Γνωρίζετε συνάδελφοι, από πείρα κυρίως, ποιες είναι οι μέγιστες διαστάσεις πλάκας επί εδάφους ώστε με "καλή" συμπύκνωση να μην έχουμε καθιζήσεις σοβαρές ώστε να έχουμε ρωγμές κλπ. Τώρα αυτό είναι σχετικό ξέρω αλλά μιλάω για συνήθισμένα φορτία μιας βιομηχανίας παραγωγής (όχι μεγάλα κλαρκ και φορτία) δηλ. της τάξης των 3-4 τονων/τετ.μ, υποθέτωντας μπάζωμα καμια 30εκ 3Α καλά πατημένο και ένα σχετικά καλό μπάζο από κάτω.

Share this post


Link to post
Share on other sites

γενικά: πάχος γύρω στα 20 εκ-καλό σκυρόδεμα π.χ C25/30-αρμοί συστολοδιαστολής -κλειδί στην όλη συμπεριφορά η σωστή υπόβαση-δεν απαιτεί υψηλά ποσοστά οπλισμού

Share this post


Link to post
Share on other sites

Αρμοί συστολοδιαστολής συνήθως χρειάζονται κάθε 25-30 m2 εάν δεν με εξαπατά η μνήμη μου.

 

Φυσικά εάν υπάρχει πλάκα γενικής κοιτόστρωσης, τότε δεν χρειάζεται αρμός.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Σε πλάκες επί εδάφους μπορείς να εφαρμόσεις μόνο αρμούς συστολής ανα 5-6 m με ή χωρίς βλητρώσεις μεταξύ των πλακών (καλύτερα με βλητρώσεις ειδικά όταν έχεις κυκλοφορία βαρεών οχημάτων για την συνεργασία των δύο πλακών διατμητικά). Η κατασκευει μπορεί να γίνει και χωρίς των συνήθη οπλισμό ή σχάρες. Όλες οι κατασκευές σε βιομηχανικά δάπεδα και οδοστρώματα στην Γερμανία γίνονται με αυτόν το τρόπο.

 

Βιβλιογραφία

Eisenmann

Kόλιας

Τέγος/Γιάννακας 15 Συνέδριο Σκυροδέματος (Αλεξανδρούπολη)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ευχαριστώ και συνεχίζω,

Τι είναι προτιμότερο; Να τοποθετηθούν συνδετήρια δοκάρια και να πατήσει απλά η πλάκα επάνω π.χ. ανα 6 μ. κατι που σημαίνει να μην μπαζωθεί και πατηθεί καλά η υπόβαση (λόγω των δοκαριών) ή να μην μπουν αυτά που σημαινει μεγάλη ευκολία και καλύτερο πάτημα με δονητικούς οδοστρωτήρες κλπ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Αν κάνεις το πρώτο τότε οι πλάκες θα πρέπει να διαστασιολογηθούν σαν να ήταν πλάκες ανωδομής και όχι gross beton.

Είναι δυνατόν (μιλάω εξ ιδίας πείρας) να καθίσει το έδαφος κάτω από το gross beton λόγω ελλιπούς συμπύκνωσης και καθότι η πλάκα στηρίζεται αριστερά-δεξιά-πάνω-κάτω σε πεδιλοδοκούς ή συνδετήρια να μην ακολουθήσει το έδαφος και να βρεθεί στον αέρα.

Τελικά η πλάκα "κρατιέται" στον αέρα από ένα πλέγμα Τ131!

 

Επειδή δε στην περίπτωσή σου έχεις πολύ μεγάλα φορτία νομίζω ότι είναι οικονομικά προτιμότερη η δεύτερη λύση.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Δυστυχώς ο πελάτης αν και είναι έμπορος νομίζει οτι ξέρει και έχει άποψη. Ακούει και διάφορα από δω και απο κει και σου λεέι βάλε δοκάρια. Του τα εξήγησα όλα αυτά και τελικά θα οπλιστεί η πλάκα ως ανωδομής. Ας τα πληρώσει ο ίδιος....

Nickgian στους αρμούς πρεπέι να γίνει διακόπή του οπλισμού?

Ευχαριστώ πολύ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Καλά κάνε βιομηχανικό δάπεδο για μην έχεις ρωγμές απο τα κλαρκ. Και επειδή στην δουλειά μας όπως και αλλού έχουν πλακώσει μάγισες και καφετζούδες, πες του ότι αυτό είναι, τέλος.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ευχαριστώ πολύ

Share this post


Link to post
Share on other sites

'Οχι Τ131 σε μπαζόπλακες!!! Δεν κάνεις διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου!!! Βάλε #Φ8/20 και εάν είναι υπόγειος χώρος στάθμευσης τουλάχιστο, 2#Φ8/20.

Τί άνοιγμα έχει ο πρόβολος; Αν είναι ~0,5μ βάλε Φ10/10 που θα στα "σπάσει" ο σιδεράς επί τόπου. Μην το λυπάσαι...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.