sdimog Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 13 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 13 , 2014 Γεια σας. Για τον υπολογισμό του EER του κλιματιστικού διαιρώ την ισχύ με τη Rated Input Power ή τη Maximum Input Power? Link to comment Share on other sites More sharing options...
deathlok Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 14 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 14 , 2014 όχι output προς input και τιμές nominal ή rated ποτέ maximum Link to comment Share on other sites More sharing options...
sdimog Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 14 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 14 , 2014 Δε γραφει output. Το capacity δεν ειναι? Link to comment Share on other sites More sharing options...
sdimog Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 14 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 14 , 2014 Συνάδελφοι οι διευκρινήσεις και οι ερωταπαντήσεις στις οποίες αναφέρεστε που είναι? Link to comment Share on other sites More sharing options...
panos-vicious Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 14 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 14 , 2014 Τις διευκρινήσεις (2η έκδοση των ΤΟΤΕΕ 20701-1,2 & 4) τις βρίσκεις εδώ http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/GR_ENERGEIAS/kenak και τις ερωταπαντήσεις εδώ http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/GR_ENERGEIAS/kenak/TEEKENAK_FAQ/Tab,Tab5. Link to comment Share on other sites More sharing options...
sdimog Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 15 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 15 , 2014 Ευχαριστώ πολύ Link to comment Share on other sites More sharing options...
μηχανικάρα :-D Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 19 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 19 , 2015 (edited) Συνάδελφοι καλησπέρα, ήθελα τη βοήθειά σας. ποιο λόγο θα χρησιμοποιήσω για να υπολογίσω το ΕΕR; Ρωτάω γιατί έχει τρεις τιμές σε στο Cooling capacity και στο cooling power input. Edited Ιανουάριος 19 , 2015 by μηχανικάρα :-D Link to comment Share on other sites More sharing options...
AristidisZ Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 19 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 19 , 2015 εγώ θα έπαιρνα τις μέσες από την ισχύ (3530 cooling και 4100 heating, αν βλέπω καλά) και θα τις διαιρούσα με τις input Link to comment Share on other sites More sharing options...
μηχανικάρα :-D Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 19 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 19 , 2015 με την Power input ή με την Rated Input; Link to comment Share on other sites More sharing options...
dib Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 19 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 19 , 2015 Εγω πήρα τις μέγιστες Cooling : 3960 ή 5960 ? (output) Heating : 3130 ή 5130 ? ( // ) Cooling : 1450 (input) Heating : 1550 ( // ) Με τα έντονα βγαίνει : EER = 2.73 COP = 2.02 (αν και παράξενο γιατί θα έπρεπε να είναι το ανάποδο) Με τα δεύτερα EER = 4.11 COP = 3.11(αν και παράξενο γιατί θα έπρεπε να είναι το ανάποδο) 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα