[ΚΕΝΑΚ] Μη θερμαινόμενοι χώροι


ΗΛΙΑΣ Ζ.

Recommended Posts

Το μοναδικο ερωτηματικο μου ειναι ο συντελεστης για το εδαφος

 

Το 4,50 το είπα βάσει της 3,2,2,2 της ΤΟΤΕΕ1 στη σελ 55 εκεί που είναι το σχήμα 3,4. Υπάρχει κάτι άλλο ?

 

Επίσης βάσει αυτού του σχήματος 3,4 η οροφή του μπαζωμένου ΜΘΧ  προσμετράται στηον θερμαινομενο χώρο.

 

Τελικά δηλαδή , αν ακολουθήσουμε κατά γράμμα την ΤΟΤΕΕ (ισως να το παρακάνουμε τώρα) , η βάση ως ΜΘΧ αποτελείται από 2 ιδεατά τμήματα με διαφορετικά ύψη ως εξής :

 

α. Αυτό που είναι εντός περιγράμματος θερμαινόμενου χώρου με υψος Η2

β. Αυτό που είναι εκτός περιγράμματος θερμαινόμενου χώρου με υψος Η1=Η2+Ηδαπέδου ισογείου 

 

Συμφωνείτε ?

Edited by avgoust
Link to comment
Share on other sites

Σχετικά με τα προηγούμενα μηνύματα και σε ότι αφορά στο ύψος των κατακορυφων δομικών στοιχείων (και τον όγκο) του θερμαινόμενου χώρου, βοηθά και  η παρακάτω πρόταση από την παρ. 3.1.1. της 1ης ΤΟΤΕΕ:

<<Στον κατώτερο όροφο του κτηρίου το ύψος ορόφου μετράται από τη στάθμη της κάτω επιφάνειας της πλάκας δαπέδου, είτε αυτό έρχεται σε επαφή με το έδαφος είτε σε επαφή με αέρα (π.χ. πυλωτή) είτε με μη θερμαινόμενο χώρο (π.χ. υπόγειο) και της στάθμης της άνω επιφάνειας της πλάκας οροφής>>.

Οπότε και έτσι, πάλι δυο ιδεατά τμήματα με διαφορετικά ύψη προκείπτουν για τον μπαζωμένο μ.θ.χ.

Link to comment
Share on other sites

Ενδιαφέρον το παράδειγμα του avgoust.

 

Αν θεωρήσουμε ότι το ύψος του θερμ. χώρου είναι ΗΤ=Η+0.15 (έτσι πιστεύω εγώ), τόσο θα είναι κ το ύψος των τοίχων (αδιαφανών επιφανειών) του θερμ. χώρου;

 

Κ επίσης, η επιφάνεια του ΜΘΧ θα μετρήσει στη συνολική επιφάνεια; Δηλ. αν 100 τ.μ. θερμ. χώρος κ 150 τ.μ. μπάζωμα-ΜΘΧ, τι συνολική επιφάνεια θα έχουμε στα γενικά του ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ; Η θερμ. επιφάνεια, εντάξει θα είναι 100 τ.μ.

Την επιφάνεια του ΜΘΧ δικαιούμαστε να την πληρωθούμε έξτρα, π.χ. για εξοικονομώ; 

Edited by γ.ταφ
Link to comment
Share on other sites

Αν θελουμε να ειμαστε ακριβεις, το υψος του θερμαινομενου χωρου ειναι Η+0,15 αλλα το υψος της κατακορυφης επιφανειας σε επαφη με εξωτερικο αερα ειναι Η με το 0,15 της πλακας να ειναι σε επαφη με ΜΘΧ (γιατι η βεραντα μαζι με το παχος της πλακας σε εκεινο το σημειο ειναι σε επαφη με ΜΘΧ)

Η συνολικη, τωρα, επιφανεια σου θα ειναι το αθροισμα της θερμαινομενης και της μη θερμαινομενης επιφανειας.

Στο εξοικονομω την πληρωνεσαι και αυτην, το αθροισμα πληρωνεσαι.

