ilias Δημοσιεύτηκε May 28, 2021 at 12:14 μμ Δημοσιεύτηκε May 28, 2021 at 12:14 μμ Σε 700 τμ με 80 cm πάχος δεν είχα κανενα πρόβλημα. Διαβροχή με μπεκάκι......
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε May 28, 2021 at 05:24 μμ Δημοσιεύτηκε May 28, 2021 at 05:24 μμ On 21/5/2021 at 1:40 ΜΜ, KF said: Σε τέτοιο πάχος θα σου συνιστούσα 3 στρώσεις οπλισμού λόγω της θερμότητας που εκλύεται κατ την πήξη (...) Συνάδελφε θα μπορούσες να το εξηγήσεις λίγο περισσότερο; Παραπέμπεις στην τοποθέτηση επιπλέον οπλισμού πέραν αυτού (άνω και κάτω οπλισμός) της κοιτόστρωσης;
KF Δημοσιεύτηκε May 29, 2021 at 07:54 πμ Δημοσιεύτηκε May 29, 2021 at 07:54 πμ Για την αντιμετωπιση εσωτερικων ρηγματωσεων λογω μεγαλου παχους και ως εκ τουτου σημαντικης εκλυσης θερμοτητας (κανονικα απαιτειται σε παχη 1.00μ και πανω ) θα συνιστουσα να μπει και τριτη στρωση οπλισμου στο μεσο του παχους. Επισης υπαρχει αυτο το προσχεδιο ΕΤΕΠ 01-01-07-00(2).pdf 1
Recommended Posts