AlexisPap Δημοσιεύτηκε Μάιος 30 , 2013 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 30 , 2013 Να υποθέσω ότι και η ουδετέρωση μπορεί να γίνει στον πίνακα "αν το επιτρέψει η ΔΕΗ"; Link to comment Share on other sites More sharing options...
miltos Δημοσιεύτηκε Μάιος 30 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 30 , 2013 (edited) Θα υπάρχει υποχρεωτικά γείωση του ουδετέρου στον μετρητή (έστω με ένα πασαλάκι). Μετά, γειώνεις τον PE όπου θες. Edited Μάιος 30 , 2013 by miltos 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Μάιος 30 , 2013 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 30 , 2013 Αγαπητοί συνάδελφοι κατατοπίστηκα πλήρως. Σας ευχαριστώ πολύ όλους! Link to comment Share on other sites More sharing options...
maneni Δημοσιεύτηκε Μάιος 30 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 30 , 2013 η τροφοδοτηση με TN-C μπορει να γινει σε οποιαδηποτε εγκατσταση με σταθερες γραμμες, μεχρι τον πινακα η και σε εσωτερικο τμημα η και σε ολοκληρη την εγκατασταση. Επειδη ομως η χρηση διαφορικων μεσων προστασιας ειναι υποχρεωτικη, περιοριζεται σε περπτωσεις οπως του παραδειγματος και μεχρι το γενικο πινακα. Η ουδετερωση ηθισται να γινεται στον μετρτητη. Σε μεγαλης ισχυος εγκαταστασεις μπορει να γινει στον ΓΠ. Για τα 2 παραπανω δεν γνωριζω αν χρειαζεται η συμφωνη γνωμη του παροχου. Για το δευτρρο νομιζω πως ναι. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
miltos Δημοσιεύτηκε Μάιος 31 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 31 , 2013 (edited) Για τα 2 παραπανω δεν γνωριζω αν χρειαζεται η συμφωνη γνωμη του παροχου. Για το δευτρρο νομιζω πως ναι. Είχα ρωτήσει την ΔΕΗ αν μπορώ να χρησιμοποιήσω το υφιστάμενο 5x10 για παροχή 1x50A (ενισχυμένο μονοφασικό το οποίο αντιστοιχεί σε καλώδιο 3x16). Θα χρησιμοποιούσα δύο αγωγούς 10mm2 για φάση, δύο για ουδέτερο, και το κιτρινοπράσινο των 10mm2 για PE, πράγμα που επιτρέπεται όπως προκύπτει από τον αναλυτικό υπολογισμό. Μου απάντησαν αρνητικά και ο λόγος δεν ήταν ότι θα χρησιμοποιήσω αγωγό διαφορετικού χρώματος από το μπλε για τον ουδέτερο, αλλά η διατομή του PE. Άρα θέλουν να δουν PE στον μετρητή. Αυτό ως προς την σύμφωνη γνώμη του παρόχου. Βέβαια ίσως δεν ήταν ενημερωμένος ο άνθρωπος που μίλησα για κάτι πέρα από τα συνηθισμένα. Edited Μάιος 31 , 2013 by miltos Link to comment Share on other sites More sharing options...
Costantinos Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 1 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 1 , 2013 Από τα 25μμ2 αγωγό φάσης επιτρέπεται η διατομή αγωγού γείωσης να είναι η μισή. Από τις τυποποιημένες διατομές που υπάρχουν επιτρέπεται μετά τα 50μμ2 αγωγό φάσης να μπεί αγωγός γείωσης 25μμ2. Link to comment Share on other sites More sharing options...
miltos Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 1 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 1 , 2013 Πέρα από την εκλογή της διατομής του PE με βάση την διατομή των φάσεων (που διαφέρει από τον τρόπο που περιγράφεις - μετά τα 50mm2 φάσης, ο PE εκλέγεται στο ήμισυ της διατομής των φάσεων) μπορεί ο PE να εκλεγεί με βάση τις διατάξεις προστασίας (αντοχή σε βραχυκύκλωμα) και να προκύψει πολύ μικρότερος από την πρώτη μέθοδο. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα