konkotinas Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 19 , 2010 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 19 , 2010 κύριοι διάβασα λίγο γρήγορα τη συζήτηση και σας ευχαριστώ! Θα τα διαβάσω εκτενέστερα στην άδεια μου, καθώς τώρα είμαι φαντάρος και δεν μπορώ άμεσα να ασχοληθώ εκτενέστερα Όσον αφορά την DC Πλευρά όντως από ό,τι θυμάμαι οι αντιστροφείς διαθέτουν τον ESS απλά θα θεωρούσα καλύτερη μια πρόσθετη προστασία στον πίνακα με τους ασφαλειοδιακόπτες. Link to comment Share on other sites More sharing options...
silver_bullet Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 8 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 8 , 2011 Στην DC πλευρά, και με δεδομένο οτι χρησιμοποιειται 4ρι καλώδιο, πόσα Α ασφάλεια μπαίνει? Θεωρητικά σε ένα σύστημα 10 kW με Solaredge inverter και ενα string, το μεγιστο αναστροφο ρευμα που αναμενουμε ποσο ειναι ? (2 Ιsc ?) Link to comment Share on other sites More sharing options...
sebastian leto Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 11 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 11 , 2011 Καλημέρα, σε ένα πίνακα DC ας υποθέσουμε 2 στοιχειοσειρών τοποθετούμε 2 διπολικούς ασφαλειοαποζευκτες και 2 αντικεραυνικά? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Romanos Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 11 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 11 , 2011 1 αντικεραυνικό και 2 διπολικούς ασφαλειοαποζεύκτες. Link to comment Share on other sites More sharing options...
sebastian leto Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 11 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 11 , 2011 1 αντικεραυνικό και 2 διπολικούς ασφαλειοαποζεύκτες. Σε ένα πίνακα μονταρισμένο γνωστής εταιρίας ανέφερε για φωτοβολταικο συστημα με 1-2 strings βαζουμε διακοπτη φορτιου 25A και ενα αντικεραυνικό μόνο καθολου ασφαλειοαποζευκτες λόγω του ότι φ/β συστηματα με μονο 2 strings δε μπορουν να παραγουνε αρκετα αναστροφο ρευμα ωστε να προκαλεσει ζημια στα panel. Ενώ για σύστημα με 3 strings και πανω 1 διπλο ασφαλειοαποζευτκη για καθε string Link to comment Share on other sites More sharing options...
rastas Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 16 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 16 , 2011 μπορεί κάποιος να αναλύσει το ανάστροφο ρευμα στη μεριά συνεχούς;Πότε δημιουργειται κτλ; Link to comment Share on other sites More sharing options...
geokafe Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 23 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 23 , 2012 (edited) Χαιρετε, Καταρχην ευχαριστω για ολες τις γνωσεις που προσφερονται απο τα ατομα του forum.Ο χρονος που δαπανατε για να μας λυνετε αποριες μας ειναι υπερπολιτιμος. Βρισκομαι σε ενα σταυροδρομι και δεν ξερω προς τα που να παω! Θα κανω πολυ συντομα την πρωτη μου φωτοβολταικη εγκατασταση με SolarEdge σε στεγη. Θα ηθελα τη γνωμη καποιου που εχει κανει ηδη καποιες εγκαταστασεις με Solaredge για το τι να κανω με το θεμα της προστασιας από κρουστικες υπερτασεις στην πλευρα του DC. Με απλα λογια να βαλω ή οχι πινακα προστασιας στο DC στη συγκεκριμενη περιπτωση και αν ναι τι να περιεχει ο πινακας?Για παραδειγμα να βαλω διακοπτη ή οχι αφου εχει ο inverter.Να βαλω αντικεραυνικα ή οχι?Για το DC ρωτω παντα.Διαβασα το se_application_safedc.pdf της SolarEdge, εψαξα και στο internet δεν εβγαλα ακρη. Ο ηλεκτρολογος μου λεει οτι εννοειται πως πρεπει να μπει αλλα απο την αλλη το παραπανω pdf αλλα και το ενημερωτικο υλικο της SolarEdge με κατευθυνουν στο να μην βαλω.Αυτο που θελω να πω ειναι οτι αφου στον συγκεκριμενο inverter η ταση ολου του string πριν να συνδεθει στον inverter και αρχισει να δουλευει ειναι μονο μερικες δεκαδες volt και επισης αφου εχει τη δυνατοτητα να ανιχνευει ηλεκτρικα τοξα και υπερβολικες θερμοκρασιες μηπως το να παρεμβαλω εναν πινακα δεν ειναι σωστο?Ή μηπως το νοημα του πινακα ειναι για τα αντικεραυνικα? Επισης να ρωτησω και κατι ακομη ρελε διαροης πρεπει να μπει ή οχι? Θα ηθελα τη γνωμη-συμβουλη σας. Ευχαριστω. Edited Οκτώβριος 23 , 2012 by geokafe Link to comment Share on other sites More sharing options...
geokafe Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 23 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 23 , 2012 (edited) Επισης σε αυτη τη σελιδα http://www.solarpro....ic/safety/,αν καποιος εχει το χρονο να διαβασει, δεν μπορω με τιποτα να χωνεψω την τελευταια παραγραφο.Λεει οτι αν για καποιο λογο κοπει το ρευμα του δικτυου τοτε λογω των optimiser προφανως τα πανελ σταματουν να παραγουν και μπαινουν σε "safety mode". Kαι αντε εγω τη χωνευω δεν μπορω να πεισω τον ηλεκτρολογο μου. Edited Οκτώβριος 23 , 2012 by geokafe Link to comment Share on other sites More sharing options...
geokafe Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 29 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 29 , 2012 Τελικα και αφου ρωτησα και στο τεχνικο τμημα απο οπου πηρα τον inverter αποφασισα να προστατευσω και τις δυο πλευρες οπως επισης να βαλω διακοπτη στο dc αλλα και ρελε διαροης.Τα υλικα που εβαλα στον πινακα ειναι τα παρακατω: ΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ 2Χ32 -1000VDC (10X38) ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 4Χ40Α 1000VDC TFV1031EHPNO ANTIKEΡΑΥΝΙΚΟ 40KA/1000VDC PU II 3 1000V DC ΦΥΣΙΓΓΙΑ 1000VDC 20Α ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΟΗΣ ΤΥΠΟΥ Α F204A-40/0,03 ANTIKEΡΑΥΝΙΚΟ PU I 4 280V/12,5KA ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ S203-C32ΝΑ 6KA ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Ε204-45 Link to comment Share on other sites More sharing options...
deathlok Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 29 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 29 , 2012 Διακόπτης dc δεν χρειάζεται (κακό δεν κάνει απλά υπερβολή) Τον ρελέ πρόσεχε γιατί 0,03 ίσως στον ρίχνει συνέχεια χωρίς ουσιαστικό λόγο. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα