Ελάχιστη απόσταση αγκυρίου


 

Recommended Posts

Υπάρχει σε κανονισμό η ελάχιστη επιτρεπτή απόσταση σπειροτομημένου αγκυρίου απο την ακμή του beton?

 

Ρωτάω γιατί δεν έχω βρεί πουθενά υπολογισμό αστοχίας σκυροδέματος για αγκύρια με πλάκα αγκύρωσης,τοποθετημένα κοντά στην ακμή (περίπου 50mm) του beton.

 

Σας ευχαριστώ.

Link to comment
Share on other sites

αγκύριο με πλάκα αγκύρωσης;

 

http://michanikos.gr/downloads.php?do=file&id=1046, μήπως αυτό βοηθήσει;

Link to comment
Share on other sites

Γενικώς πάντως Βαγγέλη αν η πλάκα είναι μέσα σε περισφυγμένο σκυρόδεμα δεν έχεις κανένα πρόβλημα

Link to comment
Share on other sites

Όχι πλάκα έδρασης. Πλάκα αγκύρωσης. Μια τετράγωνη (συνήθως) λάμα στο κάτω άκρο του αγκυρίου. Αν αγκύριο και πλάκα αγκύρωσης είναι στην περισφιγμένη περιοχή, ίσχύει αυτό που είπε ο Άρης.

Τώρα αν η απόσταση άξονα αγκυρίου - παρειάς στύλίσκου είναι 5cm και οι συνδετήρες έχουν 3cm επικάλυψη, σημαίνει ότι τα υπόλοιπα 2cm θα είναι για τη μισή πλευρά της πλάκας αγκύρωσης. Αυτό σημαίνει δηλαδή πλευρά πλάκας 4cm, ίσως λίγο μικρή, ανάλογα βέβαια και με τη διάμετρο του αγκυρίου.

Link to comment
Share on other sites

Για τα αγκύρια είχαμε ξανασυζητήσει μαζί Ευάγγελε και εδώ από το post #44 κυρίως και μετά.

 

Υπάρχουν οδηγίες σε αυτό το site http://www.eota.be/ γενικά περί αγκυρίων.

 

Μόλις μπεις στο site πήγαινε στα Endorsed ETAG'S και κατέβασε το Metal Anchors for Use in Concrete Annex C (7ο download) . Εκεί ορίζει ελάχιστη απόσταση 10*hef όπου hef το ενεργό μήκος αγκύρωσης. Αλλιώς δεν λειτουργεί σωστά η αστοχία κώνου σκυροδέματος.

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Γενικώς πάντως Βαγγέλη αν η πλάκα είναι μέσα σε περισφυγμένο σκυρόδεμα δεν έχεις κανένα πρόβλημα

 

Άρη και εγώ κάτι τέτοιο σκέφτομαι απλά δεν το έχω δει γραμμένο σε κάποιο κανονισμό.

 

Πιθανόν να ισχύουν τα ίδια με τα σίδερα οπλισμού.

 

(nik: Δεν εννοώ τα χημικά ή μηχανικά αγκύρια αλλά τις ντίζες με σπείρωμα και πλάκα αγκύρωσης στο κάτω άκρο.Σε ευχαριστώ για το site πιθανόν να αναφέρει κάτι στο link που δίνεις.)

Link to comment
Share on other sites

Λογικά, λόγω της πλάκας αγκύρωσης, η επιφάνεια επιρροής για το κώνο απόσχισης δεν θα είναι μεγαλύτερη; Δηλαδή θα επηρεάζει μεγαλύτερη επιφάνεια και θα έχει μεγαλύτερη αντοχή;

Link to comment
Share on other sites

Βαγγέλη έχεις μια περιοχή περισφυγμένη με σημειακή θλίψη

Κάτι ανάλογο μπορεί να συμβεί σε ένα υποστύλωμα υπό διαξονική κάμψη

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.