  1. ............. Η οικοδομή έχει 15 διαμερίσματα αλλά λόγω του περιορισμένου χώρου στο δώμα και των απαιτούμενων αποστάσεων λόγω σκιάσεων, υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης μόνο 11 συλλεκτών διαστάσεων 1.50x1.20m. Μπορούμε σ αυτή την περίπτωση να συνδέσουμε ένα συλλέκτη ανά διαμέρισμα και να αφήσουμε 4 διαμερίσματα χωρίς ηλιακούς συλλέκτες? Ποία άλλη λύση μπορούμε να κάνουμε αν δεν είναι αποδεκτή η παραπάνω? .........

     

    zio

    δες την παργ. 3 του άρθρου 10 του ν. 3851/2010, σχετικα με το ΖΝΧ για νέα κτήρια από 1-1-2011

    αν δεν μπορείς (μαζί με τον πολ. μηχ. – αρχιτέκτονα) να πραγματοποιήσετε το 60% του ετήσιου παραγόμενου ΖΝΧ από ηλιακή ενέργεια (ή από συνδυασμό πηγών ενέργειας που αναφέρει το άρθρο), για μένα 2 τινά μπορούν να γίνουν:

    α) να τεκμηριώσετε πάρα πολύ καλά την αδυναμία κάλυψης του 60% από ηλιακούς

    β) να μειώσετε το συντελεστή δόμησης του κηρίου, ώστε να μείνουν ελεύθερες επιφάνειες για τοποθέτηση ηλιακών συλλεκτών

    (για το β) εκτιμώ ότι οι πολ. μηχ. + αρχιτέκτονες αν με είχαν μπροστά τους, θα με πυροβολούσαν)

     

    πάντως, εγώ ακολουθώ την πρακτική της τελευταίας παραγράφου της 5.3.1.2 που αναφέρεται στη σελ. 135 της ΤΟΤΕΕ -1

  2. Ανάλογα το πρόγραμμα που χρησιμοποιούμε (πέρα από το ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ),........ Στο GCAD τουλάχιστον, έτσι πρέπει να γίνει.

     

    Το GCAD, ποιάς εταιρείας πρόγραμμα ειναι συνάδελφε?

  3. Συνάδελφε θα πας πρώτα στο υγειονομικό (της πρώην δ/νσης Νομαρχίας) ή στο αντίστοιχο τμήμα του δήμου (αν υπάρχει) της περιοχής που θα γίνει η τοποθέτηση της καντίνας (απο όπου και θα πάρεις το ΟΚ αργοτερα) και στη συνέχεια στο δήμο για ρωτήσεις αν επιτρέπεται η εγκατάσταση τέτοιου είδους.

     

    δες την Υ.Α. Α1β 8577/8-9-1983 (περί καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος)

  4. Πεστους οτι λενε μα.....κιες και να δουν την παργ. 2 του άρθρου 1 του Ν 2465/1997 (ΦΕΚ 28Α/26-2-1997), γιατί όλες οι ειδικότητες των συνεργειων δεν εντάσσονται στο Ν. 3325/05 (ως επαγγελματικά εργαστήρια της δ/νσης Ανάπτυξης), αν και αναφέρονται στον 2465/97, ως επαγγελματικά εργαστήρια ανεξαρτήτως εγκατεστημένης ιπποδύναμης

     

    τόσο απλά

  5. ................

     

    ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

    Ο επιθεωρητής όταν έχει εγκεκριμμένη μελέτη θέρμανσης δεν πρέπει να κάνει χρήση του (καταρραμένου) τύπου 4.1 κατά την διάρκεια της επιθεώρησης.

    .................

     

    συνάδελφε

    που το είδες αυτό γραμμένο, οτι με εγκεκριμμένη μελέτη θέρμανσης δεν πρέπει γίνεται χρήση του τύπου 4.1;

     

    που έχεις δει να εφαρμόζεται εγκεκριμμένη μελέτη στην πράξη και πολύ περισσότερο των Η/Μ, που θεωρούνται ακόμη και σήμερα (παρόλο το θαύμα που έκανε ο πρόεδρος Σπίρτζης μετά την τροποποίηση του άρθρου 25) μελέτες του κωλου;

     

    μεχρι σήμερα εχω κάνει 6 ΠΕΑ (2 μονοκατοικίες με θερμοπομπούς + 4 διαμερίσματα σε πολυ/κιες με μονοσωλήνιο), σε πληροφορώ οτι με εξαίρεση τις μονοκατοικίες, τα άλλα 4 είχαν λέβητες με υπερδιαστασιολόγηση απο 58-72% (και στις 4 περιπτώσεις μου είχαν δώσει εγκεκριμένες μελέτες απωλειών-θερμανσης)

  6. Τέτοια διαβάζω και τρελαίνομαι (... να ''μοιραστεί'' στα διαμερίσματα ανάλογα με τα τετραγωνικά τους;) !!!

