apos1982 Δημοσιεύτηκε May 3, 2011 at 08:56 πμ Δημοσιεύτηκε May 3, 2011 at 08:56 πμ καλημέρα γινεται να τοποθετησω 3φασικο ρελε σε μονοφασικη εγκατασταση ωστε αργοτερα οταν μπει το τριφασικο να υπαρχει ηδη το ρελε? πως θα γινει η συνδεσμολογία? θα δουλευει σωστα?
thanasis karakatsanis Δημοσιεύτηκε May 3, 2011 at 01:13 μμ Δημοσιεύτηκε May 3, 2011 at 01:13 μμ γνωμη μου ειναι να μην κανεις πειραματα με το ρελε! παρε ενα ρελε μονοφασικο για τωρα και το αλλαζεις μετα ή βαλε κατευθειαν τριφασικη παροχη. ειναι για την ασφαλεια των ανθρωπων που θα λειτουργουν την εγκατασταση....
AlexisPap Δημοσιεύτηκε May 3, 2011 at 01:21 μμ Δημοσιεύτηκε May 3, 2011 at 01:21 μμ Και γατί όχι; Προσοχή όμως να συνδέσεις φάση και ουδέτερο στο ζεύγος όπου αντιστοιχεί το κομβίο "test". Το πιθανότερο είναι να είναι L1 και L2. Απλά, στην περίπτωση αυτή, το test δεν θα ελέγχει 30mA αλλά 17,25mA, οπότε μπορεί να μην δουλεύει... Αν πάλι το test είναι γεφύρωση με τον ουδέτερο, ουδέν πρόβλημα...
GeorgeS Δημοσιεύτηκε May 4, 2011 at 11:14 μμ Δημοσιεύτηκε May 4, 2011 at 11:14 μμ Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Φαντάσου το εξής. Ότι έχεις μια τριφασική και συντρέχει η συνθήκη (διόλου απίθανο) να υπάρχει ρεύμα μόνο στη μια φάση (καθότι ειδικά σε κατοικίες το 99% των φορτίων είναι μονοφασικό). Τι θα γινόταν ? δεν θα έπεφτε το ρελλέ αν υπήρχε σφάλαμα ? προφανώς και θα έπεφτε.
samvuk Δημοσιεύτηκε May 5, 2011 at 07:53 πμ Δημοσιεύτηκε May 5, 2011 at 07:53 πμ επειδη το εχω δοκιμασει να ξερεις οτι το ρελε δουλευει χωρις προβλημα. τωρα αν θελεις να σου δουλευει και το τεστ θα δεις πανω στο ρελε το σχεδιακι που πρεπει να βαλεις τον ουδετερο συνηθως ειναι οπως προειπε ο αλεξης l1 και l2. το τεστ θα σου δουλεψει δοκιμασμενο πρακτικα
apos1982 Δημοσιεύτηκε May 5, 2011 at 08:44 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 5, 2011 at 08:44 πμ θα το δικιμασω και θα επανελθω. υπαρχει τροπος να προκαλεσουμε μια διαροη ωστε να δουμε οτι δουλευει? (εννοω χωρις το test)
AlexisPap Δημοσιεύτηκε May 5, 2011 at 08:48 πμ Δημοσιεύτηκε May 5, 2011 at 08:48 πμ Ναι: Α' μέθοδος: Πιάνεις την φάση και την γείωση και βλέπεις αν πέφτει (αντενδείκνυται). Β' μέθοδος: Γεφυρώνεις φάση και γείωση με μία αντίσταση 7,8kΩ που θα την βρεις έναντι 0,1€ σε κάθε κατάστημα ηλεκτρονικών (ενδείκνυται). Προτίμησε αντίσταση του 1W αν έχεις περιθώριο επιλογής.
nvel Δημοσιεύτηκε May 5, 2011 at 10:18 πμ Δημοσιεύτηκε May 5, 2011 at 10:18 πμ δεν νομίζω οτι ενδείκνυται να βάζουμε μεταξύ φάσης/γείωσης αντιστάσεις που προκαλούν διαρροή στο όριο (και λιγότερο) της ενεργοποίησης και με τόσο χαμηλή ισχύ. Αν δεν λειτουργήσει το rcd τι θα συμβεί; Για αυτές τις δουλειές υπάρχουν δοκιμαστικά.
samvuk Δημοσιεύτηκε May 5, 2011 at 10:28 πμ Δημοσιεύτηκε May 5, 2011 at 10:28 πμ η δικη μου αποψη ειναι οτι μπορεις να γεφυρωσεις γειωση με ουδετερο και αν δουλευει το ρελε κανονικα πρεπει να πεσει αμεσως ετσι το τσεκαρεις "ανεμακτα"
pman Δημοσιεύτηκε May 5, 2011 at 11:57 πμ Δημοσιεύτηκε May 5, 2011 at 11:57 πμ Συμφωνώ και γω. Και στο σπίτι μας είναι έτσι ακριβώς και το ρελέ λειτουργεί μια χαρά. Έχουν γίνει κανα δυο τρεις διαροές σπίτι και τις ανιχνεύει (ευτυχώς).
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα