Μετάβαση στο περιεχόμενο

Αποκατάσταση συνέχειας υποστυλώματος ή δοκού


 

Recommended Posts

@PANKROK

Για το 2 θεωρώ ότι πρέπει να κάνω τον έλεγχο της σύνδεσης στο δυσμενέστερο σημείο, όπως και να' χει. Δηλαδή, τι? Αν για υπάρξει ανωτέρα βία, οποιοδήποτε λόγος και τελικά η σύνδεση μεταφερθεί στην πράξη στο δυσμενέστερο ενώ δεν έχει ελεγχθεί έτσι, θα σκεφτεί κανένας να ενημερώσει τον μελετητή για να ελέγξει αν βγαίνει? Δημόσιο έργο είναι....δεν ξέρω αν ξέρεις την γραφειοκρατία...

 

Για το 4 είπα παραπάνω ότι εννοούσα αγκυρόβιδες (δεν μπορείς να βρεις κλπ κλπ) και ΟΚ έχετε δίκιο για τους κοχλίες 8.8

Link to comment
Share on other sites

  • Απαντήσεις 83
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

το δεχομαι για το θεμα της δυσμενεστερης περιπτωσης και εγω το ιδιο θα εκανα, αλλα στο οτι ο εργολαβος δεν ακολουθει το σχεδιο στο σημειο συνδεσης με τρελαινει.

 

βεβαια με το που μου ειπες δημοσιο εργο εκανα κατι συνειρμους οποτε μαλλον δεν μπορω να το σχολιασω περαιτερω (και κανενας αλλος φανταζομαι)

Link to comment
Share on other sites

Έληξε το θέμα με τους κοχλίες.

 

 Γιάννη ή ανέβασε τα εντατικά μεγέθη ή export το τεύχος της σύνδεσης.

 

Τελικά δοκίμασε. (αύξησε το πάχος των συγκολλήσεων)

 

1. Πάχος συγκολλήσεων 5mm και πάχος κοιλοδοκού > 5mm

2. Πάχος συγκολλήσεων 6mm και πάχος κοιλοδοκού > 6mm

 

Καλά είπα χρησιμοποιούν το μοντέλο (Using ASI 1996 model...(Rectangular HSS bolted along two sides.) Ref. 25: Hollow Structural Section Connections and Trusses
           A Design Guide - J.A. Packer & J.E. Henderson - CISC - 1997)
  (αποσπάσματα του paper είναι στο αρχικό post)

Οι έλεγχοι είναι ''γεωμετρικοί''

 

95411082.jpg

 

 

Edited by spy1551
  • Upvote 2
Link to comment
Share on other sites

   Με βάση το θεωρητικό μοντέλο

Το άνω όριο tp < tpmax είναι για να αστοχήσει πρώτα η πλάκα και μετά οι κοχλίες. Το γράφει στο (βλ. 5 από 5.3 Design Procedure post #28)

 

Η λογική της παραπάνω σύνδεσης  είναι ότι δεν βάζεις εντατικά μεγέθη αλλά υπολογίζονται αντίστροφα από τα μέγιστα που μπορεί να φέρει η διατομή του μέλους.

Έχει λογική γιατί πρώτα θέλεις να αστοχήσει το μέλος και μετά η σύνδεση (πλάκα , κοχλίες , συγκολλήσεις).

Ο έλεγχος της εξίσωσης 30 είναι να αστοχήσει πρώτα η πλάκα και μετά οι κοχλίες.

Αν αστοχήσουν οι κοχλίες θα έχεις ψαθυρή θραύση , ενώ αν αστοχήσει πρώτα η πλάκα θα έχεις όλκιμη. (βλ. εικόνα)

Το λέει και στο post #48 ο Aλέξης.

 Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα η παραπάνω σύνδεση έχει μόνο γεωμετρικούς ελέγχους. Θεωρώ ότι κάτι παρόμοιο κάνει και το Ιnstant.

  Στο παραπάνω π.χ. πρόγραμμα υπάρχουν δύο επιλογές για σύνδεση μετωπικής πλάκας με κοιλοδοκό.

  Η δεύτερη είναι η πάκτωση υποστυλώματος κοιλοδοκού , που και αυτή είναι σύνδεση ροπής. Ενδεχομένως να μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις.

Αν βρω χρόνο θα το κοιτάξω.

 

39073572.jpg

Edited by spy1551
  • Upvote 3
Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Σε δυόροφο μεταλλικό κτήριο με χρήση κατοικίας με ποιον τρόπο μπορώ να συνδέσω τους στύλους από όροφο σε όροφο? Δυστυχώς δεν μπορεί να τοποθετηθεί ένας στύλος λόγω μεγάλου ύψους και προσβασιμότητας στην περιοχή.

Μπορεί να γίνει μόνο με συγκόλληση? και αν ναι πώς? Απαιτούνται επιπλέον πλάκες? Αν ναι τι δείχνω στην πολεοδομία? Η διατομή θα είναι IPE.

Απαιτείται να γίνει με κοχλίες σε μετωπική πλάκα?

Είναι η πρώτη φορά που κάνω μελέτη δυόροφου μεταλλικού κτηρίου και έχω αρκετές απορίες αλλά ελπίζω και με τη βοήθειά σας να βγω ασπροπρόσωπος.

Παρατήρηση: Θα κάνω μόνο τη μελέτη, άλλος έχει την επίβλεψη.

Link to comment
Share on other sites

  Για μένα το ύψος είναι μικρό , θα μπορούσαν τα υποστυλώματα να είναι από ένα ενιαίο μέλος.

Συγκόλληση ;

Eπί τόπου , εργοταξιακή ;

Θα την απέφευγα.

  Κάνε μία κοχλιωτή σύνδεση αποκατάσταση συνέχειας υποστυλώματος στο μέσο του 1ου και 2ου ορόφου , όπου οι ροπές είναι μικρές.

Απέφυγε τη σύνδεση κοντά σε κόμβο.

 Θα έχεις πλάκες στα πέλματα και τον κορμό του IPE .

Link to comment
Share on other sites

Γιάννη σε ευχαριστώ. Ίσως χρειαστεί να σου κάνω 2-3 ερωτήσεις γιατί 1η φορά αναλαμβάνω τέτοια μελέτη. Θα προσπαθήσω βέβαια όσο μπορώ και με τη βοήθεια και άλλων συναδέλφων αλλά στην περιοχή μου δεν ασχολούμαστε καθόλου με πολυόροφα μεταλλικά.

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.