Δοκός σκυροδέματος 25Χ40


 

Recommended Posts

Γειά σας συνάδελφοι,

Η αρχιτεκτονική μελέτη για ισόγεια κατοικία με σοφίτα επιβάλει μικρό ύψος δοκού (πλάτος=25εκ, ύψος=40εκ). Οι έλεγχοι επάρκειας μου βγαίνουν για ΟΚΑ με 4Φ14 άνω και 4Φ14 κάτω. Τι άλλο πρέπει να προσέξω, δεδομένου του μικρού ύψους? Χρειάζεται έλεγχος λειτουργικότητας? Ευχαριστώ.

Link to comment
Share on other sites

Ο έλεγχος λειτουργικότητας χρειάζεται γενικά, ούτως ή άλλως. Έχω δει δοκό 20x60 και μήκος 7μ με βέλος που έβγαζε μάτι.

Απλά συνήθως τον παραβλέπουμε για συνήθη μήκη και ύψος δοκού πάνω από 50-55εκ. επειδή "ξέρουμε" πως δεν υπάρχει πρόβλημα.

Και προβληματιζόμαστε όταν προκύπτει περίπτωση με μικρότερο ύψος, όπως σε εσένα.

Αν είσαι μέχρι 3 μέτρα και με νορμάλ φορτία (όχι κανένα εξώστη 3 μέτρα) θεωρώ πως δεν θα έχεις πρόβλημα.

Link to comment
Share on other sites

Σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις. Ο προβληματισμός μου είναι ότι θα πρέπει να μειώσω το πάχος της πλάκας (<15εκ) για να μπορώ να θεωρήσω επαρκή στήριξη. Σωστά?

Θα κάνω και αναλυτικό έλεγχο λειτουργικότητας. Υπάρχουν κάποιες άλλες λεπτομέρειες, πχ όπλισης ή κάτι άλλο που πρέπει να προσέξω?

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.