     

    συνάδελφε δεν τα έχω προσωπικά μαζί σου, αλλα με την ειδικότητα του συναφιού σας (πολιτικοί - αρχιτεκτονες + τοπογράφοι)

     

    αλλά εσείς καλά κάνετε, αφου σας δίνει το ''αλάθητο'' διακίωμα το ΤΕΕ......

     

    τώρα αν εγω σε ρώταγα τι βέργες να βάλω σε τάδε πλάκα, με το δίκιο σου δεν θα με διολόστελνες στον αγύριστο; (για να μην γράψω πιο βαριά κουβέντα που καταλαβαίνεις πια είναι)

     

    τέλος πάντων, στην ερώτηση σου (απο συναδελφική αλληλεγγύη)

     

    θα γράψεις την ισχύ του λέβητα της πολ/κιας, όπως έγραψε και ο προηγούμενος συνάδελφος και επίσης, στα συστήματα Θ/Ψ, στο τμήμα σύστημα διανομής θέρμανσης, θα γράψεις τις Kcal/h της θέρμανσης (σε KW) που διέρχεται μέσα απο τις σωλήνες και τροφοδοτεί το συγκεκριμένο διαμέρισμα (αν είναι ΜΟΝΟΣΩΛΗΝΙΟ θα το βρείς μέσα απο την μελέτη θέρμανσης του κτηρίου - ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ, αν δεν υπάρχει ή δεν είναι μονοσωλήνιο γα.......τα)

     

    καλύ επιτυχία

    • Upvote 5
  7. Ενδιαφέρομαι και γω για μια δουλειά με τα ιδια δεδομένα (εμένα είνα ανάποδη περίπτωση, έχει ταράτσα απο οικ. άδεια και έχει βάλει κεραμίδια)

    Γνωρίζει κάποιος συνάδελφος να μας απαντήσει, αν του έχει τύχει τετοια περίπτωση;

  8. panos-vicious & Inzaghi

    (και για οποιον άλλον ενδιαφέρεται για το πρόγραμμμα εξοικονομώ)

     

    Στο site του ΥΠΕΚΑ, στο πρόγραμμα εξοικονομώ, υπάρχει καινουργια διευκρινιστική ''εγκύκλιος'' που εκδόθηκε στις 15-4-11 που απαντάει (εν μέρει) στα ερωτήματα σας και μπορείται να την κατεβάσετε

  9. Νομίζω οτι το ΠΔ 71/88 ή η εγκύκλιος 39112 Φ701.2/12-10-98 , θα πρέπει να σε παραπέμπει στην 3η Πυρ.Διάταξη του 1981 και την τροποποίηση αυτής το 1995, περι συνάθροισης κοινού & απο εκεί θα πρέπει να λάβεις τα ανοίγματα ανάλογα με τον πληθυσμό του χώρου εκμετάλευσης

     

    για τις πόρτες εξόδου της κουζίνας θα πρέπει να λάβεις το ελάχιστο άνοιγμα που επιτρέπεται

  10. Επειδή αρχικά κατάλαβα οτι πρόκειται για επιχείρηση συλλογής και μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικων, σου είπα οτι η άδεια θα χορηγηθεί απο την δ/νση περιβάλλοντος της περιφέρειας, η οποία είναι λάθος απάντηση

     

    εκ των υστέρων αντιλήφθηκα οτι πρόκειται για μονάδα ανακυκλώσιμων υλικων

     

    σ' αυτή την περίιπτωση, η άδεια ίδρυσης (εγκατάστασης η οποία είναι το 1ο στάδιο της άδειας) χορηγήται απο την δ/νση Ανάπτυξης (πρώην δ/νση βιομηχανίας) απαιτείται (σύμφωνα με το ν. 3325/05):

     

    - βεβαίωση χρήση γης απο την πολεοδομία της περιοχης που βρίσκεται το οικόπεδο-γήπεδο (αν είναι εκτός σχεδίου, που είναι και η επικρατέστερη περίπτωση, γιατί τέτοιου είδους μονάδες δεν επιτρέπονται σε εντός σχεδίου)

     

    - προκαταρτική μελέτη περιβαλλοντικών όρων

     

    - τεχνικό υπόμνημα μηχανικού

     

    - ερωτηματολόγιο (το συμπληρώνεις εσύ) και το υπογράφη ο επιχειρηματιας

     

    - .................

