Ανεξάρτητα αν είνα μονοκατοικία εγω θα έκανα υπερδιαστασιολόγηση.

 

Το δίκτυο δεν έχει σχέση μονο με το μήκος αν είναι < η > απο 20% σε εσωτερικό ή εξωτερικό περιβάλλον αλλα και απο τη μόνωση ''φοράει'' και ποτέ δεν είναι μηδενικές, υπάρχουν απώλειες και σε απόσταση 0,50μ λόγω της μεγάλης θερμοκρασίας του μέσου που κυκλοφορεί, εν αντιθέσει με τις σωληνώσεις του ΖΝΧ που για κάποια απόσταση του δοχείου απο την εκροή τις θεωρούμε μηδενικές (που και πάλι δεν είναι μηδενικές).

Link to comment
Share on other sites

Υπάρχει λεβητοστάσιο συνεπώς έχεις κεντρικό σύστημα και παίρνεις ότι προβλέπεται για κεντρικό σύστημα (υπερδ/γηση, απώλειες δικτύου κλπ).

Οταν υπάρχει λεβητοστάσιο το σύστημά σου δεν είναι τοπικό, άσχετα με τη θέση του λεβητοστασίου (κοντινή, μακρινή, πάνω, κάτω κλπ).

Link to comment
Share on other sites

Υπάρχει λεβητοστάσιο συνεπώς ...

 

χαχαχααχ

 

Ο θεός να το κάνει λεβητοστάσιο hkamp...κοτέτσι ήταν πριν βάλουν θέρμανση :smile:

Link to comment
Share on other sites

Αλλο αυτό.

 

Σκέψου να εξακολουθεί να είναι και κοτέτσι.

<<Παληκάρι.. μιας και μπήκες μέσα δε μαζεύεις και τα αβγά.. >>

Edited by hkamp
  • Upvote 2
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Περιπτωση ατομικου λεβητα στο υπογειο καταστηματος, το οποιο ομως ειναι θερμαινομενο, οπως και το ισογειο και το παταρι, προφανως δεν απαιτει ελεγχο υπερδιαστασιολογησης και απωλειες δικτυου διανομης, ετσι?

Link to comment
Share on other sites

Inzaghi το δίκτυο διανομής εκεί έχει ανακτήσιμες απώλειες. Δηλαδή βρίσκεται εντός του καταστήματος ολόκληρο και επομένως ότι "χάνει" δεν πάει έξω. Μένει στο κατάστημα. Από την άλλη δεν "φτάνει" και στις τερματικές μονάδες. Αποδίδεται αυτό το ποσό θερμότητας μέσω του δικτύου διανομής - που δεν είναι τερματική μονάδα (εκτός αν είναι ενδοδαπέδιο). 

Αν πεις οτι οι απώλειες του δικτύου διανομής είναι μηδενικές ουσιαστικά λες πως ότι ισχύ έχεις στην "αρχή" του δικτύου διανομής (το κυκλοφορούν στο δίκτυο διανομής, στο τέλος του λέβητα δηλαδή) "φτάνει" όλο στις τερματικές μονάδες και εκεί αποδίδεται.

 

Εξαρτάται από το μήκος του δικτύου στην πράξη. Ακόμα και αν βρίσκεται όλο μέσα στο κατάστημα.

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.