ckiriako Δημοσιεύτηκε Μάιος 5 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 5 , 2012 Επισης κατι το οποιο τωρα σκεφτηκα ειναι στην περιοχη μου οπως και σ'ολη την Ελλαδα πλην Αθηνας υπαρχει συστημα ΤΝ, ο ουδετερος και η γειωση ειναι ηδη συνδεδεμενοι μεσα στον μετρητη. Αυτο δεν σημαινει οτι πρεπει απο τον μετρητη και μετα να ενωνουμε κατα το δοκουν γειωση κ ουδετερο. Αλλιως θα ειχαμε μονο ενα απο τα 2 κ θα γλιτωναμε και ποσα μετρα χαλκο...Κ αμα ενωνουμε οπως να ναι γειωση κ ουδετερο πως θα περιμενουμε να δουλεψουν οι δδε??? Οπως λεει ο Αλεξης δηλαδη Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε Μάιος 5 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 5 , 2012 Η διαφορα ειναι οτι στο εστιατοριο υπαρχουν 3φασικες καταναλωσεις χωρις ουδετερο ενω σε μια μονοφασικη δεν υπαρχει καταναλωση χωρις ουδετερο. Σοβαρά μιλάς ? έκτος από τον εξαεριστήρα της κουζίνας ( κ αυτό εάν είναι πάνω από 1,5hp) όλα τα υπόλοιπα δέχονται Ν ( μόνο εάν υπάρχει ψυγείο πάνω από 2,5hp που είναι 3φ) Επισης κατι το οποιο τωρα σκεφτηκα ειναι στην περιοχη μου οπως και σ'ολη την Ελλαδα πλην Αθηνας υπαρχει συστημα ΤΝ, ο ουδετερος και η γειωση ειναι ηδη συνδεδεμενοι μεσα στον μετρητη. Να καταργήσουμε δλδ το αγωγό Ν , κ αν, σπάσει –καεί- κοπεί, χαλαρώσει η σύνδεση – του αγωγού γείωσης ποιος αναλαμβάνει τις ευθύνες από, πυρκαγιά- ατύχημα -θάνατο Link to comment Share on other sites More sharing options...
antloukidis Δημοσιεύτηκε Μάιος 12 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 12 , 2012 Συνάδελφοι διορθώστε με αν κάνω λάθος αλλά απ' ότι ξέρω σε μιά συσκευή τριφασική συνδεμένη σε αστέρα με απολύτως συμμετρικές ( ίσες ) καταναλώσεις ( αντιστάσεις ) στις τρείς φάσεις ο κοινός αγωγός (ουδέτερος) είναι άχρηστος γιατί διαρρέεται από μηδενικό ρεύμα και άρα μπορεί να καταργηθεί. Έτσι ο τέταρτος αγωγός που υπάρχει στο καλώδιο τροφοδοσίας είναι αγωγός γείωσης και συνδέεται στο σώμα της συσκευής και στο ζυγό γείωσης του πίνακα. Link to comment Share on other sites More sharing options...
miltos Δημοσιεύτηκε Μάιος 13 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 13 , 2012 (edited) Έχουμε γράψει ήδη για αυτή την περίπτωση (βλέπε πρώτη σελίδα). Σημείωση: Ο ουδέτερος μπορεί να καταργηθεί ακόμα και αν δεν είναι απόλυτα συμμετρικά τα φορτία ή οι τάσεις, όπως δηλαδή συμβαίνει στα συνήθη τριφασικά φορτία. Αν συνδέσεις τον ουδέτερο στον κόμβο του αστέρα θα φέρει κάποια ένταση με αποτέλεσμα μια μικρή ανακατανομή των τάσεων. Edited Μάιος 13 , 2012 by miltos Link to comment Share on other sites More sharing options...
maneni Δημοσιεύτηκε Μάιος 14 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 14 , 2012 γιατι δεν μπορει ο τεταρτος αγωγος να ειναι ουδετρος και προστασιας μαζι (κοινος αγωγος)? Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε Μάιος 14 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 14 , 2012 (edited) Maneni μιλάς, (εννοείς) για σύστημα TN-C, ας δούμε τη λέει ο ΕΛΟΤ HD 384 για αυτή την περίπτωση, αν κ σε αυτή τη περίπτωση ο ΔΔΕ δεν λειτούργει 413.1.3.2 Το σύστηµα σύνδεσης των γειώσεων TN-C, στο οποίο ο ίδιος αγωγός µπορεί να χρησιµοποιείται ταυτόχρονα και ως αγωγός προστασίας και ως ουδέτερος, µπορεί να εφαρµόζεται µόνο στα τµήµατα των εγκαταστάσεων µε σταθερές ηλεκτρικές γραµµές, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 546.2. Το σύστηµα σύνδεσης των γειώσεων TN-S, στο οποίο ο αγωγός προστασίας είναι χωριστός από τον ουδέτερο αγωγό, εφαρµόζεται τόσο στα τµήµατα των εγκαταστάσεων που έχουν µόνο σταθερές γραµµές, όσο και σε εκείνα στα οποία υπάρχουν και κινητές γραµµές. Στην ίδια εγκατάσταση µπορούν να εφαρµόζονται τα δύο συστήµατα σύνδεσης των γειώσεων TNC και TN-S (σύστηµα TN-C-S), αλλά πάντοτε το σύστηµα TN-C πρέπει να βρίσκεται προς την πλευρά της πηγής και το σύστηµα TN- S προς την πλευρά του φορτίου. Όταν χρησιµοποιείται διάταξη προστασίας διαφορικού ρεύµατος (βλ. παράγραφο 413.1.3.3) δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί αγωγός PEN προς την πλευρά φορτίου της. Κατά συνέπεια µία τέτοια διάταξη προστασίας µπορεί να προτάσσεται µόνο σε τµήµατα της εγκατάστασης στα οποία εφαρµόζεται το σύστηµα TN-S. Σηµείωση: - Στο σύστηµα σύνδεσης των γειώσεων TN-C τα εκτεθειµένα αγώγιµα στοιχεία είναι ενδεχόµενο να αποκτήσουν επικίνδυνη τάση επαφής ακόµη και χωρίς να υπάρχει σφάλµα, σε περίπτωση διακοπής του αγωγού PEN. Επίσης στο σύστηµα αυτό δεν είναι δυνατή η προσθήκη διάταξης προστασίας διαφορικού ρεύµατος αν αυτό κριθεί σκόπιµο, για λόγους επαύξησης του βαθµού ασφαλείας. Για αυτούς τους λόγους το σύστηµα σύνδεσης των γειώσεων TN-C δεν εφαρµόζεται πλέον στην Ελλάδα στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις που τροφοδοτούνται από ένα δηµόσιο δίκτυο διανοµής. Εγκαταστάσεις που έχουν κατασκευασθεί στο χρονικό διάστηµα στο οποίο εφαρµοζόταν αυτό το σύστηµα, µπορούν να διατηρηθούν, µέχρι την ανακατασκευή τους. Πάντως συνιστάται, όταν γίνεται οποιαδήποτε επέµβαση για την τροποποίηση, επέκταση ή επισκευή της εγκατάστασης, να µετατρέπεται το σύστηµα σύνδεσης των γειώσεων σε TN-S.__ Νικο, κολαρα εννοεις γενικα τα στομια ληψης και απορριψης νερου? Ναι Edited Μάιος 14 , 2012 by ΝΙΚΟΣΤΡΙ 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα