Τοποθέτηση 3φασικού ρελέ διαρροής σε μονοφασική εγκατάσταση


Recommended Posts

καλημέρα

γινεται να τοποθετησω 3φασικο ρελε σε μονοφασικη εγκατασταση ωστε αργοτερα οταν μπει το τριφασικο να υπαρχει ηδη το ρελε? πως θα γινει η συνδεσμολογία? θα δουλευει σωστα?

Link to comment
Share on other sites

  • Απαντήσεις 24
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

γνωμη μου ειναι να μην κανεις πειραματα με το ρελε! παρε ενα ρελε μονοφασικο για τωρα και το αλλαζεις μετα ή βαλε κατευθειαν τριφασικη παροχη. ειναι για την ασφαλεια των ανθρωπων που θα λειτουργουν την εγκατασταση....

Link to comment
Share on other sites

Και γατί όχι; Προσοχή όμως να συνδέσεις φάση και ουδέτερο στο ζεύγος όπου αντιστοιχεί το κομβίο "test". Το πιθανότερο είναι να είναι L1 και L2. Απλά, στην περίπτωση αυτή, το test δεν θα ελέγχει 30mA αλλά 17,25mA, οπότε μπορεί να μην δουλεύει...

 

Αν πάλι το test είναι γεφύρωση με τον ουδέτερο, ουδέν πρόβλημα...

Link to comment
Share on other sites

Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Φαντάσου το εξής. Ότι έχεις μια τριφασική και συντρέχει η συνθήκη (διόλου απίθανο) να υπάρχει ρεύμα μόνο στη μια φάση (καθότι ειδικά σε κατοικίες το 99% των φορτίων είναι μονοφασικό). Τι θα γινόταν ? δεν θα έπεφτε το ρελλέ αν υπήρχε σφάλαμα ? προφανώς και θα έπεφτε.

Link to comment
Share on other sites

επειδη το εχω δοκιμασει να ξερεις οτι το ρελε δουλευει χωρις προβλημα.

τωρα αν θελεις να σου δουλευει και το τεστ θα δεις πανω στο ρελε το σχεδιακι που πρεπει να βαλεις τον ουδετερο συνηθως ειναι οπως προειπε ο αλεξης l1 και l2.

το τεστ θα σου δουλεψει δοκιμασμενο πρακτικα8-)

Link to comment
Share on other sites

θα το δικιμασω και θα επανελθω. υπαρχει τροπος να προκαλεσουμε μια διαροη ωστε να δουμε οτι δουλευει? (εννοω χωρις το test)

Link to comment
Share on other sites

Ναι:

Α' μέθοδος: Πιάνεις την φάση και την γείωση και βλέπεις αν πέφτει (αντενδείκνυται).

Β' μέθοδος: Γεφυρώνεις φάση και γείωση με μία αντίσταση 7,8kΩ που θα την βρεις έναντι 0,1€ σε κάθε κατάστημα ηλεκτρονικών (ενδείκνυται). Προτίμησε αντίσταση του 1W αν έχεις περιθώριο επιλογής.

Link to comment
Share on other sites

δεν νομίζω οτι ενδείκνυται να βάζουμε μεταξύ φάσης/γείωσης αντιστάσεις που προκαλούν διαρροή στο όριο (και λιγότερο) της ενεργοποίησης και με τόσο χαμηλή ισχύ. Αν δεν λειτουργήσει το rcd τι θα συμβεί;

Για αυτές τις δουλειές υπάρχουν δοκιμαστικά.

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα

×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.