης της επιχείρησης (δεν ξέρω τι ισχύει πλέον για τα οδοντιατρεία καθώς σταδιακά οι επιχειρήσεις υπάγονται στο openbusiness), μπορεί ή όχι να απαιτείται αρχειοθέτηση της μελέτης πυροπροστασίας. Εκδίδεται από το e-adeies, όπως όλες οι εγκρίσεις πυροσβεστικής.
giannis1998 Δημοσιεύτηκε January 19, 2026 at 06:27 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 19, 2026 at 06:27 μμ Αρα οι ειδικες διαταξεις αφου θελουμε δυο πυροσβεστηρες δεν υπερισχυουν των γενικων. Γενικα το θελουν ΟΙ πυροσβεστικες υπηρεσιες τον φωτισμο ασφαλειας στην ενεργητικη ενω αποτελει μετρο παθητικης;
dib Δημοσιεύτηκε January 19, 2026 at 11:37 μμ Δημοσιεύτηκε January 19, 2026 at 11:37 μμ Αν μας πεις συνάδελφε του πότε είναι η οικ. άδεια, πιστεύω θα μπορουμε να σου πούμε περισσότερα! Είναι μετά το 1978 και πριν το 2ο/1989 (ΠΔ 71/1988)? Είναι μετά το 2ο/1989 και πριν το 2018 (ΠΔ 41/2018)?
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα