Μετάβαση στο περιεχόμενο

Αντλια θερμοτητας κωδικοι σφαλματος


zxr

Recommended Posts

Αυτη είναι η πραγματικότητα φίλε Γιώργο... αλλά δυστυχώς το marketing τα περνάει σε ψιλά γράμματα...Καλές οι αντλίες αλλά σε θερμοκρασίες κοντά στο 0 χρειάζονται υποστήριξη απο άλλη πηγή...

Link to comment
Share on other sites

  • Απαντήσεις 30
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

Για τον αρχικό φίλο:

 

θα έπρεπε από την αρχή της εγκατάστασης να έχει τοποθετηθεί διαχωριστής σωματιδίων (παίζει τον ρόλο φίλτρου), γιατί η επίδραση των επικαθίσεων στους εναλλάκτες των Α.Θ. μειώνουν σημαντικά την απόδοσή τους. Το φίλτρο σίτας κάνει κατακράτηση χονδροειδών σωματιδίων μόνο.  

Link to comment
Share on other sites

Φίλτρα υπάρχουν αλλα δεν ξέρω αν είναι αυτα που λές nikmmech.Ο διαχωριστης σωματιδίων μπαίνει εκ των υστέρων και τι κόστος έχει περίπου? Ως λύση στο πρόβλημα προτάθηκε η αυξηση της θερμοκρασιάς νερου της αντλίας από τους 45οC στους 55οC λόγω των χαμηλών εξωτερικών θερμοκρασιών και της υψηλής υγρασίας με αποτέλεσμα να πιάνει πάγο η εξωτερική μονάδα της αντλίας

Link to comment
Share on other sites

Ο διαχωριστής σωματιδίων είναι αυτής της μορφής

 

 

flamco_orthio.jpg

 

μπορεί να τοποθετηθεί εκ των υστέρων φυσικά, αλλά μια ρύπανση έχει ήδη υποστεί ο εναλλάκτης της Α.Θ.. Βέβαια με χημικό καθαρισμό του με αντλία ανακυκλοφορίας, επανέρχεται στην αρχική του κατάσταση. Τα φίλτρα μπαίνουν πάντα στην "επιστροφή" του κυκλώματος.

Edited by nikmmech
Link to comment
Share on other sites

Αυτη είναι η πραγματικότητα φίλε Γιώργο... αλλά δυστυχώς το marketing τα περνάει σε ψιλά γράμματα...Καλές οι αντλίες αλλά σε θερμοκρασίες κοντά στο 0 χρειάζονται υποστήριξη απο άλλη πηγή...

 

Γι' αυτό και οι αντλίες υψηλών έχουν και ηλεκτρικές αντιστάσεις, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στις χαμηλές θερμοκρασίες, εκεί που η θερμική ισχύς τους μειώνεται (φαίνεται και στα διαγράμματά τους) και ο βαθμός απόδοσης COP πέφτει αρκετά κάτω από 2 και πολλές φορές τείνει προς το 1 (οπότε είναι σαν να χρησιμοποιείς ηλ. αντίσταση).

 

Μια ενδιαφέρουσα λύση ειναι τα υβριδικά συστήματα, που αντι για αντιστάσεις χρησιμοποιούν φυσικό αέριο. Είναι δηλαδή συνδυασμός μίας αντλίας θερμότητας υψηλών και ενός επίτοιχου λέβητα φυσικού αερίου. Συνήθως δουλεύει μόνο η αντλία θερμότητας, αλλά όταν οι συνθήκες είναι τέτοιες που η χρήση της γίνεται ασύμφορη (και ίσως μη επαρκής), μπαίνει ο λέβητας φυσικού αερίου.

 

Για περισσότερα εδώ:

 

http://issuu.com/denv00/docs/ecpen13-729_daikin_altherma_hybrid_

Edited by akaliak
Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

Εδω και μερικές μέρες γύρισα από την αντλία θερμότητας στο λέβητα πετρελαιου για να κάψω το πετρέλαιο που εχει απομείνει στη δεξαμένη.Η ερώτηση μου είναι όταν θα ξαναγυρίσω στην αντλία πρέπει να γίνει πρώτα κάποια συντήρηση στην αντλία ή όχι? και τι ακριβώς?

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Η συντήρηση των Α.Θ. γίνεται συνήθως 1 φορά/χρόνο.

 

Για διακοπή μερικών εβδομάδων δεν χρειάζεται τίποτα.

 

Φρόντισε πριν την βάλεις σε λειτουργία να έχει ρεύμα τουλάχιστον 24 ώρες πριν, ώστε να ζεσταθούν τα λάδια του συμπιεστή.

Link to comment
Share on other sites

Ευχαριστω για την απάντηση.Απλά ο μηχανολογος μου είπε ότι πρεπει να καθαριστουν οπωσδήποτε τα φίλτρα λόγω της λειτουργίας με πετρέλαιο.Παντως 2,5 χρόνια που την έχω, δεν έχω κάνει συντήρηση.

Link to comment
Share on other sites

Καθάρισμα φίλτρου ποτέ δεν κάνει κακό (ειδικά αν ο λέβητας είναι παληός).

 

Το φίλτρο όμως είναι εξάρτημα του δικτύου νερού και όχι της Α.Θ.

 

Η περιοδική συντήρηση της Α.Θ. εκτός από τον έλεγχο πιέσεων του φρέον, που απαιτεί ψυκτικό, περιλαμβάνει και καθάρισμα του εναλλάκτη από σκόνες και ίσως φύλλα.

 

Αυτό μπορεί να γίνει από τον καθένα μας με το λάστιχο του ποτίσματος, αφού απομονώσουμε το μηχάνημα από το ρεύμα.

 

Αν δεν το κάνουμε συχνά τότε το καθάρισμα απαιτεί πιεστικό με κατάλληλο χημικό καθαριστικό, οπότε καλά είναι να το κάνουμε συχνά με νεράκι (π.χ. μία φορά την άνοιξη. μία το φθινόπωρο). 

Edited by antloukidis
Link to comment
Share on other sites

Τα φίλτρα μπορώ να τα καθαρίσω και μόνος μου? που ακριβώς βρίσκονται?

Οταν λες καθάρισμα εναλλάκτη με νερό εννοείς την εξωτερική μονάδα έτσι?

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα

×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.