Δημοσιεύτηκε

Κάνοντας λιγο το δικηγόρο του διαβόλου, η τελευταία παράγραφος της 3.3 ΤΟΤΕΕ-1 επεξεγείται στις ερωταπαντήσεις του ΤΕΕ (Συντελεστές σκίασης οριζόντιας επιφάνεια κτηρίου). Μόνο που εκεί γίνεται σαφής αναφορά για επιστεγάσεις!

 

.

Δημοσιεύτηκε

Η στοά όμως είναι όση και το μήκος του τοίχου. Δηλαδη στις άκρες του τοίχου πέφτει ήλιος κανονικά..

Δημοσιεύτηκε

στα σεμινάρια, που κάναμε αντίστοιχη περίπτωση (Η/Μ χώρος), μας είπαν πλήρη σκίαση...

κατάλαβα πως το λες, όμως αν θυμάμαι καλά (ή αν μας τα παν καλά, τα εμπόδια ορίζονται ως απείρου μήκους)

Δημοσιεύτηκε

Στις σκιασεις οταν ο προσανατολισμος ειναι κανονικα  15 μοιρες  το πατε στο ΜΗΔΕΝ

η κανετε  εναν υπολογισμο για ΜΗΔΕΝ και εναν για 45 και  κανετε παρεμβολη?

και ως προσανατολισμο γραφετε το 15 η το πιο κοντινο?

Δημοσιεύτηκε

κανονικά πρέπει να γίνεται παρεμβολή

προσωπικά επειδή χρησιμοποιώ λογισμικό, τα υπολογίζει μόνο του όσο "κουλή" κι αν είναι η γωνία που θα του δώσω

δεν έχεις κάνα xcel να τα κάνει μόνο του ;

Δημοσιεύτηκε

εχω απλα μουπε ενας συναδελφος οτι στα σεμιναρια  τους ειπαν οτι το πας στο πιο κοντινο

0-15-90-135-180 κτλ

και δεν κανεις παρεμβολες