Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM
kchatzim

Φωτισμός - Αερισμός

Recommended Posts

(4,00x4,00 + 1,50x2,00) x10% < 1,50x2,20

 

τα άλλα όπως τα είπε ο Χάρης

Share this post


Link to post
Share on other sites

Myri (απευθύνομαι και σε όλους τους άλλους βέβαια) επανέρχομαι και ελπίζω να μην κουράζω.

Μήπως στο παράδειγμα που παρέθεσα είναι:

(4,00x4,00 + 4,00x2,00) x10% < 1,50x2,20 αντί του

(4,00x4,00 + 1,50x2,00) x10% < 1,50x2,20.

Δηλαδή στη συμμετοχή των m2 του Η/Χ μήπως μπαίνει το (πλάτος του τοίχου που είναι το άνοιγμα) x (το πλάτος του Η/Χ) και όχι το (πλάτος του ανοίγματος) x (το πλάτος του Η/Χ)?

Ξαναρωτάω γιατί διαφωνώ με συνάδελφο ο οποίος παίρνει το πλάτος του τοίχου που είναι το άνοιγμα.

Share this post


Link to post
Share on other sites

(4,00x4,00 + 4,00x2,00) x 10% < 1,50x2,20

 

5. Επαρκή άμεσο φυσικό φωτισμό θεωρείται ότι έχουν οι χώροι, όταν εκπληρώνονται συγχρόνως οι ακόλουθες συνθήκες:

5.1.1. Ο φωτισμός τους προέρχεται από ανοίγματα στην οροφή ή σε εξωτερικούς τοίχους του χώρου που βλέπουν είτε σε κοινόχρηστο χώρο του οικισμού, είτε σε ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου ή του κτιρίου που έχει τις προϋποθέσεις των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου αυτού, είτε σε πλευρά ημιϋπαίθριου χώρου, που είναι ανοιχτή σ' έναν από τους χώρους αυτούς.

5.1.2. Το εμβαδόν των ανοιγμάτων αυτών δεν υπολείπεται του 10% του καθαρού εμβαδού του χώρου.

5.2. Επιπλέον από τις απαιτήσεις της υποπαραγράφου 5.1.1., στην περίπτωση που χώρος φωτίζεται από άνοιγμα ή ανοίγματα που βλέπουν προς ημιϋπαίθριο χώρο ή που βρίσκονται κάτω από εξώστη ή προστέγασμα, θεωρείται ότι έχει επαρκή άμεσο φυσικό φωτισμό όταν το εμβαδόν των παρακάτω επιφανειών δεν υπολείπεται το καθένα χωριστά του 10% του αθροίσματος των εμβαδών του δαπέδου του φωτιζόμενου χώρου και της οροφής του ημιϋπαίθριου χώρου, εξώστη ή προστεγάσματος που αντιστοιχεί στο φωτιζόμενο χώρο:

α) Του ελεύθερου από δομικά στοιχεία τμήματος της ανοιχτής πλευράς του ημιϋπαίθριου χώρου που αντιστοιχεί στο φωτιζόμενο χώρο.

β) Του ελεύθερου από δομικά στοιχεία κατακόρυφου επιπέδου, κάτω από τον εξώστη ή προστέγασμα που αντιστοιχεί στο φωτιζόμενο χώρο.

γ) Του ανοίγματος του φωτιζόμενου χώρου.

5.3. Στις περιπτώσεις της υποπαραγράφου 5.2.,όταν υπάρχει δοκός ή άλλη κρέμαση στον ημιϋπαίθριο χώρο ή εξώστη ή προστέγασμα, παράλληλη προς τον τοίχο που έχει τα ανοίγματα, μετριέται το ελεύθερο ύψος κάτω από το κατώτερο σημείο της δοκού ή κρέμασης.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ευχαριστώ!

Share this post


Link to post
Share on other sites

1) το έχω περάσει πολλές φορές έτσι

 

2)είναι ψιλοπαράλογο (καλά χωρίς αυτό να σημαίνει τιποτα )

 

2) υπάρχει μια μικρή ασάφεια εκει στο α)β)γ)

 

σύμφωνοι είναι το εμβαδών του δαπέδου του φωτιζόμενου χώρου

+

οροφής του ημιϋπαίθριου χώρου, εξώστη ή προστεγάσματος που αντιστοιχεί στο φωτιζόμενο χώρο

δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς διαευκρινίζουν τα α)β)γ)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ισχύει και για σχολεια το 10% φωτισμός και 5% αερισμός?

Εχω ακουσει κατι για ποιο συγκεκριμενη αναλογια των ανοιγμάτων και περιορισμο οσον αφορα το ύψος το στηθαιου...Υπαρχει οντως κατι τετοιο?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Καλημέρα!

Μία μάλλον χαζή ερώτηση: σαν εμβαδό ανοιγμάτων παίρνουμε μόνο τα παράθυρα ή και τις πόρτες;

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ισχύει και για σχολεια το 10% φωτισμός και 5% αερισμός?

Εχω ακουσει κατι για ποιο συγκεκριμενη αναλογια των ανοιγμάτων και περιορισμο οσον αφορα το ύψος το στηθαιου...Υπαρχει οντως κατι τετοιο?

 

σχολείο ή φροντιστήριο;

 

Σχολείο είναι 25 %, φροντιστήριο 17% νομίζω.

Βασικά δες τον οδηγό μελέτων του ΟΣΚ γιατί υπάρχουν συγκεκριμμένες προδιαγραφές για πολλά πράγματα όπως πχ ύψος κάγκελων, ελάχιστος αριθμός κλιμακων κτλ κτλ.

 

edit: ουπς τώρα είδα ότι το μήνυμα ήταν 3-02 του '10 και όχι 03-02 του '11.....

Share this post


Link to post
Share on other sites
...σαν εμβαδό ανοιγμάτων παίρνουμε μόνο τα παράθυρα ή και τις πόρτες;

 

Ό,τι έχει τζάμι - χωρίς να μπαίνουμε σε λεπτομερή εμβαδομέτρηση υαλοστασίων.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Φυσικός φωτισμός & καθημερινός αερισμός σε νέα ή ηφιστάμενα κτίρια επιτυχάνεται επιτυχώς με τη χρήση διαφώτιστων θόλων - κουπόλες στα δώματα κατοικιών, γραφείων, αποθηκών και λοιπών βιομηχανικών κτιρίων.

 

Φυσικό φωτισμό παρέχουν επίσης και τα συστήματα φωτοσωλήνων τα οποία κάποιες φορές μπορούν να συνδυαστούν με εξαερισμό, όχι όμως παροχή νωπού.

 

 

 

********* παρακαλώ χρησιμοποιείτε το Showroom ss_sk

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.