     

    - διάβασε τη νομοθεσία στο link που αναφέρεις, το ν. 3325/05, τους νόμους & Υ.Α. περί σύνταξης περιβαλλοντικών όρων, .......

     

    θέλει αρκετή δουλειά και διάβασμα

     

    -αν το έργο (η μονάδα που θα γίνει) είναι εκτός ν. Αττικής, μάλλον υπάρχει περίπτωση να πάρει απαλλακτικό απο άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, δεν μου έχει τύχει τέτοια περίπτωση και το λέω με επιφύλαξη

     

    - τώρα αν έχεις δικαίωμα υπογραφής εγγράφων (μελέτες) στις αντίστοιχες υπηρεσίες, δεν το γνωρίζω αλλά υποθετικά νομίζω πως ναι

     

    - πήγαινε στις δ/σεις ανάπτυξης και περιβάλλοντος της περιοχής του έργου για ερωτήσεις & διευκρινήσεις

    • Upvote 2
  11. δώσε περισσότερα στοιχεία για :

     

    -τι είδους άδεια απαιτείται

     

    -την μονάδα ανακύκλωσης

     

    -τι μηχανήματα θα χρησιμοποιούνται, κλπ

     

    σίγουρα η άδεια θα χορηγηθεί απο την δ/νση περιβάλλοντος της περιφέρειας

    αλλά δώσε μας και επιπλέον στοιχεία

  12. η ποσότητα λαδιού & το τοπικό σύστημα εφαρμογής πυρόσβεσης της φούσκας δεν υπάρχουν στο ΠΔ 71/88, αλλά σε εγκυκλίους που πιθανόν να είναι αρναρτημένες στο http://www.fireservice.gr

     

    αν δεν τις βρεις ψάξε στα downloads του site μας στην κατηγορία Πυρασφάλεια, πρέπει να είναι αναρτημένες απο συναδέλφους

  13. Συνάδελφοι

     

    μπήκα στο taxis για υποβολή εκκαθαριστικής ΦΠΑ 2010 και λέει οτι δεν είναι δυνατή η εύρεση του διακιμιστή

     

    προσθάθησε κάποιος άλλος σήμερα και είχε το ίδιο πρόβλημα ή συμβαίνει μόνο σε μένα?

  14. Οτι βλέπω το καταγράφω.... Την ευθύνη την έχουμε εμείς και όχι αυτοί που "απαντάνε" σε ερωτήσεις....

    Αν θέλουν να καταγράφουμε μόνο τα "νόμιμα" να βγάλουν επίσημη οδηγία........

     

    Συμφωνώ απόλυτα με τον συνάδελφο

    αν μας τρέχουν στα δικαστήρια (για οποιοδήποτε λόγω σε ΠΕΑ) τι θα επικαλεστούμε, οτι μας το είπαν σε σεμινάριο (οι φωστήρες!!!) να πράξουμε με αυτόν τον τρόπο και αγνοήσαμε τις νόμιμες (επίσημες) οδηγίες?

     

    ας βγάλουν επίσημη οδηγία-απόφαση (όπως λέει και ο pggiotas) για παράβλεψη τέτοιων περιπτώσεων ...

  15. Συνάδελφοι, πριν λίγο μου ήρθε αυτό mail απο ΤΕΕ και επειδή δεν γνωρίζω αν εσεις έχετε το έχετε λάβει, το αναβάζω στο forum όπως μου ήρθε και αφορά νεότερη έκδοση της 1.28

     

    ''Κρίσιμη ενημερωση του λογισμικού ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ

     

    Λόγω του ότι διαπιστώθηκε η ύπαρξη λογικού σφάλματος μεταξύ του Ευρωπαϊκού Προτύπου και των εθνικών σταθερών ωραρίου λειτουργίας των κτηρίων, εκδόθηκε η απαραίτητη διόρθωση του λογισμικού ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ.

     

    Το αρχείο της ενημέρωσης μπορείτε να το αποκτήσετε από τον σύνδεσμο http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/GR_ENERGEIAS/kenak/tee_kenak/tee_kenak_patch_v_1_28_1.zip

     

    Το αρχείο αυτό πρέπει να εκτελεστεί μετά την εγκατάσταση της έκδοσης v1.28 για την διόρθωση αυτής της ασυμβατότητας.''

  16. σ΄αυτή τη περίπτωση θα πρέπει να απευθυνθεις

     

    1) στο υγειονομικό της περιοχής, για να τους ξεκαθαρίσεις τι ακριβώς θα παράγεις, που θα διαθέτεις & με ποιό τρόπο τα προιόντα και

     

    2) στο δήμο της περιοχής για τα απαιτούμενα διακαιολογητικά

  17. ..............Προσπαθώ να ανοίξω ένα Catering από επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ.......

