Καλημέρα σας.

Σε κάποιο οικιακό έργο , μου έτυχε ο ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης να έχει οδεύσει την καλωδίωση κάτω από το δάπεδο το οποίο ήταν πλακάκια.

Τα καλώδια είναι pvc, περασμένα μέσα σε "βιομηχανικού τύπου" εύκαμπτες σωληνώσεις, και καταλήγουν σε ένα κεντρικό "κουτί" και από εκεί στον πίνακα.

Συναντάται αυτή η πρακτική ? Υπάρχει κάποιο θέμα ασφαλείας δεδομένου ότι στο δάπεδο διέρχονται και αγωγοί νερού από το σύστημα θέρμανσης, κτλ ? Σε περίπτωση βλάβης πώς θα γίνει αποκατάσταση δεδομένου ότι δεν είναι πάντα σε ευθεία γραμμή η καλωδίωση ώστε εύκολα να μπορεί να αντικατασταθεί, κτλ ?

Ευχαριστώ.

Edited by miltos
Link to comment
Share on other sites

Εχω δει μια περιπτωση που ο ιδιοκτητης εκ των υστερων αλλαξε γνωμη και εβαλε ξυλινο πάτωμα. Μπορειτε να φανταστειτε τι έγινε...

Link to comment
Share on other sites

Σε περίπτωση βλάβης γίνεται αντικατάσταση αφού είναι μέσα σε εύκαμπτους.. Αλλα θα πρέπει ο ιδιοκτήτης να έχει το νου του για τον λόγο που λέει ο συνάδελφος παραπάνω. Και απο τοίχο να ήταν .. ευθεία δεν είναι πάντα ..

Link to comment
Share on other sites

Η ενδοδαπεδια καλωδίωση αν γίνει σωστά, δηλαδή με σχεδιασμό εξ αρχής τότε είναι θετική και συχνά καλύτερη κατασκευή.

Το αν γίνει σωστά έχει μεγάλη σημασία. Δεν είναι για μπακάληδες του κλάδου.

Εννοώ να σχεδιαστεί εκ των προτέρων η κάθε διαδρομή στις κατόψεις ή και (σχηματικές) όψεις του κάθε χώρου.

Σπανιότατα το κάνουν αυτό οι συνάδελφοι μηχανολόγοι και ακόμα σπανιότερα το απαιτούν να γίνει.

Αν γίνει έτσι όμως οι συνολικές διαδρομές των καλωδίων μειώνονται σημαντικά.

Σταματήσει το φαινόμενο να τελειώνει ο τούβλα και όταν ξεκινά ο ηλεκτρολόγος να βλέπεις γκρεμίζει τους μισούς (σε υπερβολή το λέω τους μισούς) τοίχους του κάθε ορόφου.

Ο σοβατζής μετά έχει αυξημένη δουλεία να κάνει και φυσικά επηρεάζει και το κόστος και την ποιότητα.

Το επιπλέον κόστος της μελέτης εφαρμογής για αυτό το θέμα υπερκαλύπτεται και από την ποιότητα δουλειάς αλλά κι από την οικονομία υλικών και εργατικών.

Όταν λέω εφαρμογής εννοώ ότι ακόμα και η διαδρομή που θα τοποθετηθούν οι σωλήνες για τις καλωδιώσεις θα πρέπει να έχουν τις εξαρτημένες αποστάσεις από τα σταθερά τμήματα των χώρων, στην επίβλεψη να τηρηθούν αυτά και ότι αλλάξει να σημειωθεί.

Με αυτό τον τρόπο η κάθε μελλοντική παρέμβαση αλλαγή δεν έχει πρόβλημα να γνωρίζει την επακριβή θέση και διαδρομή του.

Φυσικά και μια φωτογράφιση (πριν γίνουν αφανή εργασίες) πάντα είναι χρήσιμη στο αρχείο που πρέπει να έχει ο ιδιοκτήτης για το σπίτι του.

Άποψη μου λοιπόν.

Σχέδιο εφαρμογής καλό και όχι του ποδαρού

Έλεγχος ορθής εφαρμογής

Οικονομία χρόνου υλικών (όχι μόνο ηλεκτρολογικών) και καλύτερη ποιότητα.

Αναβάθμιση του ρόλου του μηχανολόγου αλλά και του ρόλου του τεχνίτη ηλεκτρολόγου και όχι ο καθένας σε δέκα λεπτά αποφασίζει με το μάτι που θα βάλει τον κεντρικό πίνακα και μετά με τον κόφτη σφάζει ότι βρει μπροστά του και περνάει καλώδια, όπου βρει και βαλε και μερικά παραπάνω μπάρμπα να έχουμε καλού κακού.

 

Σε κατασκευές μεγάλου μεγέθους είναι απαραίτητη προϋπόθεση όλα αυτά τα αυτονόητα. Στα καθημερινά δυοροφακια τριοροφάκια κυριαρχεί η λογική, το έλα μωρέ

Με αποτέλεσμα την όποια ηλεκτρολογική μελέτη να την γράφουν στα παλιά τους τα παπούτσια και οι συντάσσοντες τις μελέτες να καταλήγουν σε τυπικές μελέτες αφού ξέρουν ότι δεν ασχολούνται οι επόμενοι.

