Η μόνη αναφορά γίνεται στον ΕΚΩΣ 18.1, όπου χαρακτηρίζει υαλοστάσια, πλινθοδομές κτλ. Οπότε, μάλλον ο καθένας επιλέγει σύμφωνα με αυτό που καταλαβαίνει.

Αντιμετωπίζω περίπτωση σύμμικτης πλάκας με αποδεκτή βύθιση 2εκ (L/250) που όμως δεν είμαι σίγουρος εάν ενδέχεται να δημιουργεί μελλοντικά ρηγματώσεις σε ψευδοροφές. Τα όρια των αποδεκτών παραμορφώσεων φυσικά δεν υπάρχουν σε κανένα υλικό πλήρωσης τοιχοποιίας και οροφής.

Link to comment
Share on other sites

Στη σύμμικτη, πιο πολύ πρέπει να σε απασχολεί η ρηγμάτωση του σκυροδέματος.

Συνεπώς, για λόγους ασφαλείας, θα πρότεινα το μικρότερο βέλος (L/350)

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, Vasilis101 said:

Οπότε, μάλλον ο καθένας επιλέγει σύμφωνα με αυτό που καταλαβαίνει.

(Θεωρούνται έγραψα στο παραπάνω ποστ, επομένως ο καθένας κάνει ό,τι θεωρεί καλύτερο...)

Link to comment
Share on other sites

Η ρηγμάτωση της πλάκας αντιμετωπίζεται με κατάλληλο οπλισμό στην άνω της παρειά. Η ερώτηση μου αφορά εάν υπάρχει κάποια διευκρίνιση για την ορολογία των ευαίσθητων διαχωριστικών. Ευχαριστώ για τις απαντήσεις.

Link to comment
Share on other sites

Στην παράγραφο λέει για περιορισμό των οριζόντιων μετακινήσεων, αλλά μάλλον εννοείς ότι υπολογίζει μόνο τις τοιχοποιίες από τούβλο ως ευαίσθητα διαχωριστικά. Έχει μια λογική, γιατί οι συνήθεις γυψοσανίδες έχουν ικανοποιητική καμπτική αντοχή.

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.