σεναριο 1

"ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΝΗΤΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ME COP (7/35) = 3,10" ή ".... COP (7/45) = 2,6 "

διοτι ακομα και μετα την καταθεση μπορει ν αλλαξει 50 προμηθευτες

 

 

 

στο 2ο ΠΕΑ πρεπει να ναι και επιλεξιμη και βαζεις τα πραγματικα

συγνώμη για την παρέμβαση αλλά αν βάλω αντλία θερμότητας σε εγκατάσταση με σώματα Panel δηλ. σε αντικατάσταση λέβητα, τότε αυτή θα λειτουργεί τουλάχιστον  55-60C, άρα δεν μιλάμε για cop>2.6 σε καμία περίπτωση. Ποια αντλία έχει cop>2.6 στους 60C? και τότε σε αυτή την περίπτωση τι κάνουμε?

Link to comment
Share on other sites

το κοπ που βαζεις στο πεα το παιρνεις απο τον κατασκευαστη στους 7/35 ή στους 7/45

3,10 κ 2,6..... στο πρωτο πεα βαζεις αυτα

στο 2ο τα πραγματικα δηλ 3,5 ... 2,9 ....4,1 αναλογα μοντελλο μαρκα αλλα παντα στους 7/35 η 7/45

 

αν καταλαβα καλα

Edited by OTTO_engine
Link to comment
Share on other sites

δηλ. θα φτιάξω σενάριο με Α/Θ π.χ 14Kw και COP 4,1 στους 7/35 για να έχω καλά αποτελέσματα. το ίδιο και στην υλοποίηση και άρα και στο 2ο ΠΕΑ. θα βάλω στους 7/35 cop 4.1 ανεξάρτητα το ότι η Α/Θ θα δουλεύει στους 60 και άρα με cop<2,6. σωστά?

Link to comment
Share on other sites

Κατά τη γνώμη μου δεν πρέπει να το κάνεις έτσι. Δεν μπορείς να βάλεις αντλία να δουλεύει στους 65-70 βαθμούς και να βάλεις το COP των 45.

Θα βρεις τεχνικά χαρακτηριστικά αντλιών υψηλών θερμοκρασιών στην συγκεκριμένη θερμοκρασία και εκείνη την τιμή θα βάλεις. Εκεί είναι που θέλει ψάξιμο στις αντλίες και η γνώμη σου θα μετρήσει στον πελάτη.

Link to comment
Share on other sites

συμφωνώ απολύτως μαζί σου . όμως στο εξοικονομώ δεν έχουμε στανταρτ για αυτές τις θερμοκρασίες όπως έχουμε στις χαμηλές. άρα τι βάζουμε?

Link to comment
Share on other sites

To 2,6 είναι μία τιμή COP που πρέπει να έχει μία αντλία στους 45 βαθμούς εξόδου για να είναι επιλέξιμη. Εάν εσύ την δουλέψεις στους 65 βαθμούς, θα βάλεις το αντίστοιχο COP. Ας είναι χαμηλότερο από 2,6.

Link to comment
Share on other sites

σίγουρο αυτό ή θα μου πετάξουν την πρόταση έξω?

θα βάλω λοιπόν μια αντλία που στους 7/45 έχει cop 3 αλλά στου 60 έχει 2,4 και θα είμαι οκ?

Edited by cave_c1
Link to comment
Share on other sites

Το COP που θα δηλώσεις στο xml θα φαίνεται μόνο στο xml.

Στον υπόλοιπο φάκελο δεν θα αναφέρεις πουθενά τον δικό σου COP.

Εσύ τοποθετείς αντλία που έχουν εγκρίνει λόγω του COP που έχει στους 45 βαθμούς. 

Απλά πράγματα  :smile:

 

Διαφορετικά, εάν βάλεις το COP των 45 βαθμών σε εγκατάσταση που δουλεύει στους 70, έχεις ένα ψευδές πιστοποιητικό. Και μάλιστα αρκετά ψευδές.

Edited by tsx
Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.