a025085 Δημοσιεύτηκε April 2, 2011 at 01:19 μμ Δημοσιεύτηκε April 2, 2011 at 01:19 μμ Αγαπητοί Γνωρίζει κανείς ποια πρέπει να είναι η κατανομή ισχύος στις φάσεις σε ένα τριφασικό Φ/Β σταθμού του ειδικού προγράμματος των στεγών;... Έχω την εντύπωση ότι μία φάση με την άλλη δεν πρέπει να διαφέρουν περισσότερο από 30%. Ευχαριστώ.
jsk Δημοσιεύτηκε April 2, 2011 at 01:25 μμ Δημοσιεύτηκε April 2, 2011 at 01:25 μμ 20% είναι η διαφορά
aprositos Δημοσιεύτηκε April 2, 2011 at 03:20 μμ Δημοσιεύτηκε April 2, 2011 at 03:20 μμ Η ασσυμετρία ΔΕΝ πρέπει να υπερβαίνει το 20%
gdrio Δημοσιεύτηκε July 12, 2012 at 09:20 πμ Δημοσιεύτηκε July 12, 2012 at 09:20 πμ Αν σε ενα Φ/Β πάρκο έχω 3 μονοφασικούς Inverter που συνδέονται σε κάθε φάση αντίστοιχα ο καθένας και λόγω συννεφίας του string του ενός Inverter μόνο η έξοδος του είναι πολύ χαμηλότερη από ότι οι άλλοι 2 Inverter. Τι θα προκαλέσει αυτό στις 3 φάσεις? Δεν πρέπει να έχουν μια διαφορά μέχρι 5% περίπου? Ένας τριφασικός σε αυτή την περίπτωση κατανέμει ισόποσα την εξοδό του στις 3 φάσεις, σωστα?
kusta80 Δημοσιεύτηκε July 12, 2012 at 01:11 μμ Δημοσιεύτηκε July 12, 2012 at 01:11 μμ Η διαφορα μεταξυ των 3ων φασεων επιτρεπεται να ειναι εντος της οριακης διαφορας του 20%. Ο 3-φασικος ινβερτερ δεν εχει τετοια θεματα.
miltos Δημοσιεύτηκε July 12, 2012 at 05:38 μμ Δημοσιεύτηκε July 12, 2012 at 05:38 μμ Παρακαλώ χρησιμοποιείστε την αναζήτηση. Δείτε το θέμα Διαφορετικοί προσανατολισμοί και ασυμμετρία κατανομής ισχύος στις φάσεις
gdrio Δημοσιεύτηκε July 13, 2012 at 11:39 πμ Δημοσιεύτηκε July 13, 2012 at 11:39 πμ Αν ξεπεράσει το 20% τι γίνεται? ο 3φασικός κατανέμει την τάση στις 3 φάσεις?
billlllll Δημοσιεύτηκε July 13, 2012 at 01:43 μμ Δημοσιεύτηκε July 13, 2012 at 01:43 μμ Αν ξεπεράσει το 20% κατά τη φάση σύνδεσης από το ΔΕΔΔΗΕ ίσως κάποιος υπάλληλος να σου δημιουργήσει θέμα. Κατά τα άλλα η ισχύς που δίνεις στο δίκτυο είναι μικρή οπότε δεν δημιουργείται πρόβλημα σε αυτό από τέτοιες ανισοκατανομές. Ο 3φασικός κατανέμει τελείως συμμετρικά.
chrispats Δημοσιεύτηκε July 13, 2012 at 02:12 μμ Δημοσιεύτηκε July 13, 2012 at 02:12 μμ Ο 3φασικός κατανέμει απόλυτα συμμετρικά. Κατά την φάση της παραλαβής δεν θα πρέπει να δεχθείς καμία αιτίαση του υπαλλήλου. Δεν είναι απαραίτητο η διαφορά να είναι μικρότερη από 20% σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, φαντάσου μια στέγη με τρεις προσανατολισμούς το πρωί ή το απόγευμα. Όλο το θέμα υπάρχει κατά την κατάθεση της αίτησης και της δήλωσης ετοιμότητας, δηλαδή στα χαρτιά. Θα πρέπει η μέγιστη με την ελάχιστη εγκατεστημένη ισχύ ανά φάση να μην διαφέρουν περισσότερο από 20% 1