xafto Δημοσιεύτηκε October 11, 2010 at 12:05 μμ Δημοσιεύτηκε October 11, 2010 at 12:05 μμ Γειά σας, Μήπως γνωρίζει κάποιος συνάδελφος την νομοθεσία ή την τεχνική προδιαγραφή για κατασκευή αντλιοστασίου ανύψωσης λυμάτων εντός οικισμού. Συγκεκριμένα αναζητώ: 1) αν υπάρχει πρόβλεψει για χρόνο αποθήκευσης σε τυχόν βλάβη (παρά το δύδιμο αντλιτικό συγκρότημα και την τοποθέτηση Η/Ζ) του αντλιοστασίου και πόσος είναι. 2) υποχρεώσεις σχετικά με την απόσμησή του. Ευχαριστώ πολύ.
mastro_sim Δημοσιεύτηκε October 14, 2010 at 02:51 μμ Δημοσιεύτηκε October 14, 2010 at 02:51 μμ Γενικώς δεν υπάρχουν επίσημες προδιαγραφές .. ψάξου με εταιρείες που δίνουν αντλητικό εξοπλισμό υπάρχουν πάρα πολλές @1 H συνήθης πρακτική είναι να μην υπάρχει αποθήκευση αλλά by-pass !!! @2 Επίσης δεν υπάρχει νομοθεσία αναλόγως με την απόσταση από τον οικισμό
ALDEBARAN Δημοσιεύτηκε October 14, 2010 at 03:05 μμ Δημοσιεύτηκε October 14, 2010 at 03:05 μμ Για τις προδιαγραφες δες το 696/74 Οσον αφορα τον τροπο υπολογισμου δες αυτο : http://www.michanikos.gr/downloads.php?do=file&id=906
xafto Δημοσιεύτηκε October 15, 2010 at 10:42 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 15, 2010 at 10:42 πμ Ευχαριστώ πολύ!!! ------------------------------------------------------------- συγνώμη αλλά μετά από 2 ώρες δεν έχω καταλάβει κάτι...... αν έχω παροχή εισόδου 5m3/h σύμφωνα με τον τύπο πιο είναι το Vmin????
tsak1 Δημοσιεύτηκε October 15, 2010 at 11:37 πμ Δημοσιεύτηκε October 15, 2010 at 11:37 πμ Vmin = 15 x Qp x t Qi = 0.5 x Qp άρα Vmin=15 x 2 x Qi x t = 450 x t / 3600 (για Qi=15 m³/h)
sfaxths Δημοσιεύτηκε December 3, 2010 at 12:20 μμ Δημοσιεύτηκε December 3, 2010 at 12:20 μμ Γειά σας, Μήπως γνωρίζει κάποιος συνάδελφος την νομοθεσία ή την τεχνική προδιαγραφή για κατασκευή αντλιοστασίου ανύψωσης λυμάτων εντός οικισμού. Συγκεκριμένα αναζητώ: 1) αν υπάρχει πρόβλεψει για χρόνο αποθήκευσης σε τυχόν βλάβη (παρά το δύδιμο αντλιτικό συγκρότημα και την τοποθέτηση Η/Ζ) του αντλιοστασίου και πόσος είναι. 2) υποχρεώσεις σχετικά με την απόσμησή του. Ευχαριστώ πολύ. 1) Θα συμφωνήσω με τον mastro_sim. Με μία υπερχείλιση έχεις ξεμπερδέψει. Τώρα το που θα την κάνεις, άλλου παππά ευαγγέλιο. Ο πιο απλός τρόπος διαστασιολόγησης ενός αντλιοστασίου λυμάτων, είναι να λάβεις υπ' όψιν σου τις εκκινήσεις που θες να έχεις για το αντλητικό συγκρότημα ανά ώρα. Έτσι π.χ., και για ένα συνηθισμένο έυρος τιμών από 5 - 10 εκκινήσεις ανά ώρα (και με δεδομένο πως έχεις επιλέξει τις σωστές αντλίες), διαιρώντας την μέγιστη ωριαία παροχή σου με τον αριθμό εκκινήσεων βρίσκεις τον ελάχιστο απαιτούμενο όγκο του αντλιοστασίου. 2) Όσον αφορά στην απόσμηση, υπάρχουν πολλοί και διαφορετικοί τρόποι, τόσο ως προς το οικονομικό μέρος, όσο και προς το τεχνικό. Οι παράγοντες επιλογής ποικίλλουν ανάλογα την περίπτωση. Το πιο συνετό θα ήταν πάντως να πάρεις τεχνικοοικονομική προσφορά από εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο.
George P. Δημοσιεύτηκε September 13, 2016 at 09:31 πμ Δημοσιεύτηκε September 13, 2016 at 09:31 πμ Για να μην ανοίγω νέο ποστ να ρωτήσω σχετικά με την χωροθέτηση αντλιοστασίων λυμάτων. Υπάρχει κάποια νομοθεσία που να ορίζει ελάχιστες αποστάσεις από οικισμούς ή δραστηριότητες για την χωροθέτηση αντλιοστασίων λυμάτων. Γνωρίζω οτι συμπαρασύρονται από το βασικό έργο (ΕΕΛ) αλλά οφείλει να υπάρχει ένας κανόνας στη χωροθέτηση.
parth Δημοσιεύτηκε September 13, 2016 at 10:32 πμ Δημοσιεύτηκε September 13, 2016 at 10:32 πμ Δες στην ΜΠΕ μονο αν αναφέρονται τετοιοι περιορισμοί
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα