theatro Δημοσιεύτηκε August 4, 2011 at 05:30 μμ Δημοσιεύτηκε August 4, 2011 at 05:30 μμ Καλησπέρα, Συνδέω έναν ηλεκτρολογικό πίνακα και δεν είμαι σίγουρος αν η σειρά είναι σωστή... Λοιπόν, τα καλώδια τροφοδοσίας τα συνδέω στους γενικούς αποζεύκετες (τριφασικό), έπειτα συνδέω στις ασφάλειες και μετά στο ρελαί. Ή μήπως το ρελαί είναι πρώτο; Επίσης, μπορεί κάποιος να μου δείξει ποιο είναι το σύμβολο του ρελαί (για τριφασικό) στο ηλεκτρολογικό σχέδιο; Ευχαριστώ πολύ και μακάρι να έρθει απάντηση πριν από αύριο το πρωί, γιατί μετά ό,τι έγινε έγινε
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε August 4, 2011 at 05:53 μμ Δημοσιεύτηκε August 4, 2011 at 05:53 μμ δες εδω http://www.michanikos.gr/showpost.php?p=333392&postcount=21 για το σύμβολο του RCD http://electricallab.gr/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=75&Itemid=34 1
kosmas85 Δημοσιεύτηκε August 4, 2011 at 08:26 μμ Δημοσιεύτηκε August 4, 2011 at 08:26 μμ Γενικός - ΔΔΕ - Ασφάλεια 1
hektor Δημοσιεύτηκε August 4, 2011 at 09:41 μμ Δημοσιεύτηκε August 4, 2011 at 09:41 μμ Με την νέα ΥΔΕ (γιατί με την παλιά τα βάζαμε όπως θέλαμε)η σειρά είναι Γενικός-Ασφάλεια -ΔΔΕ (ασφαλίζεις το ΔΔΕ) Σε περίπτωση επανελέγχου εάν διαπιστωθεί αλλη σειρά πρέπει να αλλαχτεί !!! 2
kosmas85 Δημοσιεύτηκε August 4, 2011 at 09:51 μμ Δημοσιεύτηκε August 4, 2011 at 09:51 μμ Ευχαριστώ Hektor δε γνώριζα οτι υπάρχει κανονισμός. 1
JasonK Δημοσιεύτηκε August 4, 2011 at 09:54 μμ Δημοσιεύτηκε August 4, 2011 at 09:54 μμ @hektror Αναφέρεται αυτό στον HD384; Που το έχεις δει; Δώσε πληροφορίες...
stayros Δημοσιεύτηκε August 4, 2011 at 09:57 μμ Δημοσιεύτηκε August 4, 2011 at 09:57 μμ +1 στον Hector.
miltos Δημοσιεύτηκε August 4, 2011 at 10:01 μμ Δημοσιεύτηκε August 4, 2011 at 10:01 μμ Δεν αναφέρεται κάτι στον 384, αλλά αυτή είναι η σειρά είναι απόλυτα λογική και δεν παρουσιάζει κανένα πρόβλημα. Ακολουθώντας αυτή τη σειρά, είναι δυνατόν: Να συνδεθούν περισσότεροι του ενός ΔΔΕ Να συνδεθούν αντικεραυνικά μετά τις ασφάλειες και πριν τον ΔΔΕ.
GeorgeS Δημοσιεύτηκε August 4, 2011 at 11:15 μμ Δημοσιεύτηκε August 4, 2011 at 11:15 μμ Αυτή είναι και η σωστή σειρά. Εχεις τον γενικό σου διακόπτη φορτίου και αμέσως μετά τις ασφάλειες της εγκατάστασης. Μετά ακολουθεί η διανομή όπου όπως σωστά είπε ο Μίλτος, μπορείς να την "διαχωρίσεις" σε περισσότερους των ενός ΔΔΕ. Επιπροσθέτως σκεφτείτε και το εξής, ότι ο ΔΔΕ στην ουσία είναι ένας αυτόματος διακόπτης φορτίου (τετραπολικός ή διπολικός), οπότε το να υπάρχει ένας γενικός διακόπτης φορτίου αμέσως μετά από έναν άλλο γενικό δεν έχει και πολύ νόημα. Ακόμα ένα πλεονέκτημα είναι ότι όταν ο ΔΔΕ τοποθετηθεί μετά τις ασφάλειες, αν πέσει, τα led (ενδεικτικές λυχνίες) των ασφαλειών παραμένουν αναμένα αφού προηγούνται. Έτσι γνωρίζεις ότι στον πίνακα φτάνει κανονικά ρεύμα από το ρολόι. Αντιθέτως, αν ο ΔΔΕ έμπαινε πριν τις ασφάλειες, σε περίπτωση που αυτός πέσει, θα σβήσουν και οι λυχνίες των 3 φάσεων (ας υποθέσουμε 3Φ παροχή) όπου καμιά φορά, κανένας αδαής ή αφηρημένος μπορεί να νομίζει ότι ο πίνακας δεν έχει ρεύμα (αφού είναι σβηστά όλα) και να συμβεί και κανά ατύχημα. Σπάνιες περιπτώσεις, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. 1
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε August 5, 2011 at 05:27 πμ Δημοσιεύτηκε August 5, 2011 at 05:27 πμ Σωστός hektor αυτή είναι η σειρά. Στο link που ανέβασα στο #2 η εικόνα αυτό μας δείχνει Ένας άλλος λόγος που τοποθετείτε έτσι, είναι ότι ο ΔΔΕ ασφαλίζεται από υπερεντάσεις και βραχυκυκλώματα