Γτ αναφερεις παντα τους Βελγους???

 

Δεν ειναι κακη η ιδεα σου...αλλα γτ σε 4-5 σημεια και οχι σε 40-50???

 

Οι Βελγοι παντα απαντανε και τεκμηριωμενα και με screenshots....

Link to comment
Share on other sites

και εγω το ιδιο θα προτεινα, εκκεντροτητα στο υποστυλομα,και συνδεση του τοιχειου με το υποστυλομα σε παρα πολλα σημεια...

Link to comment
Share on other sites

Πάντα = 2 φορές και καλοπροαίρετα. Εχω άψογη συνεργασία.

 

Σε 4-5 και όχι σε 50 σημεία για να είναι υλοποιήσιμο.

 

H εκκεντρότητα στο υποστύλωμα σε τι ακριβώς θα βοηθήσει στη διαδικασία της συρραφής;

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Αγαπητοί συνάδελφοι καλησπέρα,

 

δουλεύω το Scia Engineer για ειδικές μεταλλικές κατασκευές. Έχω εισάγει μέσα διατομή τύπου Σ που τη σχεδίασα στο Autocad. Κάνω τον έλεγχο και δεν μου βγαίνει. Το πρόγραμμα κατατάσσει τη διατομή σε κατηγορία 3. Μπορεί κάποιος να με βοηθήσει για το αν είναι αυτό σωστό?

 

Δηλαδή θα ήθελα δύο πράγματα:

1. το πρόγραμμα σε εισαγώμενες διατομές κάνει σωστούς ελέγχους ή είναι αξιόπιστο μόνο στις πρότυπς διατομές που έχει?

2. η κατηγοριοποίηση της διατομής Σ ποια είναι συνήθως ή που αναγράφεται στη νομοθεσία?

 

Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Link to comment
Share on other sites

Bασικα πρεπει να εχεις την τελευταια εκδοση που εχουν μπει οι ελεγχοι για τα λεπτοτοιχα.... (2010 ή νεοτερη...)

 

Βλεπω οτι διατομη Σ δεν εχει..

Αρα την εισαγεις εσυ...Χρησιμοποιησε στον παραθυρο σχεδιασης τον επιλογη "thin walled", μην την βαλλεις απο autocad

 

Πρεπει να δωσεις ομως στις ιδιοτητες της διατομης το "initial shape" βασει του κανονισμου..(αν πας με το thin walled θα το υπολογισει μονο του...)

 

Κανε μια αναλυση σε επιπεδο διατομης

Και εισαι ετοιμη...

Διαβασε και στο steel setup τις παραγραφους που εχει για τα λεπτοτοιχα και κανε και μια αναγνωση τον κανονισμο...

Link to comment
Share on other sites

Σ'ευχαριστώ πολύ για την απάντηση.

 

Εάν κάνω το παρακάτω θα είμαι ασφαλής?

 

Εισάγω τη διατομή Σ, υπολογίζω τις τάσεις von Mises από το πρόγραμμα, ελέγχω εάν είναι κάτω του ορίου και δεν κάνω κανένα άλλο υπολογισμό. Είναι αυτό επαρκές?

Link to comment
Share on other sites

"υπολογίζω τις τάσεις von Mises"

 

Οι von Mises είναι επαρκείς όταν κάνεις έλεγχο της διατομής με εφελκυστική δύναμη και όχι με θλιπτική. Δε δίνουν πληροφορία για το λυγισμό.

 

Για να μπορεις να διαβάσεις τασεις von mises με τη διατομή σε θλίψη

α)θελει επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία

β) αναλυση με θεωρία 2ης τάξης και προπαραμορφώσεις

με πονεμένη ιστορία τι κάνεις στη δυναμική που δε μπορεις να εφαρμόσεις 2η τάξη

Link to comment
Share on other sites

Γτ δεν κανεις κανονικα ελεγχο μελων????

Οι ελεγχοι γινονται βασει του μερους 1.3 του ΕΚ3 για λεπτοτοιχες διατομες....

Επισης μπορεις να κανει μονο ελεγχο διατομης αν δεν θες ελεγχο μελων...

Παλι με το αντιστοιχο μερος του κανονισμου..

 

von Mises πως υπολογιζει το προγραμμα???? (δεν το εχω βρει καπου...)

Link to comment
Share on other sites

terry, δεν έχω ...προκάνει να χρησιμοποιήσω το πρόγραμμα για μεταλλικά. Αλλα αυτά για τις τάσεις ισχύουν, οπότε τα έγραψα στη συνάδελφο μήπως και βοηθήσω. 8-)

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.