Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε

Σωστά, ο μειωτικός συντελεστής δε μπαίνει σε επιφάνειες σε επαφή με το έδαφος γιατί χρησιμοποιείται ο ισοδύναμος συντ. U' κατά τους υπολογισμούς.

Το ερώτημα είναι αν το U' χρησιμοποιείται στον έλεγχο θερμομονωτικής επάρκειας του κτηρίου (τύπος Um), σε αντίθεση με τον έλεγχο θερμομονωτικής επάρκειας δομικού στοιχείου όπου χρησιμοποιείται το U.

Ανατρέχοντας στην πρότυπη μελέτη του ΥΠΕΚΑ είδα ότι όντως χρησιμοποιείται το U'.

Δημοσιεύτηκε (edited)

Καλησπέρα, ερώτηση για διατάξεις αυτόματου ελέγχου. Συστημα με λέβητα αερίου συμπύκνωσης με χρονοπρογραμματιστή θερμοστάτη και θερμοστατικες κεφαλές θεωρείται Δ ή Γ κατηγορίας;;

Edited by getsakna
Δημοσιεύτηκε
On 1/10/2025 at 6:56 ΜΜ, slalom said:

Δ

Διάβασε την ΤΟΤΕΕ

Λαθος..Διαβασε την εσυ καλυτερα!

Δημοσιεύτηκε (edited)

Δεν εχω δικτυο διανομης..ειναι τοπικος λεβητας χωρις δικτυο διανομης συμφωνα με σελ 128 ΤΟΤΕΕ-1. Επομένως δεν μετραει η αντισταθμιση η οποια αναφερεται στο δικτυο..

Edited by getsakna
Δημοσιεύτηκε

Σελ 168 εγώ βλεπω παραγραφο 6.3.1.1

Σε κάθε περίπτωση, υπαρχει δίκτυο διανομης

Δημοσιεύτηκε (edited)
On 1/10/2025 at 9:14 ΜΜ, slalom said:

Σελ 168 εγώ βλεπω παραγραφο 6.3.1.1

Σε κάθε περίπτωση, υπαρχει δίκτυο διανομης

128...

image.png.3b2d592b32bcfc323d4598b9b24657c3.png

Edited by getsakna

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.