    Το ερώτημά μου είναι:

    Αν δεν θέλω να έχω χονδρική πώληση και κατ'επέκταση να μην κόβω τιμολόγια, γνωρίζω ότι δεν χρειάζομαι ειδική άδεια απ'το τμήμα βιομηχανίας. Υπάρχει όμως κάποιος περιορισμός λόγο ΚΑΔ?

    Δηλαδή, λόγο ΚΑΔ (που δεν βρίσκω την ανάλυσή του πουθενά στο διαδίκτυο) θα πρέπει να συμπεριλάβω και το κομμάτι της χονδρικής ή μπορώ να το αποφύγω και μαζί μ'αυτό την όλη διαδικασία του "Βιομηχανίας"?

     

    η άδεια λειτουργίας catering, χορηγείται αποκλειστικά απο την δ/νση ανάπτυξης (πρώην βιομηχανίας) και μόνο για χονδρική (δεν υπάρχει catering λιανικής)

     

    2. Εάν εν τέλη δε χρειάζομαι το βιομηχανίας, από πού βγαίνει η άδεια?

     

    απο πουθενά, λιανική πώληση μπορείς να κάνεις όταν παίρνεις έτοιμα προιόντα απο κάποια επιχείρηση και τα πουλάς (εσύ δεν παράγεις τίποτα), σ΄αυτή την περίπτωση παίρνεις άδεια απο τον δήμο

     

    Να σημειώσω ότι σε μελέτη που έγινε, δεν ξεπερνώ τις ενεργειακές απαιτήσεις που ζητάει το βιομηχανίας.

     

    τι εννοείς δεν ξεπερνώ τις ενεργειακές απαιτήσεις ?

     

    για εξήγησε το!!!

  18. η παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3897/10, λέει ότι όποια συνεργεία λειτουργούσαν με προσωρινή άδεια, σύμφωνα με το ΠΔ 224/1997 και έχουν πάρει τις διαδοχικές άδειες λειτουργίας ορισμένου χρόνου μέχρι τις 31/12/09, παρατείνεται η άδεια τους, μέχρι τις 31/12/2017

     

    συνεπώς, αν ανήκει σ΄αυτή την κατηγορία μάλλον μπορεί να προχωρήσει, σε αντίθετη περίπτωση, πέστου χαιρετίσματα …………..

     

    βρες τον νόμο για να το διαβάσεις

  19. Καλησπέρα,

    θα ήθελα να ρωτήσω στην περίπτωση μονοκατοικίας ποu κατασκευάστηκε πριν από το 1979 με εξωτερική τοιχοποιία από τσιμεντόλιθο βάσει την ΤΟΤΕΕ_1 τι συντελεστή λαμβανω?

     

    θα πρέπει να υπολογίσεις το U απο τον κλασικό τύπο θερμοπερατότητας όπως κάναμε στη σχολή, με όλα τα υλικά που αποτελούν τον τοίχο (επίχρισμα μέσα -έξω, τσιμεντόλιθο και τις θερμικές αντιστάσεις μέσα & έξω)

     

    το λ του τσιμεντόλιθου θ το πάρεις απο την ΤΟΤΕΕ 20701-2 (σελ. 48-.... κάπου θα το βρεις) και θα βγάλεις το τελικό U

     

    στη περίπτωση σου, δεν θα υπολογίσεις θερμογέφυρες

  20. nik1832

     

    έχεις δίκιο, δεν διευκρίνησα κάποια πράγματα

     

    η Π.Φ. (που υπάρχουν σε επιχειρήσεις, κλπ. όπως λες), λειτουργεί αποκλειστικά με δεξαμενή νερού, ανλτητικό συγκρότημα, εξωτερικό δίκτυο σιδηροσωλήνων και σωλήνα απο ......(ένα είδος λινάτσας)

     

    το Π.Ε. (σε καταστήματα, εστιατόρια, καφετέριες, κλπ.) λειτουργεί απο το δίκτυο της πόλης, με πλαστική σωλήνα Φ20 (3/4'') 15μ και ακροφύσιο

     

    το Π.Ε. χρησομοποιείται κυρίως σε μικρές επιχειρήσεις (καταστήματα, εστιατόρια, καφετέριες, κλπ.) για κτήρια με οικ. άδεια πριν την εφαρμογή του Π.Δ. 71/88) (έναρξη εφαρμογής του απο τον Φεβρουάριο του 1989)

×
×