Μετάβαση στο περιεχόμενο

Ηλεκτρολογικός πίνακας Φ/Β εγκατάστασης


Recommended Posts

Συνάδελφοι καλησπέρα θα ήθελα αν είναι εύκολο να μου δίνατε κάποιες πληροφορίες για την κατασκευή του ηλεκτρολογικού πίνακα μιας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης . Τι περιέχει και αν είναι εύκολο κάποιο σχέδιο ενός για να μπορέσω να έχω μια εικόνα π.χ. για μια εγκατάσταση 10 Kw. Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Link to comment
Share on other sites

  • Απαντήσεις 21
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Posted Images

  • 5 months later...

Πίνακας DC:

 

απαγωγέας υπέτασης

ασφάλειες στοιχειοσειρών

αποζεύκτης

 

 

Πίνακας AC:

 

απαγωγέας υπέρτασης

Αυτόματος διακόπτης

ΔΔΕ

Διακόπτης φορτίου

 

 

Και έναν μικροαυτόματο στην έξοδο του αντιστροφέα που θα προστατεύει την γραμμή μέχρι τους ζυγούς των φάσεων.

Link to comment
Share on other sites

Ο συγκεκριμένος inverter από τη μεριά του DC έχει όλα τα απαραίτητα.

 

Ο stayros έχει δίκαιο. Αυτά που ανέφερα εγω είναι για γενική προστασία του συστήματος.

Link to comment
Share on other sites

Έχουμε μια γραμμή 50m πχ μεταξύ του αντιστροφέα και το ζυγό της μιας φάσης στο κεντρικό πίνακα. Για να παρέχει καλύτερη προστασία ο μικροαυτόματος στην γραμμή και στον αντιστροφέα που είναι καλύτερα να τοποθετηθεί κοντα στον αντιστροφέα ή κοντα στον ζυγό της φάσης? το ίδιο και για τον ΔΔΕ.

Link to comment
Share on other sites

Διακόπτης DC μιας εισόδου της Mastervolt για Φ/Β εγκαταστάσεις

Δύναται να δεχθεί μέχρι 4 strings Φ/Β πλαισίων και τοποθετείται μεταξύ των Φ/Β πλαισίων και του inverter όπως προβλέπεται από τον κανονισμό IEC 60364-7-712.

Διαστάσεις 180x182x145 mm, Μέγιστη διατομή καλωδίων 4 mm2, Ονομαστική Ισχύς 600 V / 25 A έξοδος

Βαθμός προστασίας: IP 65, Βαθμός ασφαλείας: Class II, Θερμοκρασία περιβάλλοντος: -20C μέχρι 70C

 

Δεδομένου ότι η έξοδος του Διακόπτη DC συνδέεται μόνο με inverters οι οποίοι περιλαμβάνουν στο εσωτερικό τους απαγωγείς υπέρτασης από την πλευρά DC δεν είναι απαραίτητο να περιέχει μια περαιτέρω προστασία για υπερτάσεις.

post-54236-131887262856_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...
Πίνακας DC:

 

απαγωγέας υπέτασης

ασφάλειες στοιχειοσειρών

αποζεύκτης

 

 

Πίνακας AC:

 

απαγωγέας υπέρτασης

Αυτόματος διακόπτης

ΔΔΕ

Διακόπτης φορτίου

 

 

Και έναν μικροαυτόματο στην έξοδο του αντιστροφέα που θα προστατεύει την γραμμή μέχρι τους ζυγούς των φάσεων.

 

τι γινεται στην περιπτωση που δεν υπαρχει απαγωγέας υπέρτασης στον πινακα AC ?

και καιει το inverter...

σε ποιον απευθυνεσαι μετα για αντικατασταση στον εγκαταστατη ή στην ΔΕΗ?

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα

×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.