Jump to content

Μελέτη ανελκυστήρα χωρίς μηχανοστάσιο


pagouras
 Share

Recommended Posts

Πέρασαν και κάτι αιώνες από τότε που είχα την εγκύκλιο. Τόσοι όσοι πέρασαν από τη στιγμή που είχε πει μια συνάδελφος ότι θα έφερνε στην πολεοδομία επίσημα έγγραφα για να αποδείξει ότι επιτρέπεται ο μηχανισμός MRL και δεν τα έφερε. Οχι βέβαια ότι υπήρχε και κάτι που να το απαγορεύει, αν θυμάμαι καλά. Πέρασαν και κάτι αιώνες από τότε που έγινε η τελευταία μελέτη ανελκυστήρα :roll: .

Edited by hkamp
Link to comment
Share on other sites

  • Replies 35
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

υπάρχουν έτοιμες μελέτες - παρουσιάσεις από τις προμηθεύτριες εταιρείες τις οποίες μπορείς να τροποποιήσεις και να τις χρησιμοποιήσεις ανάλογα

σημαντικό ρόλο βέβαια παίζουν και τα αρχιτεκτονικά σχέδια (διαστάσεις φρεατίου κλπ)

δεν ξέρω αν αναφέρεσαι σε υδραυλικό ή μηχανικό MRL γιατί σε κάθε περίπτωση τα πράγματα διαφέρουν

Link to comment
Share on other sites

Στο MRL αναφέρομαι Δημήτρη. Είναι ένα τυποποποιημένο σύστημα που κατά τον έλεγχο από τον φορέα γίνεται άνετα δεκτό γιατί δεν υπάρχει λόγος να μη γίνει. Από την νομοθεσία όμως και τον ΕΛΟΤ ΕΝ 81-2 δεν προβλέπεται. Δεν νομίζω όμως ότι υπάρχει πρόβλημα στο να το χρησιμοποιήσεις σε μελέτη.

Link to comment
Share on other sites

ο ΕΝ81-2 αναφέρεται σε υδραυλικούς ανελκυστήρες μόνο. Σ' αυτήν την περίπτωση MRL σημαίνει μηχανοστάσιο τύπου "ντουλάπας" , η οποία αν τοποθετηθεί σε χώρο με ελεύθερη πρόσβαση δεν συναντά προβλήματα από πολεοδομία. Χρειάζεται ελάχιστο ύψος 1800mm και ελεύθερος χώρος εργασίας μπροστά στο άνοιγμα της "ντουλάπας" 900mm κατ' ελάχιστον.

Link to comment
Share on other sites

  • 8 years later...

Μετά από τόσα χρόνια έχει αλλάξει η αντιμετώπιση των MRL.

Πλέον δεν έχουμε έλεγχο αλλά είμαστε οκ να ανεβάσουμε τεχνική περιγραφή και να δείξουμε και την ντουλάπα στις κατόψεις;

Link to comment
Share on other sites

  • 9 months later...

Καλησπέρα,

για το θέμα της εγκατάστασης Υδραυλικού MRL με το ερμάριο δίπλα στο φρεάτιο, γνωρίζει κάποιος τί επιτρέπεται; Πρέπει ο χώρος του ερμαρίου να οριστεί ως επικίνδυνος ή δε νοείται μηχανοστάσιο, οπότε μπορεί να τοποθετηθεί οπουδήποτε αρκεί να μπορεί να "δουλευτεί";

Από πυροσβεστική που ρώτησα σε δύο υπηρεσίες δεν γνώριζαν. 

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share


×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.