Ομως αν κανεις το λαθος και στην 1η ΑΠΥ δεν το υπολογισεις και κοψεις ΑΠΥ μονο για τη θερμαινομενη επιφανεια, αν πας στη 2η ΑΠΥ να κοψεις το υπολοιπο μαζι με το ΜΘΧ θα στο κοψουν και θα σου εγκρινουν μονο για τη θερμαινομενη επιφανεια, οσο εκοψες στην 1η ΑΠΥ

Αν εξ αρχης κοψεις ΑΠΥ με συνολικα τετραγωνικα Χ 1,5€, θα στο εγκρινουν κανονικα και θα το παρει πισω ο ιδιοκτητης

Link to comment
Share on other sites

Δίκιο φαίνεται να έχεις inzaghi. Τι γίνεται, όμως, αν στο 1ο ΠΕΑ του εξοικονομώ δεν υπολογίστηκε ο ΜΘΧ στη συνολική επιφάνεια (κ επιπλέον ως ΜΘΧ θεωρήθηκε μόνο το τμήμα κάτω από το περίγραμμα της κατοικίας), παρά μόνο ο θερμ. χώρος; Πώς κάνω το 2ο ΠΕΑ τώρα εγώ σωστά, χωρίς να υπάρξει πρόβλημα όσον αφορά στην έγκριση κ γενικά σε όλη τη διαδικασία του εξοικονομώ;

 

Κ επίσης αν πάρω το ΜΘΧ ως έναν όγκο, ποιο θα βάζατε ως ύψος του; Με την πλάκα της βεράντας, χωρίς αυτήν ή σταθμισμένο (τέρμα ακραίο νομίζω);

Link to comment
Share on other sites

Λοιπον, η προταση μου

Επειδη μου το προτεινε σε αναλογη περιπτωση λαθους (χοντρου) μηχανικος της ΕΥΕΠΕΝ και διορθωθηκε αμεσα

Προβαινεις σε ανακληση του 1ου ΠΕΑ για τους λογους που εξηγεις αναλυτικα.

Το αντικαθιστας μελετωντας κανονικα το ΜΘΧ σου οπως ειναι, μαζι με τη βεραντα και οχι μονο το τμημα κατω της πλακας της μονοκατοικιας σου.

Βγαζεις το 1ο ΠΕΑ σου, βγαζεις και το 2ο και στο γακελο του 2ου ΠΕΑ συμπεριλαμβανεις και το νεο 1ο, με μια ΥΔ εξηγωντας τους λογους που προεβης στην αντικατασταση αυτη, τροποποιωντας και οσα παραρτηματα κρινεις εσυ σκοπιμο.

 

Απο κει και υστερα, για τον υπολογισμο του ογκου του ΜΘΧ, το υψος του ΜΘΧ θα ειναι ΧΩΡΙΣ το παχος της πλακας σε ολη την επιφανεια, ΣΥΝ ο ογκος που δημιουργει το παχος της πλακας στην εκτεθειμενη στον εξωτερικο αερα βεραντα.

 

Να στο πω και πιο απλα.

Βγαλε εσυ ΟΛΟ τον ογκο της μονοκατοικιας (ΘΧ και ΜΘΧ μαζι), αφαιρεσε απο αυτον τον ογκο του ΘΧ που λογικα θα υπολογιζεται πιο ευκολα και ο,τι απομεινει ειναι ο ογκος του ΜΘΧ...

Link to comment
Share on other sites

Inzaghi κατανοητότατος! ευχαριστώ.

 

Το καίριο ερώτημα όμως είναι, τι γίνεται αν ο ΕΕ του 1ου ΠΕΑ δε δέχεται να γίνει η ανάκληση; Ή απλά δε θέλει ή νομίζει ότι το έχει σωστό. Πώς θα κάνω εγώ το 2ο σωστά, ώστε κ γω κ ο πελάτης να μαστε καλυμένοι;

Link to comment
Share on other sites

Θα καταθεσει μια ΥΔ ο ιδιοκτητης ζητωντας το.

Και θα γινει η ανακληση παρακαμπτοντας τη θεληση (η μη) του ετερου Μηχανικου.

Δε γινεται να ακολουθουμε λαθη παλαιοτερων συναδελφων μονο και μονο για να μην κανουμε τη ζωη μας δυσκολη...

Επι της ουσιας διπλη δουλεια θα κανεις εσυ και θα πληρωθεις μονο τη μια, ομως τουλαχιστον θα εισαι σωστος με την υπογραφη σου...

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.