AristidisZ Posted November 8, 2019 Posted November 8, 2019 Δε το κατάλαβα αυτό περί ποτενσιόμετρου...
AMHxaNos Posted November 8, 2019 Posted November 8, 2019 (edited) αν αποκωδικοποίησα καλά την παράθεση του αρ. 6 της ΥΑ (μάλλον) εννοεί 80dB στο κέντρο του καταστήματος. Αν η ηχοστάθμη (στο κέντρο του καταστήματος) είναι <80dB τότε δεν απαιτούνται ειδικές προστασίες σε σχολεία, νοσοκομεία και σανατόρια. Αν το ντεσιμπελόμετρο (στο κέντρο του καταστήματος) δείξει 80 τότε κατέβασε λίγο την ένταση από την κονσόλα. Edited November 8, 2019 by AMHxaNos spelling
AristidisZ Posted November 8, 2019 Posted November 8, 2019 Συγνώμη αλλά αυτό δεν έχει λογική Η λογική της ΥΑ είναι ότι όταν σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο του χώρου έχω ένταση 80, θα πρέπει στο πιο κοντινό σπίτι να έχω 30 ή 35 Αν μπούμε στη λογική "χαμηλώνω" λίγο, ΟΚ, είναι προφανές ότι θα πάρουμε την ένταση που "πρέπει", αλλά δε νομίζω ότι αυτό είναι το πνεύμα του νόμου... 1
AMHxaNos Posted November 8, 2019 Posted November 8, 2019 το κείμενο είναι κάπως ασαφές imho. Το 80 και το 30 είναι αριθμοί και δεν υπάρχει αμφιβολία για την ένταση εκεί. Ομως ο όρος 'κοντινό' είναι λέξη με πολύ σχετική έννοια, χρειάζεται διευκρίνηση. Μπορεί να το αφήνουν επίτηδες φλου, συμμετέχει και νομικός στη νήμα θα μας πει για την λογική(?) της ΥΑ.
AristidisZ Posted November 8, 2019 Posted November 8, 2019 Καθόλου φλου δεν είναι το κείμενο Που είδες τον όρο "κοντινό" ;
AMHxaNos Posted November 8, 2019 Posted November 8, 2019 ... Που είδες τον όρο "κοντινό" ;στο ποστ σου. Δεν έχω διαβάσει τον νόμο, αν ορίζει ελάχιστη απόσταση στην οποία ο ήχος θα είναι 30dB τότε όλα είναι ξεκάθαρα.
AristidisZ Posted November 8, 2019 Posted November 8, 2019 Στην Α5/3010/1985 ορίζονται τα σχετικά, το ζήτημα είναι επί του πρακτέου τι γίνεται, νομίζω είναι σχεδόν αδύνατο στον αστικό ιστό να μπορείς να πιάσεις αυτά τα νούμερα
AMHxaNos Posted November 8, 2019 Posted November 8, 2019 (edited) ΦΕΚ Β 593 02-10--1985 εδώ καθορίζει την ηχομόνωση η οποία κάνει την στάθμη ήχου στα όρια ιδιοκτησίας οικοπέδου να είναι 30 -- 45dB ή 65dB (δωμάτιο) όπως πίνακας Ι του ΦΕΚ. Το taxheaven έχει λάθη πληκτρολόγησης. Το ΦΕΚ καλά τα λέει, σε πρώτη ανάγνωση έχει λεπτομέρεια για πολλά. Edited November 8, 2019 by AMHxaNos
Faethon11 Posted November 8, 2019 Posted November 8, 2019 Εδώ είναι εύκολα αναγνώσιμη... Αυτό που κατάλαβα εγώ, σύμφωνα με το Α9§3, είναι πως βάζεις μια πρότυπη ηχητική πηγή σε μία από τις θέσεις των μεγαφώνων και ρυθμίζεται έτσι ώστε η Α-ηχοστάθμη, στο κέντρο του καταστήματος να είναι 80 dB(A). Μετά πας έξω από την πλησιέστερη κατοικία και μετράς αν είναι κάνω από 30db.
AMHxaNos Posted November 8, 2019 Posted November 8, 2019 (edited) Quote ... πλησιέστερη κατοικία και μετράς αν είναι κάτω από 30db. ok, τι γίνεται αν είναι >30dB, ακόμα και αν θέλει να βάλει ηχομόνωση που θα την εγκαταστήσει? μιλάμε για υπαίθριο καταστήμα με μουσική το οποίον δεν θεωρείται κέντρο διασκέδασης. Τι γίνεται αν η πλησιέστερη νόμιμη κατοικία απέχει 1m? Τα 80dB δεν είναι η ένταση της μουσικής που θα παίζουν τα μεγάφωνα αλλά της πρότυπης ηχητικής πηγής για μετρήσεις. Quote ... στο από πάνω από το καφέ διαμέρισμα ; Αν το κλειστό τμήμα καφέ θεωρείται στεγασμένο κέντρο διασκέδασης τότε στο επάνω διαμέρισμα (δωμάτιο λήψης) η ηχοαπομόνωση πρέπει να είναι >65dB. Edited November 8, 2019 by AMHxaNos