εαν σε ενα κτιριο τοποθετησουμε κατα τη μια διευθυνση του ενα μονο τοιχειο,αυτο εχει ως αποτελεσμα το ΚΕΣ να μετατοπιστει πολυ σε σχεση με το ΚΒ.

 

αυτο δυστυχως οδηγει σε πολυ μεγαλη στρεπτικη ευαισθησια.

 

που θελω να καταληξω?

 

η τοποθετηση τοιχειων δεν ειναι πανακεια σε μια μελετη αλλα το πρεπον ειναι η τοποθετηση ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΩΝ τοιχειων,ωστε το ΚΕΣ και ΚΒ να μην αποκλινοιυν πολυ.

 

ποια η αποψη σας?ας διαξιφιστουμε!

 

π.χ σε 2οροφο χωρις pilotis καποιος εβαλε ενα τοιχειο στη μια πλευρα,ετσι γιατι τα τοιχεια παντα κανουν καλο...

ναι,αλλα,το ΚΕΣ πηγε στο 'θεο' και το διαφραγμα θα εχει τεραστιες στροφες.

μηπως καλυτερα να μην το εβαζε αυτο το ρημαδι το τοιχωμα αν δεν ειχε προθεση να βαλει συμμετρικα 2 τοιχωματα?

Link to comment
Share on other sites

  • Απαντήσεις 36
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Posted Images

Υπενθυμίζω ότι αυτά τα προβλήματα έχουν ήδη εντοπιστεί σε υφιστάμενες κατασκευές (ανομοιόμορφη κατανομή της δυσκαμψίας σε κάτοψη και καθ' ύψος, εκκεντρα κλιμακοστάσια και πυρήνες ανελκυστήρων κλπ), όποτε μπορούμε αυτές τις παρατηρήσεις να τις λαμβάνουμε υπόψιν όταν μορφώνουμε νέες κατασκευές.

Link to comment
Share on other sites

sundance δεν νομιζω οτι υπαρχει θεμα για διαξιφισμο , διοτι αυτο που λες ειναι προφανως ετσι.

 

Αν και νομιζω οτι κατι τετοια ξεκαρφωτα τοιχεια μπαινουν για αλλους λογους οπως για να μικρυνει ενα μεγαλο ανοιγμα δοκου ή για να πιαστει μια μικρη εσοχη ή προεξοχη του κτιριου.

Ειδικα οι αρχιτεκτονες το προτεινουν συχνα αυτο.

 

Σε καθε περιπτωση παντως πρεπει να υπαρχει απεναντι κατι αντιστοιχο.

Link to comment
Share on other sites

Αν και νομιζω οτι κατι τετοια ξεκαρφωτα τοιχεια μπαινουν για αλλους λογους οπως για να μικρυνει ενα μεγαλο ανοιγμα δοκου ή για να πιαστει μια μικρη εσοχη ή προεξοχη του κτιριου.

Ειδικα οι αρχιτεκτονες το προτεινουν συχνα αυτο.

 

το οποιο κανει περισσοτερο κακο παρα καλο.βαλε υποστυλωμα καλυτερα...

Link to comment
Share on other sites

Πάντως σε 2-όροφο είναι πολύ μικρότερη η αρνητική επιρροή της διαφοράς ΚΒ-ΚΕΣ ,απ' ότι π.χ σε 5-όροφο,που σίγουρα θα το εξέταζα διαφορετικά ώστε να μικρύνω το ΚΒ-ΚΕΣ.

Link to comment
Share on other sites

Εγω θα διαξιφιστω. Αν απο την μελετη σου βλεπεις οτι το ΚΕΣ αποκλινει πολυ απο απο το κεντρο της μαζας με ενα τοιχειο σε καταλληλη θεση μπορεις να διορθωσεις το προβλημα.

Link to comment
Share on other sites

Φυσικα πρεπει να υπαρχει συμμετρια και ετσι δεν εχεις μεγαλες διαφορες Στο ΚΕΣ απο το ΚΒ..Στην πυλωτη που ειναι και ευαισθητο σημειο κατα την διαρκεια σεισμου φυσικα πρεπει να υπαρχει ιδιατερη προσοχη και τοποθετηση τοιχειων.

Οσο για το δυοροφο ναι το μοναδικο τοιχειο θα μεταφερει συγουρα το ΚΕΣ.

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα

×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.