Καλησπέρα σας.

 

Βλέπω ότι το θέμα είναι αρκετά παλιό, παρολαυτά ελπίζω να λάβω κάποια βοήθεια. Είμαι Μηχανολόγος Μηχανικός και μου ζητήθηκε να βοηθήσω στη μελέτη γερανογέφυρας κυκλικού τύπου.

 

Μήπως θα μπορούσατε να βοηθήσετε με κάποιο feedback (τεχνική οδηγία, παράδειγμα μελέτης κτλ);

 

Ευχαριστώ πολύ

  • 2 months later...
  • Απαντήσεις 66
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

Δημοσιεύτηκε

καλησπερα παιδια. ειμαι συντηρητης γερανογεφυρων σε εργοστασιο και ολες οι γερνογεφυρες ειναι demag ( μειωτηρες, μοτερ , βαρουλκα , κτλ) ξερετε κανενα βιβλιο ακομα και της demag που να αναφερει για συντηρηση για τα εξαρτηματα απο γερανογεφυρες?

  • 1 year later...
Δημοσιεύτηκε

Οι γερανογέφυρες και γενικά μηχανήματα και εξοπλισμοί μετράνε σε δόμηση και κάλυψη?

Χρειάζονται άδεια και τί είδους?

Έχω βρει αυτό αλλά δεν ξέρω αν ισχύει ακόμα.

 

http://www.teelar.tee.gr/law/lpn/egr28136.htm

 

Υπάρχει κάτι στη νομοθεσία σχετικό?

  • 9 years later...
Δημοσιεύτηκε

Καλησπέρα σε όλους. Μία ερώτηση σχετικά με τα όρια λειτουργικότητας σε κτίρια που προβλέπετε να έχουν γερανογέφυρες.

Όταν γίνεται έλεγχος για φορτίσεις SLS π.χ. στην κολώνα στο ύψος που τρέχει η γερανοδοκός, η μετακίνηση να μην υπερβαίνει το Η/400 αναφερόμαστε αποκλειστικά σε φόρτιο που σχετίζεται με τη γερανογέφυρα ή σχετίζεται με όλες τις φορτίσεις SLS;

Για παράδειγμα εάν για φόρτιση G+W έχω μετακίνηση της κολώνας μικρότερη του Η/300 αλλά μεγαλύτερη του Η/400, αλλάζω διατομή; 

 

Δημοσιεύτηκε

Καλημέρα,

στο ΕΝ 1993-6, παρ. 7.3(1) αναφέρει στη σημείωση ότι λαμβάνεται υπ' όψιν ο χαρακτηριστικός συνδυασμός, κάτι που επιβεβαιώνεται και στο Εθνικό προσάρτημα (παρ. 2.10). Επομένως πρέπει να λάβεις υπ' όψιν και τον άνεμο.

Από την εμπειρία μου πάντως, συνήθως κρίσημη είναι η απαίτηση για Δs<= 10mm (πιν. 7.1, (ε))

On 11/24/2025 at 8:29 PM, HAROUL said:

Καλησπέρα σε όλους. Μία ερώτηση σχετικά με τα όρια λειτουργικότητας σε κτίρια που προβλέπετε να έχουν γερανογέφυρες.

Όταν γίνεται έλεγχος για φορτίσεις SLS π.χ. στην κολώνα στο ύψος που τρέχει η γερανοδοκός, η μετακίνηση να μην υπερβαίνει το Η/400 αναφερόμαστε αποκλειστικά σε φόρτιο που σχετίζεται με τη γερανογέφυρα ή σχετίζεται με όλες τις φορτίσεις SLS;

Για παράδειγμα εάν για φόρτιση G+W έχω μετακίνηση της κολώνας μικρότερη του Η/300 αλλά μεγαλύτερη του Η/400, αλλάζω διατομή; 

 

 

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.