Μετάβαση στο περιεχόμενο

maneni

Core Members
  • Περιεχόμενα

    1.673
  • Εντάχθηκε

  • Τελευταία επίσκεψη

  • Days Won

    7

Δημοσιεύσεις δημοσιεύτηκε από maneni

  1. 7 ώρες πριν, Panagiotis Christou said:

    ........η μονοκατοικία έχει 3 ορόφους και ο κάθε όροφος έχει πίνακα. .......... Αρκεί να μπεί ΜΙΑ αντικεραυνική προστασία της Raycap μόνο στον κεντρικό πίνακα ή πρέπει να μπεί στον πίνακα κάθε ορόφου το αντικεραυνικό ράγας της Raycap; ......

    αν θυμάμαι καλά, τα αντικεραυνικά προστατεύουν όταν το μήκος αγωγού είναι έως 10μ. 

  2. στην εν λόγω περιφέρεια ανήκει και η αιτωλοακαρνανία. Θέλεις να δεις πόσες αιτήσεις έχουν κατατεθεί εκεί?

     

    Και τώρα πάω να απολυμανθώ που με έκανες να δικαιολογήσω δημοσίους υπαλλήλους..........

  3. αν θελεις να μετρησεις μονο τα καλώδια τότε τα αποσυνδέεις και από τις 2 μεριές.

    Αν θέλεις να μετρήσεις όλη τη στοιχειοσειρά τότε μέτράς με τα πανέλα "κουμπωμένα" και βραχυκυκλωμενα, όποια ώρα της ημέρας θέλεις.

  4. κυριε εσεις ξερετε καλύτερα, μην ασχολειστε με τους άσχετους εδώ μέσα....

    Κάντε αυτό που νομίζεται και σας ευχαριστεί.

     

    ΥΓ (επειδή διαβάζουν και άλλοι) . Οι συνάδελφοι σας λένε να φέρετε τώρα ηλεκτρολόγο, εγώ λέω δε βαριέσε. Αν δεν έρθει τώρα θα έρθει αργότερα να κάνει εκτεταμένες επισκευές. Βέβαια μπορεί να χρειασθεί και μπογιατζής, σοφατζής, πυροσβέστης κλπ...

    • Like 1
    • Upvote 2
  5. αφου θέλεις να το ακούσεις, μπορεί όντως να βγάζω απωθημένα γιατί εσένα πρέπει να σε λέω "συνάδελφο".

    Σου λέω να διευκρινήσεις τι είδους ρευματοδότες είναι και δεν καταλαβαίνεις (εσύ) τι λέω. Στις παλιές κατοικίες υπήρχαν  οι διπολικοί ρευματοδότες που ΔΕΝ είχαν γείωση. Εκεί συνδέονται συσκευές με διπολικό ρευματολήπτη που δεν χρειάζεται γείωση (class ΙΙ αν έχεις ακουστα?.....). Αν είναι ρευματοδότες schuco τότε κακώς και δεν επιτρέπετε. Κατά πάση περίπτωση οι αρχικοί ήταν διπολικοί και κάποια στιγμή αλλάχθηκαν.

    Και πραγματικά θα ήθελα να μάθω πως συνδυάζεις το ξύλινο πάτωμα στην όλη φάση.....

    Για τον ιδιώτη που αρχικά έθεσε το ερώτημα φαντάζομαι τι νομίζει. Εσύ ως μηχ/γος όμως????

  6. ποιος ανέφερε το ΔΕΔΗΕ? Η "ΥΔΕ" παραδίνεται στον πελάτη. Ο οποίος έχει υπογράψει (και εσύ έχεις το αντίγραφο) άρα αποδεικνύετε πέραν πάσης αμφιβολίας ότι έχεις πάρει εντολή για να εκτελέσεις την εργασία. Αν ο πελάτης δεν πληρώνει αρμόδια είναι τα κατά τόπους δικαστήρια. 

    ΚΑτα τα άλλα εσύ δεν καταθέτεις ψευδής ΥΔΕ (καλά είναι για γέλια και για κλάματα που το αναφέρεις εσύ αυτό) και έχεις φτιάξει μια μυθοπλασία για να "κοιμάσαι" ήσυχος.

  7. @mech.eng εκτός από τη νομοθεσία υπάρχει και η λογική, την οποία εσύ πας να καταργήσεις.

    Διάβασε τι γράφει η παρ. 2, 3 και 5 της δήλωσης που υπογράφεις και πες μου πως το συνδυάζεις αυτό με τα παρακάτω που έχεις δηλώσει:

    • δεν έχω εγώ ευθύνη (η ευθύνη είναι δική του και μόνο δική του)
    • η δήλωση βεβαιώνει ασφάλεια και απρόσκοπτη λειτουργία, ενώ το πρωτόκολλο αναφέρει ελλείψεις και σφάλματα και ότι δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ΚΕΗΕ και της ΚΥΑ Φ50...

    Αν θέλεις να παραδώσεις ΥΔΕ για να πληρωθείς για μια μη ασφαλής εγκατάσταση τότε μπορείς να κάνεις ένα από τα 2:

    • διαγράφεις τις επίμαχες παραγράφους στη δήλωση (δεν είναι έγκυρο αλλά αφού και η ΥΔΕ δεν είναι, οπότε τρέχα γύρευε...
    • Καταθέτεις ΥΔΕ ΧΩΡΙΣ την υπ. δήλωση (δε θεωρείτε ολοκληρωμένη ΥΔΕ αλλά απλά σαν βεβαίωση και πληροφόρηση του ιδιοκτήτη για αυτά που έχεις κάνει).
  8. προφανώς και "δεν σωζόμαστε" εφόσον δεν εφαρμόζεται η κείμενη νομοθεσία.

    Αν οι διαδικασίες ήταν τυπικές και προβλεπόμενες δεν θα υπήρχαν "μάγκες και ριγμένοι ή θιγμένοι" αλλά παράξενοι και προβληματικοί.

  9. ΜΕΜΑΣ το ψάχνεις λάθος. Το πρόβλημα με τις αυθαιρεσίες δεν αφορά το ΔΕΔΔΗΕ. Ειδικά αφού είναι δηλωμένα τα σωστά τετραγωνικά δεν τους ενδιαφέρει καθόλου.

    Το πρόβλημα αφορά την άδεια του κτιρίου και την Πολεοδομία. Συμβουλέψου έναν μηχανικό (πολιτικό ή αρχιτέκτονα) τι μπορείς να κάνεις ως ιδιοκτήτης με ποσοστό και με μη σύμφωνη γνώμη των άλλων μερών. Μετά δικηγόρο για το πως μπορείς να είσαι καλυμμένος νομικά.

     

  10. Το σταυρό σου τον κάνεις πάντα, αφού κανένα σύστημα δεν αποφέρει απόλυτη προστασία (ακόμα και αν με ένα μαγικό τρόπο εξαφανίσεις τους κεραυνούς).

    Όμως εφόσον σχεδιαστούν και τοποθετηθούν σωστά μειώνουν πάρα πολύ τις πιθανότητες.

    Βέβαια όταν ακούσεις το ποσό για ένα τέτοιο σύστημα θα σου φύγει η όρεξη.....

    Οπότε όλοι ακολουθούν την πεπατημένη (πες τον "πινακά" να βάλει και μερικά αντικεραυνικά στο γενικό πίνακα) και όλοι είναι ευτυχισμένοι.....

    • Upvote 3
  11. 3 ώρες πριν, gp1 said:

    Ευχαριστώ @stayros και @sdim. Αν λοιπόν για προστασία δικτύου ΔΕΗ (ας πούμε ότι) εξασφαλιζόμαστε με ασφάλεια στον πίνακα, πώς εξασφαλίζεται η προστασία στα άλλα δίκτυα (π.χ. ΟΤΕ);

    έτσι όπως τοποθετούνται ή αντιμετωπίζεται το θέμα μη νομίζεις ότι έχεις εξασφαλισμένη προστασία (μερική ή ολική).

    • Upvote 1
×
×