meleagros Δημοσιεύτηκε Μάιος 6 , 2019 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 6 , 2019 (edited) Καλησπέρα συνάδελφοι... Γνωρίζει κάποιος, αν υπάρχουν κάποιες προδιαγραφές, όσον αφορά στις βάσεις από σκυρόδεμα (μήκος, πλάτος, βάθος) για τα αγκύρια ανάλογα τον τύπο τους, ιστών φωτισμού και των μπασκετών, όσον αφορά την κατασκευή γηπέδου. Και τι οπλισμός και αν, τοποθετείται...; Edited Μάιος 8 , 2019 by Pavlos33 Link to comment Share on other sites More sharing options...
pirsogiannis Δημοσιεύτηκε Μάιος 6 , 2019 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 6 , 2019 (edited) Για τις μπασκέτες δες και εδώ στο πεδίο καλαθοσφαίριση (προφανώς ) Τώρα για τους ιστούς, δεν έχω εμπειρία πάνω στο θέμα και δεν ξέρω τί είδους ιστό θέλεις να κατασκευάσεις. Ρίξε αν θες μια ματιά εδώ στην ετεπ 05-07-02-00 που είναι εδώ . ελπίζω να βοήθησα. Edited Μάιος 6 , 2019 by pirsogiannis Link to comment Share on other sites More sharing options...
stayros Δημοσιεύτηκε Μάιος 7 , 2019 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 7 , 2019 Οι διαστάσεις των βάσεων ιστών φωτισμού εξαρτώνται από το ύψος του ιστού. Υπάρχουν τυποποιημένοι στο εμπόριο. Link to comment Share on other sites More sharing options...
meleagros Δημοσιεύτηκε Μάιος 7 , 2019 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 7 , 2019 On 7/5/2019 at 8:50 ΠΜ, stayros said: Οι διαστάσεις των βάσεων ιστών φωτισμού εξαρτώνται από το ύψος του ιστού. Υπάρχουν τυποποιημένοι στο εμπόριο. Είναι 9 μ ο ιστός. Ήθελα να αποφύγω τους τυποποιημένους γιατί παιδιά είναι τέρατα, μιλάμε για 2 τόνους ο καθένας. Πως τα μεταφέρουν στο Εργοτάξιο... Κατά τα άλλα ευχαριστώ πολύ παιδιά... Link to comment Share on other sites More sharing options...
stayros Δημοσιεύτηκε Μάιος 8 , 2019 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 8 , 2019 Για 9μ ιστό θες και το κατάλληλο βάρος. Επίσης με τους τυποποιημένους παίρνεις και το φρεάτιο διακλαδώσεων μαζί που διευκολύνει (συνήθως). Link to comment Share on other sites More sharing options...
pavlakar Δημοσιεύτηκε Μάιος 8 , 2019 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 8 , 2019 Οι κατασκευαστές των ειδικών ιστών είναι υποχρεωμένοι να εκπονήσουν ένα δυναμικό υπολογισμό και βάσει αυτού σου δίνουν τις προδιαγραφές για τις βάσεις. Μάλιστα δίνουν και τα αγκύρια έτοιμα σε κλωβό. Αν ξέρεις ποιοι θα κατασκευάσουν τους ιστούς ρώτα τους, αλλιώς μπορείς να απευθυνθείς σε κάποια Ελληνική εταιρεία. Έχω συνεργαστεί με αρκετές και προτείνω σαν καλύτερη τη ΒΙΟΜΕΚ, αλλά δε ξέρω αν φτιάχνουν τέτοιους ιστούς. Δε χάνεις τίποτα να ρωτήσεις: https://www.biomek.gr/index.php/el/ Link to comment Share on other sites More sharing options...
antloukidis Δημοσιεύτηκε Μάιος 8 , 2019 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 8 , 2019 (edited) 18 ώρες πριν, meleagros said: Είναι 9 μ ο ιστός. Ήθελα να αποφύγω τους τυποποιημένους γιατί παιδιά είναι τέρατα, μιλάμε για 2 τόνους ο καθένας. Πως τα μεταφέρουν στο Εργοτάξιο... Δεν νομίζω ότι μπορείς με κανένα τρόπο να αποφύγεις το βάρος εκτός αν το επιτρέπει το έδαφος (π.χ. βραχώδες), μετά από σχετική στατική μελέτη. Η εναλλακτική λύση, αν δεν θέλεις / μπορείς να μεταφέρεις, είναι να σκυροδετήσεις επί τόπου. Edited Μάιος 8 , 2019 by antloukidis 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Steelman Δημοσιεύτηκε Μάιος 8 , 2019 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 8 , 2019 (edited) Για τους πυλώνες/ιστούς θπάρχει κανονισμός όπου δίνει και το απαιτούμενο βάθος θεμελίων ανάλογα το ύψος. Ο κανονισμός είναι ο ΕΝ 40. Στην θεμελιώση είτε θα πακτώσεις στο έδαφος είτε θα κάνεις θεμέλιο. Για παράδειγμα για ένα γήπεδο που έκανα πρόσφατα μελέτη για 20m πυλώνα φωτισμού είχα 1,0mx1m0mx2.0m θεμέλιο (χωρίς αγκυρώσεις, το θεμέλιο άοπλο εννοείται). *Στο θεμέλιο μην ξεχάσεις τα ανοίγματα για τα καλώδια, έχουν προδιαγραφές για το πόσο πρέπει να είναι. Edited Μάιος 8 , 2019 by Steelman Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα