Καλησπέρα, 

μάλλον η απορία μου απευθύνεται σε πιο παλαιούς μηχανικούς. Θέλω να βγάλω μια Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας σε διαμέρισμα 58τ.μ., ρετιρέ 6ώροφης πολυκατοικίας του '68. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν εσωτερικοί τοίχοι από τούβλο, οι οποίοι θα καθαιρεθούν (όλοι) και θα κατασκευαστούν χωρίσματα από γυψοσανίδα σε νέες θέσεις. Θα ελαφρύνει δηλαδή η κατασκευή. 

Η απορία είναι η εξής: μπορώ να κατεδαφίσω πάνω από το 25% των τοίχων? Ένας πολιτικός μηχανικός μου είπε ότι υπάρχει αυτός ο περιορισμός, αλλά δεν μπορώ να το βρω σε κανένα νόμο. Μήπως ίσχυε παλιά και έχει καταργηθεί? 

Ευχαριστώ εκ των προτέρων. 

Link to comment
Share on other sites

11 λεπτά πριν, Σταυρούλα20 said:

...

Η απορία είναι η εξής: μπορώ να κατεδαφίσω πάνω από το 25% των τοίχων? ....

Με κάθε επιφύλαξη σε παλαιότερες διατάξεις αν θυμάμαι καλά με καθαίρεση άνω του 10% είναι απαιτητό να γίνει στατικός έλεγχος ξανά.

Οπότε συνεργάσου με συνάδερφο ΠΜ να το δείτε.

Link to comment
Share on other sites

@Σταυρούλα20 Αυτό αφορούσε την εφαρμογή απλοποιημένης φασματικής μεθόδου με κατανομή της 1ης ιδιομορφής κατά ΕΑΚ με εφαρμογή σε κανονικά κτίρια μέχρι 10 ορόφου ή μη κανονικά μέχρι και 5 ορόφους με εξασφαλισμένη την διαφραγματική λειτουργία (κεφ. 3,5 ΕΑΚ ) και υπήρχαν κριτήρια μεταβολής σχετικής δυσκαμψίας και μάζας ενός ορόφου όπου η αύξηση ή μείωση Δm=mi+1- mi δεν έπρεπε να υπερβαίνει το 35% και το 50% για κάθε οριζόντια διεύθυνση . Στην έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας τα κριτήρια είναι καθορισμένα και απλουστευμένα για να βγει η άδεια. Βεβαίως καλά κάνεις και το ψάχνεις διότι πέρα από το γράμμα του νόμου, υπάρχουν και οι κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. Πχ αν πας να κάνεις έναν ολόκληρο όροφο "σουρωτήρι" διαλύοντας όλες τις μπατικές και δρομικές που έχει, θα πρέπει να εξεταστεί η μεταβολή δυσκαμψίας και μάζας για το τι επιπτώσεις θα έχει.

ιζ)   εσωτερικές διαρρυθμίσεις, καθώς και εργασίες αλλαγής χρήσης για τις οποίες σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν.4067/2012, 
όπως ισχύει, δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής αδείας, με την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται τα στοιχεία του φέροντος 
οργανισμού  του  κτιρίου  και  δεν  μεταβάλλονται  προς  το  δυσμενέστερο  τα  φορτία  και  η  κατηγορία  σεισμικής 
σπουδαιότητας σύμφωνα με τον ΕΑΚ. 

Edited by Pavlos33
Link to comment
Share on other sites

2 ώρες πριν, Didonis said:

Με κάθε επιφύλαξη σε παλαιότερες διατάξεις αν θυμάμαι καλά με καθαίρεση άνω του 10% είναι απαιτητό να γίνει στατικός έλεγχος ξανά.

Οπότε συνεργάσου με συνάδερφο ΠΜ να το δείτε.

Ευχαριστώ πολύ!

 

2 ώρες πριν, Pavlos33 said:

@Σταυρούλα20 Αυτό αφορούσε την εφαρμογή απλοποιημένης φασματικής μεθόδου με κατανομή της 1ης ιδιομορφής κατά ΕΑΚ με εφαρμογή σε κανονικά κτίρια μέχρι 10 ορόφου ή μη κανονικά μέχρι και 5 ορόφους με εξασφαλισμένη την διαφραγματική λειτουργία (κεφ. 3,5 ΕΑΚ ) και υπήρχαν κριτήρια μεταβολής σχετικής δυσκαμψίας και μάζας ενός ορόφου όπου η αύξηση ή μείωση Δm=mi+1- mi δεν έπρεπε να υπερβαίνει το 35% και το 50% για κάθε οριζόντια διεύθυνση . Στην έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας τα κριτήρια είναι καθορισμένα και απλουστευμένα για να βγει η άδεια. Βεβαίως καλά κάνεις και το ψάχνεις διότι πέρα από το γράμμα του νόμου, υπάρχουν και οι κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. Πχ αν πας να κάνεις έναν ολόκληρο όροφο "σουρωτήρι" διαλύοντας όλες τις μπατικές και δρομικές που έχει, θα πρέπει να εξεταστεί η μεταβολή δυσκαμψίας και μάζας για το τι επιπτώσεις θα έχει.

ιζ)   εσωτερικές διαρρυθμίσεις, καθώς και εργασίες αλλαγής χρήσης για τις οποίες σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν.4067/2012, 
όπως ισχύει, δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής αδείας, με την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται τα στοιχεία του φέροντος 
οργανισμού  του  κτιρίου  και  δεν  μεταβάλλονται  προς  το  δυσμενέστερο  τα  φορτία  και  η  κατηγορία  σεισμικής 
σπουδαιότητας σύμφωνα με τον ΕΑΚ. 

Ευχαριστώ πολύ!

Link to comment
Share on other sites

  • 2 years later...

Ναι. Καλό είναι να βλέπει Μηχανικός αυτά τα πράγματα & όσο τυχόν καλύτερα γίνεται. (πχ. αν βρει το τότε τεύχος υπολογισμών, πως είναι το Κτίριο κατά την κρίση του κλπ. κλπ.)

Γενικώς τώρα, και για Οικοδομές του 1968 (δηλ. του τότε ΕΑΚ 1959/μπορείς να τον βρεις δηλ. τον προ του ΕΑΚ 1984 που και αυτόν μπορείς να τον βρεις) παραθέτω το τι έλεγε ο τότε Αντισεισμικός Κανονισμός (για τοίχους πλήρωσης),καθώς και ο Κανονισμός Φορτίσεων Δομικών Έργων του 1945 (για μεταβλητά φορτία).

Ουσιαστικά τώρα υποθέτω, και ίσως και για να μην έμπαιναν οι τότε μηχανικοί σε όποια διαδικασία υπολογισμών τοίχων πλήρωσης, συνήθως (το τονίζω-συνήθως) έβαζαν στην κάτοψη-στα φέροντα στοιχεία, τοίχους πλήρωσης κατά x και y (έστω και έναν κατά διεύθυνση) διότι έως τώρα δεν έχω δει σε παλιά μελέτη να υπολογίζεται κάτι σχετικό με τοίχους πλήρωσης, 

Παραθέτω και το τι έλεγε και ο ΕΑΚ 1984 για τους τοίχους πλήρωσης (ναι-ισχύει, το όριο ήταν μέχρι & 25%)

ελπίζω να βοήθησα,

Τώρα για τα σημερινά δεδομένα (μειώσεις δυσκαμψίας & μάζας, κανονικότητα Κτιρίων κλπ κλπ) κατά τα γνωστά,

ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΑΚ 1984.jpg

ΤΟΙΧΟΙ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΑΚ 1959.jpg

ΦΕΚ 1945 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΦΕΛΙΜΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΚΑΤΑ ΟΡΟΦΟ.jpg

Link to comment
Share on other sites

Απο την στιγμη που γινονται μετατροπες πρεπει να εξεταστει το θεμα με βαση την ΥΑ "τροποποιηση κανονισμων που αφορουν σε ειδικες περιπτωσεις επεμβασεων σε υπαρχοντα κτιρια "(ΦΕΚΒ350/2016). 

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.