Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε

Επομένως σε όποια περίπτωση ταιριάζει η κατωκάσι θερμογέφυρα σαν αυτες των περιπτώσεων ΑΚ-15 έως ΑΚ-21 την υπολογίζω και ταυτόχρονα αφαιρώ το μήκος της απο το μήκος της θερμογέφυρας του τοίχου. Στην περίπτωση όμως που δεν με καλύπτει μία απο τις περιπτώσεις ΑΚ-15 έως ΑΚ-21 (όπως τώρα που έχω ως προς έδαφος) δεν βάζω κατωκάσι/θερμογέφυρα και υπολογίζω όλο το μήκος της θερμογέφυρας του τοίχου. Ευχαριστώ και πάλι για την άμεση απάντηση σου.

  • 2 weeks later...
Δημοσιεύτηκε

Λοιπόν θυμήθηκα το θέμα με το κατωκάσι, ξανακοιτώντας το παράδειγμα από ένα σεμινάριο του Αραβαντινού. Αν δείτε στις σελίδες 87 έως και 89 και 103 ως και 108, στις θέσεις που έχει τα κουφώματα Κ-4, Κ-5 και Κ-9, εντέλει το μήκος από το κατωκάσι το αφαιρεί όταν υπολογίζει τις θερμογέφυρες δαπέδου και το υπολογίζει μόνο στην θερμογέφυρα ΑΚ-4 σε κατωκάσι. Μόνο που δεν είναι τύπου ΑΚ-4 αλλά ΑΚ-15 (κι αυτή μόνο σε μια θέση).

  • 3 years later...
Δημοσιεύτηκε

Θα μπορούσε κάποιος να μου εξηγήσει τη διαφορά μεταξύ των θερμογεφυρών ΑΚ-1, ΑΚ-4 και ΑΚ-7 του Πίνακα 16ιβ, σελ 95, ΤΟΤΕΕ 20701-2/2010;

Δημοσιεύτηκε

Η διαφορά είναι στη θέση του κουφώματος (με έντονο μαύρο)

ΑΚ-1: το κούφωμα (τζαμιλίκι) είναι τοποθετημένο στην εξωτερική παρειά. Θεωρητική περίπτωση, διότι πρακτικά είναι ανεφάρμοστο (>το πλαίσιο ΔΕΝ μπορεί να "κουμπώσει" πάνω στη μόνωση)

ΑΚ-4 : το κούφωμα (τζαμιλίκι) είναι στο μέσον (περίπου) του πλάτους του τοίχου

ΑΚ-7 : το κούφωμα (τζαμιλίκι) είναι "περασιά" με τν εσωτερική παρειά του τοίχου. Αποτελεί το 90% τουλάχιστον των περιπτώσεων. 

ΑΚ-47 : γνωστό και ως καλάσνικοφ... :mrgreen:

  • Upvote 1