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Και τα data, tv, τηλέφωνο απο δάπεδο περνάνε. Ο σωλήνας που μπάινουν είναι αρκετά ανθεκτικός. Όπως είπε και ο συνάδελφος αν έχεις φωτό των οδεύσεων δεν θα υπάρχει πρόβλημα σε ενδεχόμενη αλλαγή πατώματος.

Link to comment
Share on other sites

Ξεχάσατε μια σημαντική λεπτομέρεια, το συφονισμό που δημιουργείται σε τέτοιου είδους κατασκευές, αν εισχώρηση νερό κα τα τις διάφορες εργασίες, τότε τα πράγματα αρχίσουν και γίνονται επικίνδυνα

Προσωπικά χρησιμοποιώ το πάτωμα μόνο για τηλεφ, data και TV

  • Upvote 2
Link to comment
Share on other sites

Και τα data, tv, τηλέφωνο απο δάπεδο περνάνε. Ο σωλήνας που μπάινουν είναι αρκετά ανθεκτικός.

...

...

 

Αρκεί φυσικά να φροντίζεις να βάλεις δυο οδευσεις ακόμα και παράλληλες μεταξύ τους σε ελάχιστη απόσταση 15cm.

 

Μην εμπιστεύεστε σωλήνες που έχουν προδιαγραφές ακόμα και για τα μαγνητικά πεδία.

Η αποστασουλα είναι μεγάλη σωτηρία και στο 99% με την σωστή πρόβλεψη στην μελέτη είναι ένα παιχνιδάκι.

Διασταυρώσεις μεταξύ τους επιτρέπονται βόλτες αγκαλίτσα μαζί για πολλά μέτρα ποτέ.

 

 

edit

υγ

αν εισχώρηση νερό κα τα τις διάφορες εργασίες, τότε τα πράγματα αρχίσουν και γίνονται επικίνδυνα

εχμ για αυτό έχουμε κι εσένα βρε μάστορα να το φροντίσεις.

Λοιπόν εγώ από την δική μου αρχιτεκτονική ματιά του ζητήματος τέλειωσα. Νομίζω είναι πιο ειδικό ζήτημα δικό σας οι δεκάδες άλλες λεπτομέρειες.

Υπάρχουν όμως αρκετές τεχνικές εφαρμογής που τα έχουν προβλέψει όλα αυτά.

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Στην προκειμένη περίπτωση δημιουργούνται αόρατες διαδρομές στις γραμμές (τυφλά σημεία )

Σιφώνια σε σχήμα ανεστραμμένου π ,κι ενδεχόμενες διασταυρώσεις με γραμμές θέρμανσης και ύδρευσης γι αυτούς τους λόγους επιβάλλεται η λήψη των παρακάτω μέτρων

 

Α) χρήση χαλυβδοσωλήνων ή θωρακισμένων πλαστικών σωλήνων με πρόσθετη επικάλυψη με λωρίδα γαλβανισμένης λαμαρίνας πάχους 1,5mm σε σχήμα ανεστραμμένης γωνίας.

 

Β) εγκατάσταση καλωδίου ΝΥΜ ή ΝΥΥ και όχι ΝΥΑ.

 

Γ) Στεγανοποίηση των άκρων του σωλήνα με στιπιοθλίπτη ή σιλικόνη για αποκλεισμό εισόδου νερού στο στάδιο των κατασκευών κι επισκευών αφού είναι αδύνατη η απαγωγή του , όπως αναφέρετε και στο άρθρο 522.3

 

Δ) Διατήρηση αποστάσεων από σωλήνες θερμού νερού και ταυτόχρονη παρεμβολή θερμομονωτικού υλικού όπου τούτο απαιτείτε ,όπως αναφέρει το άρθρο 522.2

 

 

Πρέπει να περιορίζουμε τις ενδοδαπέδιες γραμμές στο ελάχιστο

 

 

Το παραπάνω είναι απόσπασμα από το «Αναφορα στο προτυπο ελοτ HD 384» του καθ. Μιλτιάδη Κάπου

 

 

Άποψη μου είναι να αποφεύγονται οι ενδοδαπέδιες και από θέμα κόστους αλλά και λόγο δύσκολης αντικατάστασης, αν παρουσιάσουν σφάλμα, ίσως και αδύνατης μερικές φορές

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Αρκεί φυσικά να φροντίζεις να βάλεις δυο οδευσεις ακόμα και παράλληλες μεταξύ τους σε ελάχιστη απόσταση 15cm.

 

συναδελφε προφανώς εννοείς ασθενή με ισχυρά γιατί π.χ. δυο utp αν έχουν παράλληλη όδευση δεν υπάρχει πρόβλημα. Κάνω μια εγκατάση αυτη την περίοδο σε γραφεία 500τμ και με ενδοδαπέδια εγκατάσταση των ασθενών και των ισχυρων στο ταβάνι μου εσωσε πολυ χρονο για την εγκατάσταση και χρημα... εχασα χρονο βέβαια να βγάλω επακριβώς τις οδεύσεις με ανοιχτες καμπυλες και σχέδια που να φαινονται οι οδεύσεις στην κάτοψη.

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα

×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.